Romcheg Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Згідно "умов завдання маємо тільки фото", а що насправді - залишається тільки здогадкою. "пристройку изнутри заливало осадками 2 года, вода стояла у стены, фундамент постоянно подмокал", т.е. имеем размягченный водой и размягчённый пучениями грунт. В школу "ходили"? Я не запитую чи навчались і як? 30см на 30м по периметру фундаменту будуть дещо інші цифри. так вродеж речь шла "на глубину промерзания". Если это 30см, то пусть будет армопояс. Є фото. Де Ви там бачите "почти в щебень "? да понятно, что утрирую, но это не монолит, в лучшем случае уже можно рассматривать как отдельные блоки. Для цього є вібратор. не заполнит молоко отверстия, можете проверить. В монолите раковины обчное дело, а то по впитывающей поверхности затечь в дырку 1 см(минус арматура) на глубину 20. Ви праві. Питання коли це зупиниться. Фактично це життя на "пороховій бочці" да, но вариантов мало. Или обязателен принцип "надо шо-то делать"? Я бы выбрал "не навреди". Инъекция самое пожалуй эффективное, если что-то делать. Плюс отмостка естессно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnaMaltseva Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 там инъекция по уму нужна. Инъекция чем именно? Читала об этом немного.... Сами мы это не сделаем... Интересно, какая стоимость таких работ? Насколько это надежно? Можно просто немного подкопать угол и вчеканить туда жесткий бетон, но гарантий нет. И снова прошу: чуть подробнее... Под один угол или под два угла и для надежности посередине стены, где, кстати, тоже была трещина, но там прогресса нет сейчас? Я так понимаю, это должны быть такие "тумбы" или "подушки", фундамент пробурить и связать армировкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 "пристройку изнутри заливало осадками 2 года, вода стояла у стены, фундамент постоянно подмокал", "маємо те, що маємо" - відсутність геології, і не більше так вродеж речь шла "на глубину промерзания". Если это 30см, то пусть будет армопояс. Читаємо уважніше. Хоча проблема, можливо, в розумінні державної мови:D да понятно, что утрирую, но это не монолит, Це "моноліт", радянського приготування не заполнит молоко отверстия, можете проверить. З вібратором пропрацював більше, ніж достатньо, щоб робити якісь висновки да, но вариантов мало. Варіантів більше немає. Крім ін'єкції. З врахуванням ціни та гарантій по якості це також не варіант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 В подобной ситуации у моего товарища конструктор предложил следующее решение: 1. Постараться по максимуму убрать воду от угла с наибольшим проседанием. 2. Если есть доступ как снаружи так и внутри откопать +-100см в стороны от угла и добавив 20 см по ширине каждой стороне на глубину 30 см. 3. Сделать армированную подушку под фундамент, предусмотрев выпуски влево вправо от угла. 4. Вбить арматуру в старый фундамент снаружи, привязав ее к армировке нового фундамента (20см). 5. Залить подушку вместе с фундаментом, обязательно с вибратором. 6. Поставить маяк и проверить после зимы. У моего товарища сработало! Примерно так, но размеры другие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romcheg Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 (змінено) Варіантів більше немає. Крім ін'єкції. З врахуванням ціни та гарантій по якості це також не варіант. отож, посему и предлагаю - ничего не делать, ибо гарантировать можно только расходы. Добавлено через 4 минуты Инъекция чем именно? Читала об этом немного.... Сами мы это не сделаем... Интересно, какая стоимость таких работ? Насколько это надежно? по цене не в курсе, сами врядли. И снова прошу: чуть подробнее... Под один угол или под два угла и для надежности посередине стены, где, кстати, тоже была трещина, но там прогресса нет сейчас? Я так понимаю, это должны быть такие "тумбы" или "подушки", фундамент пробурить и связать армировкой? Примерно как на рисунке выше. Бурения, как геморное и малопредсказуемое по эффективности мероприятия я бы опустил. Почитайте "армирование конструкций" и поймёте, что эти огрызки по 30-50см ничего не дадут, а не в монолите так тем более. Соответственно вертикальную часть заливки из рисунка Дяди Гриши можно не далать. т.к. её функция только держать эти анкера. Жёсткий бетон для того, чтобы можно было втрамбовать между грунтом и фундаментом и он не стёк. Или если залить, то примерно так: Змінено 24 вересня 2013 користувачем Romcheg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnaMaltseva Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Я так понимаю, делать подушки под углами нужно поочередно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 отож, посему и предлагаю - ничего не делать, ибо гарантировать можно только расходы. по цене не в курсе, сами врядли. Мой товарищ с тестем сделали за 4 дня Примерно как на рисунке выше. Бурения, как геморное и малопредсказуемое по эффективности мероприятия я бы опустил. Почитайте "армирование конструкций" и поймёте, что эти огрызки по 30-50см ничего не дадут, а не в монолите так тем более. Соответственно вертикальную часть заливки из рисунка Дяди Гриши можно не далать. т.