сечение контр обрешетки под металочерепицу

dklimock

Рекомендовані повідомлення

крыша из металлочерепицы.

длина ската - 6м.

чердак холодный

в качестве мембраны - евробарьер

 

евробарьер будет крепиться к стропилам контр рейкой 25*50. далее обрешетка 30*100

 

достаточна ли такая высота контр рейки - 25 мм?

 

из того, что нарыл в гугле

российский снип

www.complexdoc.ru/ntdtext/543394#_Toc147828821

говорит, что для моей длины ската 2,4 мм подходит.

на сайтах "под копирку" идет текст

 

Практика показывает, что расчетных зазоров бывает недостаточно, так как погрешности при укладке строительных конструкций и утеплителя приводят к сужению зазора в некоторых местах и, как следствие, к ухудшению вентиляции крыши со всеми отсюда вытекающими последствиями. Поэтому не рекомендуется делать зазор менее 5 см, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

 

что скажете из практики?

1242637666_.PNG.5dd1d3fbd201d64bdbd043c9400d6729.PNG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контррейка 25-30 мм. - это стандарт.

А вот обрешетка 30х100 - это небольшой риск, т.к. нерадивые кровельщики могут длинным шурупом проткнуть гидроизоляцию...

Под битум 30х100 для удобства крепления OSB, а под металл почти всегда 50х50.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контррейка 25-30 мм. - это стандарт.

А вот обрешетка 30х100 - это небольшой риск, т.к. нерадивые кровельщики могут длинным шурупом проткнуть гидроизоляцию...

Под битум 30х100 для удобства крепления OSB, а под металл почти всегда 50х50.

 

а может не давать кровельщикам длинные шурупы :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а может не давать кровельщикам длинные шурупы :)

 

Стандарты шурупов - 25 и 35 мм.

Но если обрешетка куплена, то выход найти можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот обрешетка 30х100 - это небольшой риск, т.к. нерадивые кровельщики могут длинным шурупом проткнуть гидроизоляцию...

думаю не достанут все-таки 5см зазора:)

по теме 25мм контрейки в Вашем случае будет достаточно

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контррейка 25-30 мм. - это стандарт.

А вот обрешетка 30х100 - это небольшой риск, т.к. нерадивые кровельщики могут длинным шурупом проткнуть гидроизоляцию...

Под битум 30х100 для удобства крепления OSB, а под металл почти всегда 50х50.

Походу Вы все перепутали.

Контрбрус 40х50 или 50х50 нормально и обрешетка 100х30 отлично, и тогда никакой саморез никуда не достанет, а строителям легче будет попасть саморезом в обрешетку.

Всетаки в 100-ку легче крутить, чем ловить милиметры на бруске шириной 50мм (есть риск , что накрутят саморезы мимо обрешетки)

  • Лайк 1