vk05 Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Уважаемые спецы, подскажите, плиз... Имеется скважина, глубина 65 м, статика 50 м. На ближайшие пару лет планируется ее эксплуатация в режиме "включил - несколько часов работы - выкл" несколько раз в месяц для заполнения 3 кубовой емкости на участке, из которой и будет происходить основной разбор воды на время стройки и обустройства участка. На зиму насос будет извлекаться. Суть вопроса: можно ли на время такой эксплуатации не ставить обратный клапан на насосе(для уменьшения веса системы)? Насос планируется Водолей 0,5-80, труба 32, труба оканчивается в приямке, сразу за оголовком, дальнейшая подача в емкость - гибким шлангом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
burovoymaster Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Можно и нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 17 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 Можно и нужно. Можно не ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 Нужно ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 Можно не ставить?Нужно ставить. Можна не ставити :D, але уникайте повторного запуску насосу, коли це не злилася вода назад в свердловину і не зупинилося розкручування робочих коліс насосу у зворотньому напрямку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 17 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 уникайте повторного запуску насосу, коли це не злилася вода назад в свердловину і не зупинилося розкручування робочих коліс насосу у зворотньому напрямку. Примерно сколько по времени? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2013 коли це не злилася вода назад в свердловину А хіба в насосі нема рідного полімерного клапана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 18 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2013 Примерно сколько по времени? По времени, частота включения должна быть не чаще, чем предусмотрено заводом изготовителем. Обратный ток воды аж ни разу не вызовет раскручивание рабочих колес. Там не винт, не пропеллер и не турбина. В центробежном насосе вода из одной рабочей секции в другую, (и далее вверх), перемещается за счет центробежной силы, а эта сила не имеет обратного действия. Это, типа, если на детскую карусель положить кирпич, раскрутить её, то этот кирпич улетит. Но это не значит, что, если в стоячую карусель бросить кирпич, она начнет крутиться! Вода через насосную часть просто будет стекать. Плюс ко всему, попробуйте пальцами прокрутить вал насосной части, когда он присоединен к электродвигателю (в районе сопряжения насосная часть/двигатель). Прозреете, какое там сопротивление вращению! По сабжу. Клапан там нужен для уменьшения гидроудара (по рабочим колесам) при отключения насоса, (ибо колеса расположены на валу, а вал плавающий, и идет осевая нагрузка на подшипники, т.е. удар). Но при наличии обратного клапана вам будет довольно проблематично, читай очень тяжело, извлечь насос из скважины. Вес увеличится раза в два, ибо труба будет с водой. Мой совет: ставьте обратный клапан, но в тарелке просверлите отверстие диаметром со спичку. Вода из трубы будет сливаться в течении 30-40 мин. И насос будет защищен (гидравлическая составляющая), и при подъеме будет легче (вес пустой трубы). Как говорится: "...и овцы сыты, и волки целы !" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Если на напорном патрубке нет никаких задвижек и они не будут перекрыватся, то никакого гидроудара быть не может, т.к. вода свой путь обратно начнет с нулевой скорости с ускорением свободного падения, т.е. плавно. Реальную опасность представляет разве что обратный ток воды из заполненой емкости - обратно может засосать всякий мелкий мусор в насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз