Уважаемые сантехнические гуру, покритикуйте пожалуйста схему обвязки.

 

Немного инфо:

 

Площадь дома 250 м2. Первый этаж - ТП 120 м2 и 40м2 на радиаторах, второй этаж - 10м2 ТП (регулируем мультибоксом) и 80м2 на радиаторах.

Мысль такая - газовый котёл как основной (baxi 30 квт НЕ конденсациооный). по настроению буду иногда бросать дрова в ТТ (виадрус 40квт). Электрический (коспел 30квт - мощность и 3х тарифный счётчик имеется) пока резервный.

 

ТА - 750 л и бойлер на 200 как указано на схеме.

 

Оптимальна ли такая схема или можно что-то существенно улучшить?

отопление.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если уж городите гребенку в в котельной, нет смысла ставить узел смешения в ящик с коллекторами, будет дешевле и минус один насос, если это все собрать на основной гребенке. Примерно выглядит так

06122012580.jpg.acdde07335d5c994ee06ebb8450b67a7.jpg

 

1165232260_.JPG.68724ebd05b1c02ada752ca108b50d5c.JPG

Под вопросом перепускной на баке.

Или так

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2400852&postcount=126

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оптимальна ли такая схема или можно что-то существенно улучшить?

 

И как это всё будет увязано по приоритетам?

 

Топология-то большей частью верна (правда над ней еще сидеть и сидеть), но логика работы без како-го внешнего управлялова аля контроллер котельной группы будет хромать на обе ноги.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как это всё будет увязано по приоритетам?

Наверное в зависимости очередности запуска того или иного агрегата в ручном режиме..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ручного режима пациенту хватит ровно на один сезон. Если упёртый - то на два.

 

Потом он или устанет, или рванёт линия ТТ по причине "забыл открыть краник". И сразу найдутся деньги на контроллер ценой трети всего этого железа.

 

У всех находятся....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, идея была, что газ основной, ТТ периодически а электро вообще пока в резерве. С автоматикой не хотелось бы сильно заморачиваться, но видимо нужно прислушаться к совету Муравы.

 

А где можно посмотреть типовые схемы обвязки с тремя разными котлами и ТА?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, идея была, что газ основной, ТТ периодически а электро вообще пока в резерве. С автоматикой не хотелось бы сильно заморачиваться, но видимо нужно прислушаться к совету Муравы.

 

А где можно посмотреть типовые схемы обвязки с тремя разными котлами и ТА?

 

Вот одна из схем - параллельно газовому можно подключить еще и электрический.

 

П.С. Схема скачана с форума, копирайты не могу добавить, потому что не помню, кто выкладывал.. :beer:

2027132081_.thumb.jpg.6e79c3ab831f87eb9f57ee957124154d.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема скачана с форума,

Опять же нужна доп/автоматика управления этими агрегатами. Проще: подача из аккумулятора в обратку газкотла, между ними на магистрали трехходовой отсекающий бочку. В котле уже есть свой тепловой датчик и он (котел) находится в включенном состоянии типа ожидания на догрев, когда бочка горячая и топится ТТ. На трехходовом установлен сервопривод (рычажный) zapal.com.ua/control-valves/valves-and-actuators/3way-valves/3-h-hodovoj-klapan-honeywell-vczmp6000.html, когда ТТ прогорел, бочка начала остывать, трехходовой отсекает бочку, врубается газкотел. Как-то так, когда-то мне Корни сбрасывал такую схему.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опять же нужна доп/автоматика управления этими агрегатами. Проще: подача из аккумулятора в обратку....

 

Схем, действительно, существует множество, а если хорошо наморщить мозг - можно еще десяток модификаций сочинить и будут работать. Этим мне и нравится наша работа - есть простор для "помыслить"

 

В схеме, которую выложил я никакой сложно супер автоматики не нужно. Можно установить в бак-аккумулятор реле по температуре и его выход завести на клеммы газ.котла вместо комнатного термостата (вообще уйдем от необходимости платить за трехходовой с сервоприводом):beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за комментарии. Изменил подключение электрокотла. Попробую описать как видится работа для дилетанта.

1 Основной котел газовый (со своим программатором) с приоритетом на ГВС. Всегда находиться в режиме догрева.

2 Электрокотел со своим недельным программатором запрограммирован на работу только на ночном тарифе. Подключен напрямую к ТА (дабы максимально нагреть ТА в ночное время). При превышении температуры ТА (так понимаю градусов 95?) темп датчик установленный в ТА дает сигнал на отключение электрокотла.

3 ТА - обратка ТА подключена к обратке газкотла (через гидрострелку... или это не верно и нужно только напрямую?) Соответсвенно, когда температура обратки ТА высока, газкотел стоит в режиме ожидания до падения температуры скажем ниже 55 С) Когда темп в ТА упадет ниже плинтуса тот же внутренний датчик темп в баке даст сигнал на закрытие трёхходового и выключение насоса, тем самым отсекая ТА от остальной системы. На ТА предусмотрен подрывной клапан.

4 ТТ - в дневное время, по настроению, набросали дров. Топим ТА. При достижении ТА 95С закрывается трехходовой - гоняем воду по малому кругу. Тут слабо понимаю как управлять включением выключением насоса ТТ? Как доп безопасность на котле предусмотрен клапан подмеса холодной воды в обратку (да и вообще все насосы на безперебойнике).

5 По поводу насоса на узле с ТП, мне всё таки кажется что он там нужен...

6 ТП управляется от комнатных термостатов. Внутрипольные конвектора тоже имеют свой недельный программатор. Радиаторы с термоголовками. Как то так. Непонятно как управлять ТТ, да и вообще сомнения берут что 'кривовато' как-то всё это, а 'ровно' ума не хватает придумать. И еще - может бойлер все таки подключить к гидрострелке (или проще туда всунуть ТЭН на скажем 2 квт, на случай поломки газкотла)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 Электрокотел со своим недельным программатором запрограммирован на работу только на ночном тарифе. Подключен напрямую к ТА (дабы максимально нагреть ТА в ночное время). При превышении температуры ТА (так понимаю градусов 95?) темп датчик установленный в ТА дает сигнал на отключение электрокотла.

 

Вы что ТА со змеевиком надумали брать???

 

 

через гидрострелку... или это не верно и нужно только напрямую?

 

Не нужна гидрострелка

 

 

Тут слабо понимаю как управлять включением выключением насоса ТТ? Как доп безопасность на котле предусмотрен клапан подмеса холодной воды в обратку

 

В идеале - спец. контроллер с датчиками на подаче и обратке, который сразу будет управлять всеми насосами

 

Добавлено через 32 секунды

Непонятно как управлять ТТ, да и вообще сомнения берут что 'кривовато' как-то всё это, а 'ровно' ума не хватает придумать.

 

Может тогда есть смысл обратиться к специалистам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах