yaraklim Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Господа эксперты, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема с ТП. Коллектор ivr (см.фото), пол вроде и не холодный, но в то же время и не теплый. трубы тп которые от верхней планки отходят горячие, под расходомерами холодные, насос работает, стрелка вниз, трубы подачи и обратки очень горячие, причем нижняя ( как я понял обратки) даже горячее чем подача, в расходомерах поплавки в самом верху и не реагируют на регулировку Воздуха в системе вроде как нет, пробовал открывать контуры по отдельности, регулировать расходомеры и смесительный клапан, никакого результата. В чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Господа эксперты, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема с ТП. Коллектор ivr (см.фото), пол вроде и не холодный, но в то же время и не теплый. трубы тп которые от верхней планки отходят горячие, под расходомерами холодные, насос работает, стрелка вниз, трубы подачи и обратки очень горячие, причем нижняя ( как я понял обратки) даже горячее чем подача, в расходомерах поплавки в самом верху и не реагируют на регулировку Воздуха в системе вроде как нет, пробовал открывать контуры по отдельности, регулировать расходомеры и смесительный клапан, никакого результата. В чем может быть проблема? На фото ничего невидно,сделайте нормальный снимок. Подача куда у вас подключена и куда качает насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Для начала закройте байпас полностью, посмотрите что произойдет. Расходомеры открывали? Добавлено через 48 секунд и куда качает насос? стрелка вниз, Повнимательней читаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yaraklim Опубліковано: 16 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Для начала закройте байпас полностью, посмотрите что произойдет. Расходомеры открывали? Добавлено через 48 секунд Повнимательней читаем. как закрыть байпас? расходомеры не реагируют при открытии закрытии, поплавки в самом верху фото завтра выложу, инет с телефона Добавлено через 2 минуты На фото ничего невидно,сделайте нормальный снимок. Подача куда у вас подключена и куда качает насос? подача сверху, насос вниз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 как закрыть байпас? расходомеры не реагируют при открытии закрытии, поплавки в самом верху фото завтра выложу, инет с телефона Добавлено через 2 минуты подача сверху, насос вниз Тогда крутите байпас и откройте расходомеры,сколько времени прошло как запустили ТП?. Может там воздуху полно в ветках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Трехходовку точно тем боком воткнули? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yaraklim Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Тогда крутите байпас и откройте расходомеры,сколько времени прошло как запустили ТП?. Может там воздуху полно в ветках? Расходомеры открыл, но поплавок не двигается в них, ТП запустил 4-е дня назад. Байпас где находиться? Тоже думаю на воздух, потому что небольшие участки теплого пола есть, пробовал прогонять ветки по отдельности, воздуха немного есть, но не сильно, как правильно выгнать воздух? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yaraklim Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Трехходовку точно тем боком воткнули? Не берусь судить что тем, все может быть, но коллектор в сборе покупался, скорее всего должно все правильно быть, к тому же в прошлом году стяжка насколько помню была хорошо теплая, но после снимали радиаторы для чистовой и один расходомер менял, потому что течь начал, может действительно воздух попал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Расходомеры открыл, но поплавок не двигается в них, ТП запустил 4-е дня назад. Байпас где находиться? Тоже думаю на воздух, потому что небольшие участки теплого пола есть, пробовал прогонять ветки по отдельности, воздуха немного есть, но не сильно, как правильно выгнать воздух? Судя из вашего фото и инструкции,нижний байпасный кран стоит неправильно. Хотя по большосчёту он должен быть открыт и ему всёравно как стоять. Странная ICMA. Спускайте воздух с веток! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yaraklim Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Судя из вашего фото и инструкции,нижний байпасный кран стоит неправильно. Хотя по большосчёту он должен быть открыт и ему всёравно как стоять. Странная ICMA. Спускайте воздух с веток! Байпасный кран это на обратке внизу под термоголовкой тот что или нет? Судя по схеме горячая вода должна выходить из труб под расходомерами и возвращаться холодная к верхнему контуру, а у меня наоборот те что сверху теплые, а снизу холодные Как правильно спустить воздух? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Байпасный кран это на обратке внизу под термоголовкой тот что или нет? Судя по схеме горячая вода должна выходить из труб под расходомерами и возвращаться холодная к верхнему контуру, а у меня наоборот те что сверху теплые, а снизу холодные Как правильно спустить воздух? Да,байпасный кран тот что внизу с белой крышычкой,так вот эту крышычку открутите. Чтобы выгнать воздух желательно чтобы у вас стояли не ручные спускники а автоматы и по очереди каждую ветку проганять,с периодической остановкой смесительного насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yaraklim Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Да,байпасный кран тот что внизу с белой крышычкой,так вот эту крышычку открутите. Чтобы выгнать воздух желательно чтобы у вас стояли не ручные спускники а автоматы и по очереди каждую ветку проганять,с периодической остановкой смесительного насоса. А поплавки в расходомерах не двигаются, потому что воздух в системе? Не знаете почему трубы по температуре не так как на схеме, а наоборот? Добавлено через 1 час 9 минут Да,байпасный кран тот что внизу с белой крышычкой,так вот эту крышычку открутите. Чтобы выгнать воздух желательно чтобы у вас стояли не ручные спускники а автоматы и по очереди каждую ветку проганять,с периодической остановкой смесительного насоса. Как уходил на работу, наоборот закрутил байпас, так жена говорит, что полы теплее стали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 А поплавки в расходомерах не двигаются, потому что воздух в системе? Не знаете почему трубы по температуре не так как на схеме, а наоборот? Добавлено через 1 час 9 минут Как уходил на работу, наоборот закрутил байпас, так жена говорит, что полы теплее стали... Всё правильно, стало больше поступать теплоносителя а подмес стал меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 А поплавки в расходомерах не двигаются, потому что воздух в системе? Не знаете почему трубы по температуре не так как на схеме, а наоборот? Добавлено через 1 час 9 минут Как уходил на работу, наоборот закрутил байпас, так жена говорит, что полы теплее стали... Только же байпас то полностью не перекрывайте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Только же байпас то полностью не перекрывайте Если нет сервоприводов и есть радиаторы, его вообще нужно убрать, или закрутить наглухо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yaraklim Опубліковано: 18 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Если нет сервоприводов и есть радиаторы, его вообще нужно убрать, или закрутить наглухо. что за сервоприводы? Радиаторы есть, но пока все закручены, перекрывать байпас или нет? Удалось вчера немного оживить теплый пол, ключ к успеху был в выключении и включении насоса для каждого контура, как советовал Interso, ожили и расходомеры и трубы теперь правильные теплые, было много воздуха в контуре для санузлов, он и сейчас хуже всего проходит, расходомер открыл на максимум (в остальных прикручены) и все равно пол там самый холодный. Всем спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз