Отопление на 120 м2 в частный дом

хищник

Рекомендовані повідомлення

Приветствую друзья!

Начитавшись тут по темам про схемы отопления голова кругом-но есть кое-какие мысли.

Если не затруднит подскажите по моему варианту домика.

Заранее спасибки!

Построил сам я в одиночку домик в пару этажей-строил пару лет.

Дом каркасник-обшит осб, размер 8х9

Утепление стены 150 вата рокволл+ 50 мм пенопласт

Пол 1-го этажа-200 мм пенопласт

Потолок 2-го этажа 200мм вата

Холодный чердак.

Схема дома с размерами вот такая.

это 1-й этаж- и на 2-м этаже окна также и соответственно схема будет зеркальная.

Планирую-так как имею 380 вольт-электрокотел ZOTA на 12 Квт

так же планирую в систему установить насос принудительной циркуляции грундфос (пока не знаю какой.)

Отопление планирую паять трубами пропилен.

Почитав форум думаю в моем случае наверное будет лучше вариант 2-х трубки (однотрубка-ленинградка вроде как для 2-х этажей не так хороша).

Опять же после прочитанного думаю сделать стояк с первого на 2-й этаж.

В будущем планирую теплый пол в кухне и комнате рядом с ней-тоже от этого котла-но пока буду делать батареи.

Котельная возле входа-электрокотел красный прямоугольничек.

Еще красным на рисунке отмечена 1-я ступенька лестницы С 1-ГО НА 2 ЭТ.

Голубым отмечены люки проемы в подпол.

Окна -это белые прямоугольнички- в наружних стенах.

В прихожей маленькое окно и в ванной

В комнатах по одному окну

В кухне 2-а окна- размеры окон больших ширина 1200х выс-1400

Кухня и комната рядом по 16 м2

комната у лестницы вроде 8м2.

Вот примерно что есть на данный момент.

Если таких данных достаточно хоты бы для выбора предварительной системы отопления- то уж посоветуйте.

Спасибо!

 

0_b6d67_25c9ae0_XXL.jpg

 

Добавлено через 1 минуту

Пока думал мечтал об отоплении

нарисовал схему

 

Вот на данный момент такая незамысловатая схема получилась.

Грубо говоря посчитал как комната 16 м2/1.5-получился радиатор аллюмиевый 10 секций

итого все комнаты по одному радиатору 10 секций-ванны 6 секций и коридор 6 секций

 

Так вот Планирую ЭЛЕКТРО-котел ДЛЯ отопления 12 кВт ZOTA-3-х фазный 380В

От него веду пару стояков подача и обратка полипропиленом 32

от стояков беру трубой пропилен 25 и веду к радиаторам.

Схему как я понял нарисовал это двухтрубная с попутным направлением потоков.

На каждый радиатор ставлю запорные краны вход-выход

 

Ну и тут собственно вопросик образовался-если возможно подскажите

1.- в самой верхней точке на 2-м этаже надо ли еще поставить воздухосбросник? ИЛИ достаточно кранов Маевского на радиаторах?

 

2.- Будут ли работать оба этажа одинаково-греть или надо между ними еще поставить балансировочный кран (байпас) и какого он должен быть вида.

 

спасибо

 

0_b6f07_37a3d927_XXL.jpg

 

0_96d2f_72e26987_XL.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Усовершенствовал еще схемку

 

Как считаете нужно еще поправить что-то?

Краны внизу радиаторов на обратку может на что-то лучше сменить или так норм.

Может не видно вверху справа красная линия написано : слив в канализацию или обратно в систему

Внизу слева синяя линия : ввод воды для поддержания количества воды и давления

 

 

 

0_b6fc5_96b11ff5_XXL.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Усовершенствовал еще схемку

Вернитесь к первой схеме, с наворотами Вы начинаете делать ошибки.

Материал и диаметры трубы укажите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Редуктор давления на подпитку совершенно не нужен, если это не автоматический подпиточный кран.