к. её функция только держать эти анкера. : Спросил у товарища, ему сказали, что подушка должна быть шире старого фундамента, а вертикалная часть - для предотвращения "сползания" старого фундамента Добавлено через 1 минуту Я так понимаю, делать подушки под углами нужно поочередно.... Да, может быть достаточно и одного угла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnaMaltseva Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 А подушку нужно связать армировкой с фундаментом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 А подушку нужно связать армировкой с фундаментом? Да. На рисунке видно - новый фундамент и подушка - единое целое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 методом инектировання что за метод 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnaMaltseva Опубліковано: 25 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 что за метод Присоединяюсь, опишите метод... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деня. Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Бурим наклонние скважыны под фундамент диаметром 50мм. сквозь их нагнетаем бетон з жыдким стеклом.Роствор создает подушку под фундаментом которая несет нагрузку дома.Проще ипонятней раскажу по телефону 0957817779 спасиба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnaMaltseva Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Поднимаю тему.. Решили "хоть что-то делать". На армопояс на 15 кубов с откопкой периметра пока не решились Откапали один угол, фундамент заглублен на 0,85 м. Сам фундамент и цокольная часть - не единое целое. Грунт до уровня низа фундамента и на 10 см ниже - чернозем с глиной (не знаю, как правильно назвать)), а далее - очень плотная глина. Откопали на 0,3 м под фундаментом.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 На армопояс на 15 кубов с откопкой периметра пока не решились Там приблизно 3-4 куба бетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Поднимаю тему.. Откапали один угол, фундамент заглублен на 0,85 м. Сам фундамент и цокольная часть - не единое целое. Грунт до уровня низа фундамента и на 10 см ниже - чернозем с глиной (не знаю, как правильно назвать)), а далее - очень плотная глина. Откопали на 0,3 м под фундаментом.... Делайте армированную бетонную подушку 100см. в две стороны от угла как на рисунке. Обязательно вибрируйте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnaMaltseva Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Будем заливать под угол опорную подушку Откопали, а что и как делать дальше - не совсем понятно! 1...подсыпка из щебня 15 см, а песок нужен?... 2...какая должна быть ширина подушки - на ширину фундамента+0,3 м выступ (или больше)? 3...стоит или не стоит делать верхнюю часть "сапога", как предлагал Дядя Гриша? 4...может стоит совместить подушку с подпорной стенкой, как на рис. во вложении? 5...еще мы планировали сделать веранду на столбах вдоль той стены, что проседает. Можно ли использовать "сапог" как опорный столб или лучше рядом его поставить, не связывая с опорой, или лучше отступить от опоры (извините, если вопрос звучит глупо)) 6...арматура где какая должна быть д8,10,12,14? 7...связывать все-таки с существующим фундаментом подушку или нет? ...гидроизолировать оголенную часть фундамента как-то нужно и возможно ли? Или достаточно будет широкой отмостки? 8...грунт под фундаментом ооочень плотный.... нужно ли все это делать или нет смысла, засыпать и укреплять как-то иначе? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Вот делал фотоотчет по реализации своего проекта усиление фундамента путем подведения монолитных захваток под подошву фундамента: gidproekt.com/usilenie-sushhestvuyushhego-lentochnogo-fundamenta-chastnogo-doma-fotootchet.html Добавлено через 4 минуты Поднимаю тему.. Решили "хоть что-то делать". На армопояс на 15 кубов с откопкой периметра пока не решились Откапали один угол, фундамент заглублен на 0,85 м. Сам фундамент и цокольная часть - не единое целое. Грунт до уровня низа фундамента и на 10 см ниже - чернозем с глиной (не знаю, как правильно назвать)), а далее - очень плотная глина. Откопали на 0,3 м под фундаментом.... Глубина заложения фундамента недостаточна. Он не должен опираться на почвено-растительный слой. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Вот делал фотоотчет по реализации своего проекта Наглядно та повчально. Не зрозумів тільки в який спосіб трамбувався ґрунт під самим фундаментом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Наглядно та повчально. Не зрозумів тільки в який спосіб трамбувався ґрунт під самим фундаментом? Уплотнять не было необходимости. Грунт дорабатывался вручную, далее делали песчаную подушку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 6...арматура где какая должна быть д8,10,12,14? 7...связывать все-таки с существующим фундаментом подушку или нет? ...гидроизолировать оголенную часть фундамента как-то нужно и возможно ли? Или достаточно будет широкой отмостки? 