Автомат и подводящий кабель к ЭЛЕКТРОКОТЛУ

vale3

Рекомендовані повідомлення

Подскажите у меня котел 9Квт, 3 фазы напряжения.

Интересует какой автомат нужно ставить и какое сечение кабеля подводить к котлу если хочу запитать от 3 фаз.

Производитель пишет 16 А но при однофазном подключении и кабель сечением 1.5 опять же при однофазном.

Какой вариант будет правильным?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель правильно пишет по номиналу... 3х16. Трехфазный автомат...

По сечению - если ВВГнгд/ВВГнг то действительно достаточно 1,5 квадрата. Если алюминий.... То мало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель правильно пишет по номиналу... 3х16. Трехфазный автомат...

По сечению - если ВВГнгд/ВВГнг то действительно достаточно 1,5 квадрата. Если алюминий.... То мало.

 

1.5 на сколько сечение? Нужно 5 жил так понимаю?