O.K. Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 (змінено) Есть однофазный котел на 6 кВт. По факту стоит три тена предположительно одинаковых по 2 кВт каждый. Производитель предусмотрел коммутирование двух тенов через первую ступень (пускатель с разрывом фазы и нуля) на 4кВт, и одного тена через вторую ступень (пускатель с разрывом фазы и нуля) на 2 кВт. В дом заводится 3-х фазная сеть, в связи с чем есть необходимость переделать котел на 3 фазы для более равномерного разброса нагрузки по фазам. Завожу кабель 5х1,5. Сажу один из концов каждого тена на свою фазу, нуль остается общим. При этом деление по ступеням сохраняю, т.е. две фазы с нулем рвутся первым пускателем, а третья фаза с нулем - рвется вторым пускателем. Что смущает. При включении обоих ступеней ток в нулевом проводе будет близок к нулю (учитывая неравномерность напряжений по разным фазам). Однако какой ток будет в нулевом проводу при включении только первой ступени, т.е. когда будут включены только два тена? Не будет ли он слишком большим в этом случае для этого сечения? И еще. Правильно ли сделано производителем, что нуль разрывается пускателем? Где-то читал, что нуль никогда нельзя разрывать... Может, переделать? --------------------- И еще вопрос №2 (не связанный предметом с первым). Есть блок-ТЕН на 380В, воткнутый в бочку (фактически, 3 тена на 2,5кВт каждый, соединенные треугольником). Что будет при пропадании одной из фаз? А двух фаз? Как будет вести себя в этом случае блок-ТЕН? Можно ли переделать схему таким образом, чтобы при пропадании одной из фаз блок-тен работал на 2/3 мощности, а при пропадании двух фаз - на 1/3? Я так понимаю, что это возможно при переделке в схему звездой с общим нулем? Но тогда и общая мощность блок-тена упадет, насколько я понимаю? Как будут вести себя две другие фазы (при пропадании одной)? Ток по ним возрастет? Насколько? Змінено 24 вересня 2013 користувачем O.K. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Завожу кабель 5х1,5. Длина кабеля 5х1,5 - не более 35 м. При такой длине и нагрузке 2 кВт падение напряжения составит до 4%. Однако какой ток будет в нулевом проводу при включении только первой ступени, т.е. когда будут включены только два тена? Не будет ли он слишком большим в этом случае для этого сечения? Он не будет превышать наибольшего значения тока в любой из фаз (теоретически может превысить, но это актуально для пром. объектов) Правильно ли сделано производителем, что нуль разрывается пускателем? Где-то читал, что нуль никогда нельзя разрывать... Может, переделать? Нуль нельзя разрывать отдельным коммутирующим аппаратом. Допустимо одновременное отключение всех линейных проводников (фазных и нулевых). Запрещено разрывать защитный (РЕ-) и совмещённый защитный и рабочий нулевой (PEN-) проводники. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
O.K. Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Длина кабеля 5х1,5 - не более 35 м. При такой длине и нагрузке 2 кВт падение напряжения составит до 4%. Спасибо, с длиной все в порядке (7 метров). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз