Gitan Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 (змінено) В продолжение темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12624&page=12 и на основе опыта AndrejKiev решил на этапе строительства цокольного полуподвала по ставить себе теплоаккумулятор. Исходное таково, что бак будет стоять ниже ТТ котла. ПОэтому планирую бак сделать открытой системой. Нагрев воды в баке производить через медный змеевик (труба ф22). Длину расчитал исходя из следующего. 1. теплоемкость воды - 1,17 Вт*ч/кг С 2. обьем бака 1*0,95*2,85=2,7м. куб. Воды будет на 10% меньше - 2,44 м.куб 3. При разнице нагрева воды в баке 85-55 = 30 С запас энергии - 1,17*2,44*30=85 кВт ч 4. Для снятия 20кВт ч энергии надо 2 м.кв площадь медного теплообменника (данные полученные эмпирическим путем, взяты с дружественного форума) Следовательно для трубы ф22 длина - 2 м.кв/( 2*Пи*R)=2/(2*3,14*0,011)= 28 м.п. 5. Для ГВС требуется 1 м.кв (опять же эмпирические данные). Получаем - 14 м.п. 6. Для подогрева от Тт котла думаю надо навить 30-35 м.п. трубы. Бак планируется сварить из стального листа 4мм. Расчитываться будет конструктором. Теплообменники сьема будут расположены в верхней части. Планирую подвесить спирали горизонтально. Спираль от ТТ котла расположить горизонтально по низу бака (положить на дно). Выходы медной трубки сделаю в самом верху так, чтою они не находились в воже. В верху бака два соска. Один подача воды. Второй трубка расширения. Будет выведена вверх. Внизу бака сосок слива. Сток в дренажную систему. Также в нижней части поставлю два ТЭНа для подогрева в ночное время на трехзонном счетчике. Утеплять буду слой ЭППС 100мм (от стены), затем базальтовый мат 50мм. Жду конструктивной критики. Змінено 28 січня 2010 користувачем Olex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svm_ecu Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 Для себе тоже искал теплоакуммулятор. Нашел интересную ссылку про буферные емкости. (ссылка устарела) Для себя сейчас рассматриваю вариант теплоакуммулятора из полипропилена. (ссылка устарела) Достоинства: Относительно низкая стоимость, возможность изготовления непостредственно на обьекте (для тех у кого стандартная емкость не проходит в дверной проем), отсутствие корозии. Максимальная допустимая рабочая температура на воздухе 100 °C. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 Расчеты, в целом, верны. Но очень у меня не лежит душа к "лишнему" змеевику ТТ-ТА. Может, как то извернетесь и поставите ТА хотя бы на одном уровне с ТТ. Этого будет достаточно для ЕЦ и КПД теплообмена возрастет кардинально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 Свежие мысли. А если поставить вместо ТЭН проточный электрообогреватель? (ссылка устарела) В Харькове на 3 кВт стоит 1435 грн. Пишут что в нем создается за счет расщепления молекул воды на ионы температура 95 С и получается естественная конвекция. Режим работы не более 8 часов. Как раз подходит для ночного использования. Теплообменник на ГВС пустить через бэл. бойлер со змеевиком (ссылка устарела) температура будет догреваться электрикой до нужной температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 ТЭН обойдется в пять раз дешевле. И ни чем не будет хуже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 Думаю больше чем в пять. На 2 кВт стоит 40 грн. Но вот с КПД вопрос не ясен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Думаю больше чем в пять. На 2 кВт стоит 40 грн. Но вот с КПД вопрос не ясен. КПД "+" "-" пару процентов. В электричестве везде за 90%. Тэн с термолегулятором будет стоить немного дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 19 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Как навить теплообменник из медной трубы ф22 так, чтоб она небыло перегибов(заломов)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Обжечь трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 20 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 Обжечь трубу. Можно подробней, плиз? Чем обжечь, до какой температуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 20 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 Можно подробней, плиз? Чем обжечь, до какой температуры? До красна и чтоб медленно остыла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 22 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2009 А почему нельзя по старинке? Затрамбовать трубу песком, забить пыж из тряпки и забить деревянный чоп. Потом гнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan_V Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Когда искал себе бак для теплообменника, находил в Харькове бочку на 3 куба за 1700грн от гвс, но перевезти её в Киев обходилось дороже чем купить на 5 кубов сдесь. Может Вам не варить, а купить готовую? А зачем Вам гнуть трубу? Она же идет уже в бухтах, закрученая как надо. Только расположить её повыше и все. Могу выслать фото своего теплообменника с тт котлом если интересно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Когда искал себе бак для теплообменника, находил в Харькове бочку на 3 куба за 1700грн от гвс, но перевезти её в Киев обходилось дороже чем купить на 5 кубов сдесь. Может Вам не варить, а купить готовую? А зачем Вам гнуть трубу? Она же идет уже в бухтах, закрученая как надо. Только расположить её повыше и все. Могу выслать фото своего теплообменника с тт котлом если интересно Гнуть придется, если вывод теплообменника наверх. Но я для этого уголочки 22-е прикупил, буду паять. Если бухту засовывать, надо витки хоть немного раздвинуть, для лучшей конвекции. Думаю медным прутком это сделать, обвил-раздвинул-обвил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex@K Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Как навить теплообменник из медной трубы ф22 так, чтоб она небыло перегибов(заломов)? купить в бухте. Кроме как на гарячую воду при отборе нет смысла ставить теплообменник. Бак при этом работает как расширительная емкость для котла. Еще лучше поставить пластинчатый теплообменник наруже, меньше медь будет кородироватьс металом. Утеплять буду слой ЭППС 100мм (от стены), затем базальтовый мат 50мм. Не меньше чем 20 в разбежку ставить нет смысла. У меня грунтовый теплообменник за всю зиму разрядился на 2 градуса при 20 см пенопласте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 В продолжение темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12624&page=12 и на основе опыта AndrejKiev решил на этапе строительства цокольного полуподвала по ставить себе теплоаккумулятор. Исходное таково, что бак будет стоять ниже ТТ котла. ПОэтому планирую бак сделать открытой системой. Нагрев воды в баке производить через медный змеевик (труба ф22). Длину расчитал исходя из следующего. 