Краны на обратку конечно лучше сменить на то что положено-ОТСЕКАЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ КРАН, а не радиаторный кран.

Краны на котле должны перекрывать систему, а не прибор при его снятии, для этого на выходы котла накрутите 2 муфты.

Группа безопасности ставится перед краном, от дурака, чтоб не закрыл случайно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Редуктор давления на подпитку совершенно не нужен, если это не автоматический подпиточный кран.

Краны на обратку конечно лучше сменить на то что положено-ОТСЕКАЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ КРАН, а не радиаторный кран.

Краны на котле должны перекрывать систему, а не прибор при его снятии, для этого на выходы котла накрутите 2 муфты.

Группа безопасности ставится перед краном, от дурака, чтоб не закрыл случайно.

 

 

Благодарю-

Это автоматический подпиточный кран:beer:

Краны на обратке на радиаторе тоже меняю

 

На котле тоже краны переверну чтоб закрывать систему-серьезное замечание-ник-то ранее и не заметил.

Группу безопасности имеете ввиду поставить так?

-- и на котел какие муфты подскажите уж поподробнее--может такая ?

спасибо

8131121_2.thumb.jpg.b5b2e6996768652df00c10d6989405b7.jpg

1129390.gif.jpg.5a909ec1911ca4792bed72a456670375.jpg

Змінено користувачем хищник
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рисунок не открывается. От котла сначала группа, потом кран. Муфта правильная.

 

Счас поправлю рисунок-а так

 

 

Еще вопросик если не затруднит подскажите

-правильный ли выбор трубы для моего проекта отопления и подводки к радиаторам --ПОЛИПРОПИЛЕН 25мм

(Ранее хотел стояки из 32 ППР делать но вроде как и смысла нет-стояк всего 3-и метра)

Вроде как 20мм совсем маловат диаметр если им делать

 

 

и

как извиняюсь за вопрос мне узнать что систему я заполнил?

-я как дилетант вообще не могу понять. Как понять что хватит?

Когда потечет со спускника на 2-м этаже с радиатора?

И узнать на сколько заполнился расширит. бак?

Т.е как закачать воду и сколько-когда хватит

 

 

0_b7174_c2f8b6e9_XXL.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ранее хотел стояки из 32 ППР делать но вроде

Если столько радиаторов, однозначно 32 стояки, от них 25,к рад-рам 20.

Как понять что хватит?

У Вас автоматическая подпитка, выставьте ее на 1,5 и стравите воздух с радиаторов.

И узнать на сколько заполнился расширит. бак?

Вам этого не нужно знать. Главное раз в год на пустом баке проверять давление 1,5Атм.

Не ставьте на последний радик тот желтый спустник, не красиво, со временем потечет. Лучше тот который внизу прицепили и желательно на каждый радиатор. Алюминий по первой будет корродировать и выделяться газ, его нужно убирать из системы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если столько радиаторов, однозначно 32 стояки, от них 25,к рад-рам 20.

 

У Вас автоматическая подпитка, выставьте ее на 1,5 и стравите воздух с радиаторов.

 

Вам этого не нужно знать. Главное раз в год на пустом баке проверять давление 1,5Атм.

Не ставьте на последний радик тот желтый спустник, не красиво, со временем потечет. Лучше тот который внизу прицепили и желательно на каждый радиатор. Алюминий по первой будет корродировать и выделяться газ, его нужно убирать из системы.

naupv--благодарю за ценные советы.

Да я вот думаю настолько ли мне нужна эта автоподпитка?

Некоторые советуют не ставить , заполнить систему дистилированной водой и она не должна уходить если все правильно -собственно тогда и подпитывать нечего тем более водой с колодца-мешать дистилировку и простую воду.

Как на Ваш взгляд будет оптимальней?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

naupv--благодарю за ценные советы.

Да я вот думаю настолько ли мне нужна эта автоподпитка?

