Rack Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 установили каменку и пульт sawo,при включении пульт достаточно грлмко гудит.каменка греет,по крайней мере,за те 30 сек работы уже чувствовалось тепло.выключил,что то страшно стало...должен пульт звуки издавать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 .должен пульт звуки издавать? Вообще то они электронные как мне помниться и гудеть там нечему. Может что с подключением не то. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Гудит контактор, точнее его катушка, если очень громко - может сигнализировать о проблеме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 13 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 таки проблема была - фазировку перепутал - горе электрик(я). В самом пульте все верно - а на каменку 2 фазы верно воткнул,а одну с нулем перепутал.Честно говоря,думал не жить ей.Ан нет - пере коммутировал - работает! и гудеть перестало ) .Хорошая техника,защита от дурака есть) Электрик знакомый в телефонном режиме консультировал- сказал,что был такой же случай-так каменка минут 5-10 даже грелась,а потом сгорела в пульте катушка - так еще и по гарантии поменяли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dart L Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 таки проблема была - фазировку перепутал - горе электрик(я). В самом пульте все верно - а на каменку 2 фазы верно воткнул,а одну с нулем перепутал.Честно говоря,думал не жить ей.Ан нет - пере коммутировал - работает! и гудеть перестало ) .Хорошая техника,защита от дурака есть) Электрик знакомый в телефонном режиме консультировал- сказал,что был такой же случай-так каменка минут 5-10 даже грелась,а потом сгорела в пульте катушка - так еще и по гарантии поменяли. эх не бережете вы себя, хорошо что так все удачно разрешилось приглашайте квалифицированных электриков - которые все подключат и проверят, на этом лучше не экономить, последствия могут быть плачевны берегите себя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...