1. теплоемкость воды - 1,17 Вт*ч/кг С 2. обьем бака 1*0,95*2,85=2,7м. куб. Воды будет на 10% меньше - 2,44 м.куб 3. При разнице нагрева воды в баке 85-55 = 30 С запас энергии - 1,17*2,44*30=85 кВт ч 4. Для снятия 20кВт ч энергии надо 2 м.кв площадь медного теплообменника (данные полученные эмпирическим путем, взяты с дружественного форума) Следовательно для трубы ф22 длина - 2 м.кв/( 2*Пи*R)=2/(2*3,14*0,011)= 28 м.п. 5. Для ГВС требуется 1 м.кв (опять же эмпирические данные). Получаем - 14 м.п. 6. Для подогрева от Тт котла думаю надо навить 30-35 м.п. трубы. Бак планируется сварить из стального листа 4мм. Расчитываться будет конструктором. Теплообменники сьема будут расположены в верхней части. Планирую подвесить спирали горизонтально. Спираль от ТТ котла расположить горизонтально по низу бака (положить на дно). Выходы медной трубки сделаю в самом верху так, чтою они не находились в воже. В верху бака два соска. Один подача воды. Второй трубка расширения. Будет выведена вверх. Внизу бака сосок слива. Сток в дренажную систему. Также в нижней части поставлю два ТЭНа для подогрева в ночное время на трехзонном счетчике. Утеплять буду слой ЭППС 100мм (от стены), затем базальтовый мат 50мм. Жду конструктивной критики. На счет сварить- - а не проще ли купить готовый ? думаю мороки много будет с утеплением и изоляцией... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 31 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 На счет сварить- - а не проще ли купить готовый ? думаю мороки много будет с утеплением и изоляцией... У меня место в цоколе определенного рамера. Хочу туда упрятать ТА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
773 Опубліковано: 1 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2009 У меня место в цоколе определенного рамера. Хочу туда упрятать ТА. Можно и ниже цоколя упрятать. Практично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 Нашел интересные данные для расчета змеевика: Нагревательный элемент для ГТВ и солнечная установка Поверхность нагрева ГТВ: стандарт 2,37 м2, тепловая мощность 24 л/мин 45?C при 75?C в резервуаре по требованию 3,74 м2, тепловая мощность 20 л/мин 40?C при 55?C в резервуаре neso.com.ua/index.php?page=4&cid=60 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 Нашел интересные данные для расчета змеевика: Нагревательный элемент для ГТВ и солнечная установка Поверхность нагрева ГТВ: стандарт 2,37 м2, тепловая мощность 24 л/мин 45?C при 75?C в резервуаре по требованию 3,74 м2, тепловая мощность 20 л/мин 40?C при 55?C в резервуаре neso.com.ua/index.php?page=4&cid=60 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan_V Опубліковано: 3 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2009 Вот так выглядела система два месяца назад, теперь доделал утепление. Котел рось на 25-32 кв. 100 м площадь и горячая вода на 3 чел. нужно топить при -5 раза 3-4 в сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan_V Опубліковано: 3 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2009 Нашел интересные данные для расчета змеевика: Нагревательный элемент для ГТВ и солнечная установка Поверхность нагрева ГТВ: стандарт 2,37 м2, тепловая мощность 24 л/мин 45?C при 75?C в резервуаре по требованию 3,74 м2, тепловая мощность 20 л/мин 40?C при 55?C в резервуаре Просчитывал тоже змеевик, брал данные с косвенных бойлеров, выходило нужно при 70ти градусах в бойлере нагреть до 50ти с 20ти и при этом перекачать 15 кв в час нужно 10 м медной трубы 22мм. Поставил 9 м. В итоге стоит 100вт насос для теплых полов и на 2й и 3 й скорости вода существенно отличалась по температуре. Поставил 15м трубы и разница между 2й и 3й скоростью на ощупь не отличается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pashik Опубліковано: 3 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2009 ... У меня грунтовый теплообменник за всю зиму разрядился на 2 градуса при 20 см пенопласте. А можно отсюда по-подробнее, или в личку? Себе хочу сделать грунтовый, а ни у кого не встречал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex@K Опубліковано: 5 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2009 (змінено) А можно отсюда по-подробнее, или в личку? Себе хочу сделать грунтовый, а ни у кого не встречал. Система очень простая акб утепленный со сторон и сверху 20 см пенопласта По вреху с шагом в 15 см продожены пехтрубки. собранные в коллекторы. пинцип такой же как и в водяном полу, только реверсивное использование труб на нагрев земли на отбор тепла в холодное время. Там же для предварительного нагрева со скважины проходит 100 м трубы диаметром 40 мм которая потом догревается в бойлере. все это заливается сверху 20 см бетона и это является фундаментной плитой. Змінено 5 квітня 2009 користувачем Alex@K Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex@K Опубліковано: 5 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2009 А можно отсюда по-подробнее, или в личку? Себе хочу сделать грунтовый, а ни у кого не встречал. ВОТ фотка после укладки пенопласта перед заливкой бетона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...