8...грунт под фундаментом ооочень плотный.... нужно ли все это делать или нет смысла, засыпать и укреплять как-то иначе? Спасибо. К сожалению, я не строитель, но на фрагменте чертежа видно что основа армировки - 14 арматура, которая связана каждые 50 см прямоугольником из 8 - ки. По поводу гидроизоляции - в этом разделе уже несколько раз обсуждалось, что гидроизоляция нужна только в случае подвала - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=55949 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1phantom Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Вот делал фотоотчет по реализации своего проекта усиление фундамента путем подведения монолитных захваток под подошву фундамента: gidproekt.com/usilenie-sushhestvuyushhego-lentochnogo-fundamenta-chastnogo-doma-fotootchet.html Добавлено через 4 минуты Ради чего была эта свистопляска. Что хозяин в итоге сэкономил? Пару тысяч кирпича, что не развалили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 AnnaMaltseva, Мой товарищ любезно предоставил фотографии работы. Оказалось, что они залили сапожок под 2 углами и вдоль 3 стен. Его проектант сказал, что уплотнять грунт подсыпкой - в его случае просто смешно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Его проектант сказал, что уплотнять грунт подсыпкой - в его случае просто смешно. Грунты не уплотняют подсыпкой Добавлено через 5 минут Вот делал фотоотчет по реализации своего проекта усиление фундамента путем подведения монолитных захваток под подошву фундамента: gidproekt.com/usilenie-sushhestvuyushhego-lentochnogo-fundamenta-chastnogo-doma-fotootchet.html Добавлено через 4 минуты Ради чего была эта свистопляска. Что хозяин в итоге сэкономил? Пару тысяч кирпича, что не развалили? Прочтите одну из последних фраз моего отчета. Перед выполнением работ проводилось технико-экономическое сравнение вариантов. По результатам было принято решение низкокапитальные постройки и пристройки снести, а усилить только фундамент под капитальной частью дома. Если бы была возможность выполнить на данном участке смещение пятна застройки, то мы бы все снесли, так как в экономическом смысле это было предпочтительней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 AnnaMaltseva, На фото Дядя Гриша приблизно те, що я Вам радив. Помилка - мала кількість арматури, забитої в стіни; невірна пропорція при приготуванні бетону (фото 3), або погано перемішаний; ну і основна - глибина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1phantom Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Грунты не уплотняют подсыпкой Добавлено через 5 минут Прочтите одну из последних фраз моего отчета. Перед выполнением работ проводилось технико-экономическое сравнение вариантов. Кем? По результатам было принято решение низкокапитальные постройки и пристройки снести, а усилить только фундамент под капитальной частью дома. Зачем?, если вы в итоге сделали новый фундамент по сути но в извращенной форме. Сделали много телодвижений, что то там подкапывали, подливали насчитывали хозяину и что он выиграл? У него сохранилось пару тысяч кирпича? Или вы за 50 гривен это все исполнили? Если бы была возможность выполнить на данном участке смещение пятна застройки, то мы бы все снесли, так как в экономическом смысле это было предпочтительней. Сколько умных буков. Если бы вы снесли фсе нафик и на этом пятне сделали все с нуля наверное было бы и проще и быстрее и дешевше. Я на эти грабли наступал лично но потому что дом жилой, а там судя по фото не жилой. По теме скажу просто не заморачивайтесь сильно присутствует женская паника. Раскопали и что? все не так страшно? Подлейте раз уж раскопали делайте отмостку как можно больше глины. Отведите водичку и все пройдет. Мое мнение. Да исполнено не очень красиво но это не означает, что некачественно. Синий бетон от водички. Сто пудово. Сейчас делают красиво фундаменты только цемента там не очень - воруют мля. Я тоже в один момент увидел трещинки запаниковал на миг, а потом забил тупо я ж сам бетонировал, арматурку вязал,варил то се. Матерится не на кого. И что? Восемь лет трещинки в одной поре. Приглашал разных спецов такое городили и за такие бабки просто абзац - все проигнорировал. Взял тупо облицовочный кирпич Слава Богу не весь мой сарайчик обложил содрал и переложил по новой трещин нема. Теперь догнал - рано начал облицовывать. Сарайчик усаживался по своему, а кирпичик не гнется сволочь - трескается. Добавлено через 22 минуты Уплотнять не было необходимости. Грунт дорабатывался вручную, далее делали песчаную подушку. Как это все понять мне оленю. Грунт дорабатывался вручную? В смысле большим пальчиком вминался. :lol: Ну вы даете. Вы наверное какие то проффесссиональные тайны шифруете я шо то ни одного поста догнать не могу. Тут типа форум и люди пытаются помочь друг другу, а не загрузить еще больше. Я зашел случайно несколько лет назад тоже хвилювался на эту тему думаю ну щас прочитаю какой я долбо ... ниче не поменялось . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення