vale3 Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Подскажите у меня котел 9Квт, 3 фазы напряжения. Интересует какой автомат нужно ставить и какое сечение кабеля подводить к котлу если хочу запитать от 3 фаз. Производитель пишет 16 А но при однофазном подключении и кабель сечением 1.5 опять же при однофазном. Какой вариант будет правильным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Производитель правильно пишет по номиналу... 3х16. Трехфазный автомат... По сечению - если ВВГнгд/ВВГнг то действительно достаточно 1,5 квадрата. Если алюминий.... То мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vale3 Опубліковано: 18 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Производитель правильно пишет по номиналу... 3х16. Трехфазный автомат... По сечению - если ВВГнгд/ВВГнг то действительно достаточно 1,5 квадрата. Если алюминий.... То мало. 1.5 на сколько сечение? Нужно 5 жил так понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Да. Нужно ВВГнгд 5Х1,5 но лучше ВВГнгд 5Х2,5. Это 3 фазы, ноль и земля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...