Некоторые советуют не ставить , заполнить систему дистилированной водой и она не должна уходить если все правильно -собственно тогда и подпитывать нечего тем более водой с колодца-мешать дистилировку и простую воду.

Как на Ваш взгляд будет оптимальней?

 

автопідпитка не дасть вам побачити момент підтікання(якщо такий буде) в стінах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

автопідпитка не дасть вам побачити момент підтікання(якщо такий буде) в стінах.

Ще як дасть! Є страшна казка про цю підпитку, як у кіно про чорного дембеля. Капало воно собі у скритих трубах,які проходили вздовж фундаментних блоків у гаражі, дім 3 поверховий. Натекло тої води під фундамент жуть. А на манометрі все О,К. Поки не луснув тий фундамент і не просів будинок. Отаке бува.

В самом деле автоматическая подпитка для Вашей системы это дорогой бессмысленный девайс. Есть кран подпитки на котле, если нет, можно врезать. Такие подпитки нужно ставить когда радиаторов тьма, и система имеет многокилометровые магистрали.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Построил сам я в одиночку домик в пару этажей-строил пару лет.

Дом каркасник-обшит осб, размер 8х9

Утепление стены 150 вата рокволл+ 50 мм пенопласт

 

Вопрос по ходу: чем отделаны фасады дома?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по ходу: чем отделаны фасады дома?

 

Обшиты сайдингом-Деке

Коричневый уже немного выгорел на солнечной стороне

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коричневый уже немного выгорел на солнечной стороне

 

Просмотрел несколько сайтов продавцов: нигде нет упоминания о УФ-стойкости.

Обшивали сами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просмотрел несколько сайтов продавцов: нигде нет упоминания о УФ-стойкости.

Обшивали сами?

 

Да конечно сам.

Даже и дом строил в одиночку без помощников:o

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нежелательно в отоплении использовать дистиллированную воду - дистиллированная вода: рН 5,4-6,2 имеет кислотную реакцию, а вода в системе отопления должна иметь нейтральную или слабощелочную рН 7-8..

 

То же просят и производители алюминиевых радиаторов. Водородный показатель (Рh) воды - не менее 7 и не более 8...

 

После возратного стояка перед "оборотом" в нижней горизонтальной точке желательно поставить "грязевик"...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обшиты сайдингом-Деке

Коричневый уже немного выгорел на солнечной стороне

А коричневый - имеете ввиду шоколад или какое официальное название?

Просто сам хочу обшивать этим сайдингом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом 8х9

Утепление стены 150 вата рокволл+ 50 мм пенопласт

Пол 1-го этажа-200 мм пенопласт

Потолок 2-го этажа 200мм вата

Холодный чердак.Окна в каждой комнате по 1-му окну

только в кухне 2-а окна

размер окон 1200х1400

Высота потолков 2.80

А насчет теплопотерь- пытался посчитать но так и не смог -так как не понял что куда подставлять в калькуляторе теплопотерь,

Если есть возможность --прикиньте сами-буду рад если Вы потом подскажете результат:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Утепление стены 150 вата рокволл+ 50 мм пенопласт

 

Чем вызван такой выбор? Почему не 200 мм только ваты? Ветробарьер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем вызван такой выбор? Почему не 200 мм только ваты? Ветробарьер?

Потому что доски 150 мм потомы ваты 150

а 50мм пенопласта снаружи по стенам дома вкруговую-так как воды не боится когда под сайдингом:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Систему лучше делать PEX трубой с антикислородным слоем, лучше ставить стальные панельные радиаторы - они работают хорошо как на теплоотдачу так и на теплосахронение. а аллюминий отдает все и сразу и еще будет все время воздушиться. котел лучше использовать зарубежного производителя с собственным насосом будет экономичнее и проблем меньше.

 

Добавлено через 1 минуту

Делай побольше водяных теплых полов - очень экономное отопление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах