vasyas Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Встановлений котел Vaillant atmotec 280/3 і бойлер-косвєннік Vaillant VIH R 150. На вході холодної встановлена група безпеки - зворотній клапан і запобіжний клапан. Бачка на ГВС немає. При нагріванні води у бойлері тиск піднімається більше 10 бар, і десь 0.5 літра стравлюється через запобіжний клапан групи безпеки. Питання - тиск у 10 бар при нагріванні бойлера - це нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Питання - тиск у 10 бар при нагріванні бойлера - це нормально? Отсутствие РБ - вот это ненормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Питання - тиск у 10 бар при нагріванні бойлера - це нормально? Это не норамально. И давно у Вас так? Какое давление на входе холодной воды в бойлер? Наверняка его нужно понизить и конечно поставить расширительный бак бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 26 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 На вході в бойлер - від 2.5 до 3.5 бар. Як давно - стравлює воду від підключення (~місяць). Манометр на бойлер тільки поставив, про тиск на скажу. РБ поставлю. Але ж, мабуть, причина такого тиску не у відсутності РБ, а в чомусь іншому. А РБ лише дасть можливість не зливати воду через підривник. Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 РБ поставлю. Але ж, мабуть, причина такого тиску не у відсутності РБ, а в чомусь іншому. Правильно? Причина в тепловому розширенні води при нагріванні. РБ дозволяє "зайвий" обєм зберігати, а не стравлювати через запобіжний клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 У меня была такая проблема в бойлере косв. нагрева при наличии РБ. Лечил заменой груши, которая порвалась и расширительный бак не работал. Еще бывает полезно проверять до какого давления бак накачан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 При нагріванні води у бойлері тиск піднімається більше 10 бар, і десь 0.5 літра стравлюється через запобіжний клапан групи безпеки. Питання - тиск у 10 бар при нагріванні бойлера - це нормально? Что-то ненормально с предохранительным клапаном - вроде как на 6 бар настройка должна быть. А РБ - таки да, нужон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Что-то ненормально с предохранительным клапаном - вроде как на 6 бар настройка должна быть. А РБ - таки да, нужон У Вайлантов рабочее давление 10 бар.. ЗЫ Но все равно не стоит насиловать бойлер в таком режиме постоянно, ТС, поставте РБ и забудьте об этой проблеме.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 На вході в бойлер - від 2.5 до 3.5 бар. Ставьте расширительный бак и без воды качайте в него давление 3,8 бара. При изменении давления воды на вхлоде в бойлер, нужно меняеть и давление в баке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 26 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Дякую всім за поради. Порекомендуйте тоді модель РБ. А то наявні в ЕЦ бачки самі ж консультанти забракували - мол, вода після них буде смердіти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 ZILMET 10 бар. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 26 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 ZILMET 10 бар. А який об'єм для бойлера 150л? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 12 литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jarik_k Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 12 литров. Як розрахувати обєм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Як розрахувати обєм? Полезные статьи на Mlynk'е 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Як розрахувати обєм? Берем: 1. Температура подающего трубопровода 2. Температура обратного трубопровода 3. Коэффициент расширения 4. Мощность системы, кВт 5. Коэффициент объема системы л/кВт 6. Максимально допустимое давление в системе отопления Pmax бар 7. Первоначальное давление воздуха в расширительном баке P0 бар 8. Коэффициент заполнения расширительного бака Затем по по технологии Андрюхи стучим в сантехнический бубен и получаем цифру. Если по- проще, то просто смотрив таблицу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Встановлений котел Vaillant atmotec 280/3 і бойлер-косвєннік Vaillant VIH R 150. На вході холодної встановлена група безпеки - зворотній клапан і запобіжний клапан. Бачка на ГВС немає. При нагріванні води у бойлері тиск піднімається більше 10 бар, і десь 0.5 літра стравлюється через запобіжний клапан групи безпеки. Питання - тиск у 10 бар при нагріванні бойлера - це нормально? Откуда вы взяли что у Вас 10 бар давление??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 28 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Откуда вы взяли что у Вас 10 бар давление??? Поставив манометр у штуцер на групі безпеки бойлера. Показує якраз 10. Крім того, через підривник виходить вода, а він настроєний на 10 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 29 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Поставив РБ - поправилося. Тепер при максимальному нагріванні (всього об'єму бойлера до 65 град) тиск виріс лише до 4 бар. Дякую всім за поради. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...