InSAn Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Ищу приключений на свою ж Возникла интересная задача... Преамбула. Имеется сервопривод (СП) в узле подмеса теплого пола. Если в теплоаккумуляторе (ТА) вода горячая - СП прикрывает забор из ТА. По мере остывания воды СП увеличивает (открывает) забор воды из ТА. Сюжет. Когда вода слишком горячая - датчик через контроллер дает команду СП на закрытие. И так до тех пор, пока вода не остынет. На каком-то этапе СП некуда дальше закрываться, но контроллер подает питание на движок СП. Задача. Возникла идея между контроллером и СП поставить реле, которое будет через определенное время выключать питание СП. Логика работы: Если подается напряжение свыше определенного времени (t1) - реле выключает питание (на время t2). Если напряжение подается "пульсациями" (и длительность импульса меньше t1) - реле ничего не делает. Как только исчезло напряжение - реле сбрасывается в ноль (при появлении напряжения отсчет времени t начинается заново). Вопрос - как сие реализовать? Что-то мне подсказывает, что должны быть готовые устройства на дин-рейку. Кто подскажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 правильнее решить вопрос через контролер, возможно через установку концевого выключателя на сервопривод , чтобы по достижении крайнего положения питание больше не шло, а в остальном диапазоне шло. Если возможность установки концевиков есть то решение не сложное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Если подается напряжение свыше определенного времени (t1) - реле выключает питание (на время t2). Если напряжение подается "пульсациями" (и длительность импульса меньше t1) - реле ничего не делает. Как только исчезло напряжение - реле сбрасывается в ноль (при появлении напряжения отсчет времени t начинается заново). Вопрос - как сие реализовать? Что-то мне подсказывает, что должны быть готовые устройства на дин-рейку. Кто подскажет? Устройство называется "Универсальный таймер", одна из программ - разовое включение на заданное время. Подал 220в - оно включилось на промежуток Т - после выключилось до снятия питания. Если сняли питание раньше - все заново. На дин рейку. Стоит точно не помню, порядка 150-200 грн +-. Я уже себе три таких поставил (у них еще программы есть) - на насос скважины, на бассейн фильтрацию и на противоток. Если надо - вышлю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 правильнее решить вопрос через контролер Оно то да... Но... Контроллер - в тепловом насосе, мозги трогать не хочу Если возможность установки концевиков есть то решение не сложное Такой возможности нет. Сервопривод миниатюрная коробочка Если надо - вышлю. Производитель, модель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerasim_76 Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 на сервопривод подается 220В ? а на самом контроллере нельзя реализовать продолжительность времени подачи команды на закр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Производитель, модель? Производят в Донецке, на радиорынке Маяк Там и торгуют Сегодня вечером сфотографирую... Там три программы: 1.Ждем заданное время, потом включаем и горим. 2.Включаем сразу, ждем заданное время, потом выключаем и все. 3. Включаем сразу, потом ждем заданное время, выключаем, ждем ДРУГОЕ заданное время, и все сначала по циклу. По программе 2 у меня включен противоток в бассейне, по программе 3 - насос в скважине - 2 минуты качает, 7 минут отдыхает, т.к. дебет скважины маловат. Причем, заметьте, режима №3 нет больше ни в одном фирменном недорогом таймере - я пересмотрел десятки их! Чтобы было задано ДВА РАЗНЫХ времени включения-выключения - нету! Почему-то разработчики считают, что скважность импульса включения-выключения нельзя регулировать. Конечно, это можно задать на каком-нибудь программируемом универсальном контроллере, но цена вопроса? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 на сервопривод подается 220В ? Сервопривод питается 24В через контактор, который управляется 220В, которые выдает контроллер а на самом контроллере нельзя реализовать продолжительность времени подачи команды на закр? Нельзя. В мозги ТН лезть не хочу. Сегодня вечером сфотографирую... С нетерпением жду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 С нетерпением жду Та вот же он 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Нашел Hager EZN003 - включение на определенное время t после подачи напряжения. Только непонятно, как себя ведет при отключении напряжения раньше, чем прошло время t... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smartelectric Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Нашел Hager EZN003 - включение на определенное время t после подачи напряжения. Только непонятно, как себя ведет при отключении напряжения раньше, чем прошло время t... Если работает как и Legrand, то вырубится, т.к. по картинке это 004745 "При поступлении управляющего импульса на вход реле включает нагрузку на заданное время, не превышающее длительности этого импульса" Есть ещё 004743 "При поступлении управляющего импульса на вход реле включает нагрузку на заданное время вне зависимости от длительности этого импульса" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 О! Нашел! Мультифункциональное реле времени Elko Ep CRM-91H: Цена вопроса - 250грн (Хагер - 530грн). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз