Добрый день!

В гараже собираемся устанавливать двухстоечный автомобильный подъемник и не можем определиться какое основание под него более оптимальное:

1) бетонная плита 5м шириной и 5м длиной (см. рис.)

2) под каждую стойку лить столб 1.5 на 1,5 и 1,5 м глубиной

Подскажите пожалуйста, какой из вариантов лучше.

вариант 1.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там где я ремонтируюсь, подъемник просто стоит на плите перекрытия. В подвале перегородок нет.

 

Добавлено через 1 минуту

Того что нарисовано на рисунке - вполне достаточно. Главное, чтоб с грунтом было все гут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1,5*1,5 даже много, глубина 1,5 а сечение 1*1 хватит, с плитой легче копать, со столбами меньше армировать.

Причём глубина 1,5 нужна в случае промерзания полов, а так похоже и 1 м. хватит.

На плиту перекрытия лучше не ставить у неё расчётная нагрузка 800 кг. на 1 м.кв., на армированную как на рисунке -можно.