Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Котлы. Концепции построения котельной. Двухконтурный или одноконтурный и бойлер ...

Святослав

Рекомендовані повідомлення

Уфажаемые форумчане.

Прошу помочь с выбором оборудования. Все продавцы предлагают ту технику, которая дороже стоит. Пытаюсь выбрать сам и слегка теряюсь. Теория это одно, а практика эксплуатации иногда важнее мнения авторитетных компаний.

 

Естественно на систему нет никакого желания выбрасывать много денег.

 

В исходниках 280 м отапливаемой площади.

первый этаж Теплый пол 90м2., радиаторы, конвектора.

второй этаж – конвектора.

2 санузла с душем и ванной.

Место в котельной = 15м2, есть дамоход.

 

Последние предложения:

- Вайлант настенный одноконтурный 28кВт + бойлер косвенного нагрева 200л.

- Висман двухконтурный 30КВт.

- Беретта

 

Вопрос собственно не в марках или в мощностях, а в концепции построения котельной. (напольный, настенный, один контур, два и т.д.)

 

Делитесь опытом, посоветуйте рабочую* концепцию.

*-когда открываешь в ванной кран и не нужно ждать 40 минут для ее наполнения. И т.д.

 

Заранее Благодарен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только напольный + бойлер. Т.П., радиаторы и конвекторы в таком количестве. Это три разные системы, которые отличаются друг от друга температурой и протоком (количеством воды). Пример: радиатору нужно 30-60 литров в час. Конвектору 360 л/час. Т.П. своя история. Подойдите в такой последовательности: система отопления дома, обвязка котельной, а котел в последнюю очередь.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На такую площадь однозначно напольный и хороший-Висман.Вайлент.И еще было бы очень не плохо накопитель тепла (типа такой бойлер).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....И еще было бы очень не плохо накопитель тепла (типа такой бойлер).

 

А зачем? Пока речь не идет о ТТ или электрическом котле - это зря потраченные деньги. Или, шоб було:D

Я бы, если так эволюционированно подходить - дымоход бы оставил для ТТ на будущее. Повесил бы настенник с закрытой камерой. Газконтора не компассировала бы моск и не меряла тягу в дымоходе. Брал бы котел с минибойлером - он экономичнее - меньше расходуется энергии на подогрев воды в бойлере. К резервному ТТ котлу ставил бы ТА когда появятся деньги на то и другое.

Кстати интересно, как быстро нагревается бойлер на 200 литров? Возможно ли принять 2 ванны в течение 2 часов?

Змінено користувачем ViktorBucha
неправильно понял топикстартера про ванну
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем? Пока речь не идет о ТТ или электрическом котле - это зря потраченные деньги. Или, шоб було:D

Я бы, если так эволюционированно подходить - дымоход бы оставил для ТТ на будущее. Повесил бы настенник с закрытой камерой. Газконтора не компассировала бы моск и не меряла тягу в дымоходе. Брал бы котел с минибойлером - он экономичнее - меньше расходуется энергии на подогрев воды в бойлере. К резервному ТТ котлу ставил бы ТА когда появятся деньги на то и другое.

Кстати интересно, как быстро нагревается бойлер на 200 литров? Возможно ли принять 2 ванны в течение 2 часов?

 

Очень быстро, если подобрать насос по характеристикам и если котел позволяет его греть.

 

А также накопителя дают теплую воду в проточном режиме.

ИМХО котел + бойлер = разумно когда много санузлов и они далеко от котельной, а также для комфортного пользования ГВС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. котел (турбированый) и бойлер.

 

теперь вопрос: настенный или напольный.

 

Кто реально эксплуатирует такую систему и хватает ли горячей воды для принятия ванны с постоянным подмесом гор. воды.+ последовательный прием душа семьей из 4 человек.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати интересно, как быстро нагревается бойлер на 200 литров? Возможно ли принять 2 ванны в течение 2 часов?

Зависит от производителя (разная тепловая мощность змеевика).

....От 20 минут.

За два часа бойлер косвенного нагрева может выдать ~1000-1500 литра Т=60 С, по моему - более чем...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО котел + бойлер = разумно когда много санузлов и они далеко от котельной, а также для комфортного пользования ГВС.

Вообще так и разумно, потому что для отопления, теплого пола и ГВС свои характеристики во всем. Я бы так только и советовал особенно для комфортного пользования.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...