З паркету чи ламінату можна взяти максимум 60-65 Вт з 1м2, при умові що Т підлоги буде не вище 26 С. От і вирішуйте, яке буде основне опалення, ТП чи радіатор.

Тут проблема в тому, що потужність радіатора розраховується на високу температуру з dT 10-20гр., а ТП на низьку з dT 5 гр.

В таких випадках я рахую так - задаюсь спочатку потужністю радіатора напр 60% від тепловтрат, розраховую розхід теплоносія при високій Т, і виходячи з цього розходу , але вже при температурі обратки і dT 5 гр. розраховую параметри ТП . Якщо, щось не влаштовує ( наприклад не достатньо площі , крок ТП замалий або завеликий, великий гідравлічний опір) потужність радіатора можна переглянути в більший або менший бік, і зробити перерахунок ТП.

Все залежить від тепловтрат приміщення і площі. Головне щоб гідравлічний опір не був надто великий.

А регулювати потужність ТП і радіатора в цьому випадку можна термостатичним клапаном на радіаторі.