Sergei_ Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Имею Биасси на 24 кВт и варочную поверхность Горенье. Включается котёл и тухнет газ на комфорках поверхности. Что предпринять, может сечение трубы которая на поверхность подводит газ с 1/2 на 3/4 увеличить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Что предпринять, может сечение трубы которая на поверхность подводит газ с 1/2 на 3/4 увеличить? А вы сами, без проекта делаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 А вы сами, без проекта делаете?Проект есть, отопление принято в эксплуатацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Проект есть, отопление принято в эксплуатацию. Самому можно глянуть газовый кран на предмет грязи, асабливо пробковый, может перемазали. Если знаете/умеете - померять давление газа, статику и динамику. Потом звать газовщиков, чтоб привели давление норме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 может сечение трубы которая на поверхность подводит газ с 1/2 на 3/4 увеличить? А может приточку в помещение сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 А может приточку в помещение сделать? Не, не поможет. :D Атмосферник без приточки рубанулся бы раньше плиты, турбо - на воздушный баланс не влияет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Особенно, если у турбо забор воздуха для горения - из помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Особенно, если у турбо забор воздуха для горения - из помещения. Имею Биасси на 24 кВт ............ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Я не знаю эти котлы. Но конденсационники сейчас предпочитаю устанавливать с забором воздуха из помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Включается котёл и тухнет газ на комфорках поверхности. Провал давления газа в динамике.Звоните в горгаз. зы:толи ещё будет:только что смотрел у себя на давление.ГРП рядом,раньше меньше 27 мбар в статике не было никогда(даже зимой ,вечером в пик потребления меньше 23 не было),сейчас статика 17 мбар.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Я не знаю эти котлы. Настенная жестянка. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Настенная жестянка. :D обоснуйте, плиз. Добавлено через 1 час 9 минут Провал давления газа в динамике.Звоните в горгаз. зы:толи ещё будет:только что смотрел у себя на давление.ГРП рядом,раньше меньше 27 мбар в статике не было никогда(даже зимой ,вечером в пик потребления меньше 23 не было),сейчас статика 17 мбар.......... А норма какая должна быть? Куплю манометр, вкручу в шланг газ.поверхности и засеку в статике и в режиме работы котла. А манометр на сколько нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 А норма какая должна быть? Куплю манометр, вкручу в шланг газ.поверхности и засеку в статике и в режиме работы котла. А манометр на сколько нужно? 20мбар,мин давление в статике допускается 13 мбар.манометр . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Манометр-Прозрачный шланг и линейка,либо тонометр Если есть на входе газа фильтр то нада проверить,также перепроверте шланг подключения варочной поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 обоснуйте, плиз. Лучше не буду, а то щас начнется на 20 страниц. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 20мбар,мин давление в статике допускается 13 мбар.манометр .Такой дооооорого. Тонометром попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Лучше не буду, а то щас начнется на 20 страниц. :D Правильно ненадо, все настенники жестянки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Такой дооооорого. Тонометром попробую. Трубка + линейка есть в любом хоз-ве. Миллибары переведете в мм/см. водяного стола, вернее наоборот. Тонометром вряд-ли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...