Что мне нужно поставить на эл. ввод дома(квартиры),что бы не сгорели электро приборы?

Matyzeu

Рекомендовані повідомлення

как правило это 99.9% проблем которые могут возникнуть .

Очередная ложь. Вы понятия не имеете о статистике причин аварий, возникающих по вине распределительной сети.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очередная ложь. Вы понятия не имеете о статистике причин аварий, возникающих по вине распределительной сети.

Дружище, да не заморачивайтесь Вы по поводу данного члена стаи - не сложилось у него в теме "о курсе гривны", вот и взалкал оный коллега Александра Ивановича, который Корейко, хоть какой-нибудь сатисфакции, хоть чутка внимания хоть какой- нибудь аудитории, пусть даже в разделе "электрика"...

 

Да уж...... это ж как лихо челу, что плевать ему, что нету знаний - сойдёт и просто болтовня "ниочём"... во как припёрло... :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да не заморачивайтесь Вы по поводу данного члена стаи

Он меня не интересует. Проблема в том, что он умышленно вводит в заблуждение читателей. Раздел в помойку превращает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он меня не интересует, проблема в том, что вводит в заблуждение читателей. Раздел в помойку превращает.

Ну а я о чём....???

 

Не кормите тролля - сам завянет.... :beer:

 

Если уж прям-таки нестерпимо хотца "жечь глаголом" и начинять мозги людЯм мыслЯми всякими праведными, ну по-пинайте чуток меня что ли, найдите в моём ЧС чо-нибудь неправедное и постыдное - да и пригвоздите к позорному столбу на радость счетоводам или присудите публичное аутодофе, а я торжественно обещаю упираться аки баран и нести всякую околесицу нисколь не хуже нашего финансового оракула.... :Bravo:

 

Если уж необходимо устраивать развлекуху, так хоть по теме порезвимся! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот вчера такую картину в Борисполе наблюдали:

 

IMAG0311.thumb.jpg.36cb2dae60f1df4678fd1cca6eaa15ec.jpg

 

и чего делать если эти разрядники сработают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и чего делать если эти разрядники сработают.

1. Оторвать руки проектировщику этого щита - он собран с грубыми нарушениями и небезопасен для человека и бытовой техники.

2. Вызывать аварийку. Если категория надёжности электроснабжения 3, то возможная замена автомата со сварившимися контактами, замена выгоревшей проводки в щите и включение - в течение суток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот вчера такую картину в Борисполе наблюдали:

 

и чего делать если эти разрядники сработают.

 

Заставить поставить плавкий предохранитель, Як книжка пише.

Кстати если эта штука стоит до вводного автомата ничего не будет.

максимум она сама обуглится.

 

Там разрядники съемные

(ссылка устарела)

так что, если поставит предохранитель и она включена до вводного автомата

то ничего делать и не надо. только разрядники поменять, ну или предохранитель.

Змінено користувачем AOZ1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

подниму темку.

 

Здесь упоминались решения УЗИП со стоимостью под 1К $

в то же время у Беттермана есть решение УЗИП 3-полюсный+NPE (V50-B+C 3+NPE)

стоимостью примерно 240 Евро.

Разница существенная.

 

Вопрос, чем плохо решение от Беттермана?

 

(У меня 3 фазы, ТТ, открытый алюминий по столбам и подземный ввод в дом)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ПУЭ-6 и российских методичках по проектированию есть рекомендации по установке вентильных разрядников в местах перехода с воздушной на кабельную линию.

В Украине их еще производят, цена около 200 грн /шт, доставка из Славянска.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... в местах перехода с воздушной на кабельную линию.

...

 

Как я понимаю, это до счетчика. Естественно у меня нет прав там что-то устанавливать.

Меня бы устроил вариант в щитке в доме, на дин рейку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как я понимаю, это до счетчика. Естественно у меня нет прав там что-то устанавливать.

да, до счетчика - счетчик тоже надо защищать.

 

Меня бы устроил вариант в щитке в доме, на дин рейку.

УЗИП класс С(2) и эффективная система заземления

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, до счетчика - счетчик тоже надо защищать.

 

УЗИП класс С(2) и эффективная система заземления

 

Вот на УЗИП класс 1+2 я и нацелился.

Вопрос был чем Беттерман за 240Е хуже другого УЗИП за 1К$ ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот на УЗИП класс 1+2 я и нацелился.

Вопрос был чем Беттерман за 240Е хуже другого УЗИП за 1К$ ?

Комбинированный (1+2) еще у hakel есть , если не ошибаюсь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Комбинированный (1+2) еще у hakel есть , если не ошибаюсь.

Спасибо,

стараюсь не покупать российскую продукцию.

 

Похоже будет у меня узип от беттермана )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах