bunak Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Вопрос гуру Какое сопротивление должно быть у заземлителя "заземлювач"? Правильно ли что для частного дома 220В/380В допускается 30 Ом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Вопрос гуру Какое сопротивление должно быть у заземлителя "заземлювач"? Правильно ли что для частного дома 220В/380В допускается 30 Ом? До 10Ом. Чем меньше тем лучше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 До 10Ом. До 1750 Ом - уравнивание потенциалов (допустимый ток, проходящий через тело человека при косвенном прикосновении) До ~ 800 Ом (автоматическое отключение УЗО) До 166 Ом, до 3 Ом - местные стандарты в США и ещё где-то Чем меньше - тем лучше, да (если молниезащита правильно проектирована и монтирована) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Засомневался в своем решении, хочу уточнить. Обычно присоединение заземляющего контура (или одиночного заземлителя) осуществляется кабелем ПВ путем обмотки его вокруг приваренного к полосе болту (есть и другие похожие варианты, но суть та же). Я же решил завести полосу в дом - при кладке первого ряда положил полосу оцинкованную 4*40 под первый блок: Это нормальное решение или заземляющий проводник должен быть изолирован внутри дома? Полосу планировал отогнуть вдоль стены. Ее можно и заштукатурить или закрыть в штробе чем то изолирующим, или даже снаружи каким-то коробом негорючим. Есть внутреннее ощущение, что поскольку проводник и так заземляющий, то его не надо дополнительно изолировать, но нужен профессиональный совет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Полосу изолировать не нужно, ну или только от ржавения. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Полосу изолировать не нужно, ну или только от ржавения. А в плане молниезащиты? Если молния ударит в ЛЭП, дерево, трубу, пруд - это же ж бабахнет на корпус жилого здания (із последствіямі для побутової техніки) Мабуть полосу стоит привязать к арматуре фундамента со всех возможных точек доступа А изоляцию для заземляющих проводников (при правильной молниезащите) не стоит. Разве, что для срока службы и для под проходами и проездами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 А в плане молниезащиты? Если молния ударит в ЛЭП, дерево, трубу, пруд - это же ж бабахнет на корпус жилого здания (із последствіямі для побутової техніки) Мабуть полосу стоит привязать к арматуре фундамента со всех возможных точек доступа А изоляцию для заземляющих проводников (при правильной молниезащите) не стоит. Разве, что для срока службы и для под проходами и проездами Контур заземления будет, молниезащита будет. Полоса во вне здания будет естественно соединена с контуром (под землёй), внутри уже будет присоединен провод от щита. Просто я в свое время решил, что этот соединительный узел - слабое место с точки зрения коррозии, и оставлять его на улице, как это обычно делают - неправильно. Думаете, газобетонная стена может послужить проводником при попадании молнии? Имеет ли смысл тогда раскровырять немного стену вокруг полосы и залить какой то изолирующей пеной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 этот соединительный узел - слабое место с точки зрения коррозии, и оставлять его на улице, как это обычно делают - неправильно. Этот соединительный узел должен быть выведен в коробку на наружной стене - для доступа к проверке сопротивления заземляющего устройства. Думаете, газобетонная стена может послужить проводником при попадании молнии? Имеет ли смысл тогда раскровырять немного стену вокруг полосы и залить какой то изолирующей пеной? Любая стена служит проводником для сотен тысяч вольт разряда молнии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Этот соединительный узел должен быть выведен в коробку на наружной стене - для доступа к проверке сопротивления заземляющего устройства. Любая стена служит проводником для сотен тысяч вольт разряда молнии Александр, я не очень понимаю Ваши рекомендации в моем случае: 1) у меня будет доступ к соединительному узлу внутри дома 2) при наличии сотен тысяч вольт изоляция провода ПВ3, применяемого обычно для соединения заземляющего контура с ГЗШ щита, также будет пробита, и ток пойдет по стене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Так обычно провод молниезащиты это медь или алюминий и это катанка без изоляции. Её крепят по водостоку или ведут по фасаду на изоляторах. При хорошем заземление оно отводит импульс в землю мгновенно)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Так обычно провод молниезащиты это медь или алюминий и это катанка без изоляции. Её крепят по водостоку или ведут по фасаду на изоляторах. При хорошем заземление оно отводит импульс в землю мгновенно)) согласен, но тут получается, что полоса идет под стеной без изолятора. Я просто как всегда изобретаю велосипед и начинаю искать потом подводные камни. Схема нетрадиционная, но на мой поверхностный взгляд она надежнее, чем крепить провод снаружи дома к полосе, как в проекте: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 согласен, но тут получается, что полоса идет под стеной без изолятора. Я просто как всегда изобретаю велосипед и начинаю искать потом подводные камни. Схема нетрадиционная, но на мой поверхностный взгляд она надежнее, чем крепить провод снаружи дома к полосе, как в проекте: [ATTACH]617954[/ATTACH] Должен быть доступ к ЗУ - отключить от дома и измерить сопротивление (регулярно) Подключение заземляющего проводника к заземляющему устройству должно обеспечить свободный доступ В 2021 -2022 году к Вам придут новые енергопостачальники та страхувальники - зобов'яжуть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Должен быть доступ к ЗУ - отключить от дома и измерить сопротивление (регулярно) Подключение заземляющего проводника к заземляющему устройству должно обеспечить свободный доступ В 2021 -2022 году к Вам придут новые енергопостачальники та страхувальники - зобов'яжуть А если я им это отключение обеспечу изнутри дома? ровно такой же узел, только с другой (внутренней) стороны стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 А если я им это отключение обеспечу изнутри дома? ровно такой же узел, только с другой (внутренней) стороны стены? Как они протянут свои провода изнутри дома к своим электродам в Земле? Надо тогда дырку сквозь Дом напротив внутренней коробки Заземляющие устройства электроустановок. Справочник.Карякин Р.Н.2006г. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Как они протянут свои провода изнутри дома к своим электродам в Земле? Надо тогда дырку сквозь Дом напротив внутренней коробки Заземляющие устройства электроустановок. Справочник.Карякин Р.Н.2006г. а нельзя отсоединить изнутри ГЗЩ от полосы и все манипуляции, нужные им (я ж не знаю, как проводится эта процедура) проводить снаружи? Разница со стандартным узлом - только в месте нахождения присоединения провода к полосе. Вот ситуация. Полоса заходит в помещение топочной. Там есть окно. При желании провода от омметра можно пропустить через него. Ну или сделать где-то еще на контуре (вне дома) точку присоединения для возможности измерения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Как они протянут свои провода изнутри дома к своим электродам в Земле?так через окно Добавлено через 5 минут Или к узлу номер 3. Как поменять мерять нужно заземление пришедшее к щитку. Чтобы исключить разрыв заземляющий шины по дороге от заземления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Есть внутреннее ощущение, что поскольку проводник и так заземляющий, то его не надо дополнительно изолировать, но нужен профессиональный совет Самі собі робите проблеми, яких не існує) Модульне заземлення в одну точку->замір опору->ревізійний лючок->ПВ3 10-16мм.кв в щит. Все, готово. Блискавкозахист то вже абсолютно інша історія 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 27 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 В 2021 -2022 году к Вам придут новые енергопостачальники та страхувальники - зобов'яжуть Извиняюсь за офтоп, но можно поподробнее за этот момент? У нас опять что-то такое приняли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 27 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 В сл. году власть поменяется, даже если и приняли, не факт что не отменят. Так Шо живем сегодняшним днем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 Все таки однозначных нет не услышал. Еще вопрос - при попадании молнии - есть ли данные о температуре заземляющих проводников? не может ли сильно разогреться эта полоса, заведенная в дом? При сильном нагреве она: а) проплавит слой рубероида, на котором она лежит - то есть потом возможен подсос влаги в стену из фундамента б) более опасно - загорится ЭППС на цоколе, под которым проложена эта полоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 27 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 От жеж люди сентиментальные... Так заботятся про температуру заземления... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 От жеж люди сентиментальные... Так заботятся про температуру заземления... Больше за температуру того, что окружает проводник заземления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 27 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 Цікаво що ПУЕ не вимагає виконання окремого роз'ємного з'єднання для від'єднання заземлювального провідника з метою вимірювання опору заземлювального пристрою, а рекомендує як правило здійснювати таке від'єднання прямо на ГЗШ. 1.7.124 Для вимірювання опору заземлювального пристрою необхідно в зручному місці передбачати можливість від'єднання заземлювального провідника. Від'єднання заземлювального провідника повинне бути можливим тільки за допомогою інструмента. В електроустановках напругою до 1 кВ таким місцем, як правило, є ГЗШ.Щодо температури...Ну якщо проводити аналогію із струмовідводами системи блискавкозахисту, то розписано досить загально (ДСТУ Б В.2.5-38:2008, він же IEС 62305:2006, NEQ): 6.4.7 Неізольовані від об'єкта струмовідводи слід прокладати таким чином: - якщо стіна виконана з негорючого матеріалу, струмовідводи можуть бути закріплені на поверхні стіни або проходити в стіні; - якщо стіна виконана з горючого матеріалу, струмовідводи можуть бути закріплені безпосередньо на поверхні стіни так, щоб підвищення температури при протіканні струму блискавки не являло небезпеки для матеріалу стіни; - якщо стіна виконана з горючого матеріалу і підвищення температури струмовідводів являє для неї небезпеку, струмовідводи повинні розташовуватися так, щоб відстань між ними і об'єктом, що захищається, завжди перевищувала 0,1 м. Металеві скоби для кріплення струмовідводів можуть бути у контакті зі стіною. При цьому слід враховувати, що по струмовідводу системи блискавкозахисту тече грубо кажучи 100% струму блискавки, а по заземлювальному провіднику все-таки вже менше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Самі собі робите проблеми, яких не існує) Модульне заземлення в одну точку->замір опору->ревізійний лючок->ПВ3 10-16мм.кв в щит. Все, готово. Блискавкозахист то вже абсолютно інша історія Підкажіть, кабель ПВ3 10-16мм.кв для з'єднання щита з заземленням можна тягнути в землі 10 метрів? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Підкажіть, кабель ПВ3 10-16мм.кв для з'єднання щита з заземленням можна тягнути в землі 10 метрів? тягніть. За що тут переживаєте? Гловне, щоб на цих 10 метрах його з часом ніхто не пошкодив) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...