ts3 Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Я бы не сказал, что кардинально меняется. Очень точно подходит термин "гармонизировано". Ну мне, к примеру, не понятно зачем требование испытывать систему в 1.5 рабочих давления ограничили верхней планкой в 6 бар. Если раньше мы испытаниями доказывали, что система имеет запас прочности, то теперь для 1-го этажа 20-этажного здания мы просто проверяем - будет ли она держать повседневное рабочее давление... А если гидроудар? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 . А если гидроудар? Ну-у... мне видится, что для предохранения от гидроудара лучше предусмотреть установку соответствующего оборудования. Или можно проводить испытания по рекомендациям производителей труб. Для труб водоснабжения там, действительно, параметры давления были высокие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...