Николаос Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Добрый день! В гараже собираемся устанавливать двухстоечный автомобильный подъемник и не можем определиться какое основание под него более оптимальное: 1) бетонная плита 5м шириной и 5м длиной (см. рис.) 2) под каждую стойку лить столб 1.5 на 1,5 и 1,5 м глубиной Подскажите пожалуйста, какой из вариантов лучше.вариант 1.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Там где я ремонтируюсь, подъемник просто стоит на плите перекрытия. В подвале перегородок нет. Добавлено через 1 минуту Того что нарисовано на рисунке - вполне достаточно. Главное, чтоб с грунтом было все гут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 1,5*1,5 даже много, глубина 1,5 а сечение 1*1 хватит, с плитой легче копать, со столбами меньше армировать. Причём глубина 1,5 нужна в случае промерзания полов, а так похоже и 1 м. хватит. На плиту перекрытия лучше не ставить у неё расчётная нагрузка 800 кг. на 1 м.кв., на армированную как на рисунке -можно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...