8 лет назад сложили дымоход из силикатного кирпича на 4 канала,2-газ котёл и газ колонка,2-вентиляционных.Всё нормально работало в очень сильный ветер немножко задувало в обратку но терпимо.Переделывал крышу с шифера на битумку решил и дымарь модернизировать так как начали кирпичи трескаться вверху по линии котлового канала, разобрали шапку с перегородками обшили в металл и утеплили а на верх сделали домик конвертом под вид крыши 4-х скатной.Всё красиво получилось но тяга пошла обратно 4 дня ветер весь выхлоп в доме снял гофры а оттуда дует на меня больше-меньше вслед за порывами ветра.Всё описал в кратце если кто готов дельный совет и решение проблемы -050-104-08-53 я в Крыму.Фото и прочее отправлю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 лет назад сложили дымоход из силикатного кирпича

Силикатный кирпич катит тока на вентканалы, для дымоходов не годится при любом теплогенераторе.

а на верх сделали домик конвертом под вид крыши 4-х скатной.

Снимите этот "домик" от греха подальше.

Фото или малюнок оголовка дымохода относительно кровли давайте.

Дымоходы как ни крутите - придется гильзовать.