До септика 27 м. перепад 4 м. Будет работать?

Al_Capone

Рекомендовані повідомлення

Участок имеет перепад и подъезд только с одной стороны. Поэтому место разместить септик, с возможностью дальнейшей откачки, находится в 27 метрах от дома. Перепад между выходом трубы из дома и ее входом в септик, составляет 4 м. Будет ли такой конструктив нормально работать? Какие могут быть проблемы? Может есть еще варианты?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СНиП 2.04.03-85:

2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод .

Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.

В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.

СНиП 2.04.01-85*:

безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уклон 0,02 это перепад 2 см на метре?

Снипы это конечно хорошо, но меня интересует будет ли работать септик если несоблюсти их.

К тому же длинная труба, не будет ли она способствовать остыванию массы, насколько это критично.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теория говорит что не будет. Практика иногда доказывает обратное, но редко. Насколько я понимаю, при таком уклоне правильной будет комбинация из горизонтальных и вертикальных участков.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если считать, что место расположения септика на 4 метра НИЖЕ дома (а ТС этот незначительный момент упустил: какая нафиг разница - ниже-выше?), то всё будет работать при укладке канализации ниже уровня промерзания и устройстве смотровых (читай: для прочистки) люков на перепадах по высоте, как написал Оленевод.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если считать, что место расположения септика на 4 метра НИЖЕ дома (а ТС этот незначительный момент упустил: какая нафиг разница - ниже-выше?)

 

Неее.., на самом деле септик я еще не строил, только ищу место под него. Его в принципе можно построить и возле дома, в одном уровне, но тогда не понятно как его чистить. Ни одна машина не подъедет :(

Насколько я понимаю, при таком уклоне правильной будет комбинация из горизонтальных и вертикальных участков.

Под вертикальным перепадом Вы имеете ввиду угол 90 грд. или можно под 45 сделать?

Пока схему вижу такую:

- от стояка труба идет под углом 45 грд под землю на глубину 1,2 метра.

- далее 20 метров с перепадом 2 см на 1 метр.

- затем 4 метра под 45 грд.

- и наконец 3 метра с перепадом 2 см на 1м.

Что скажете?

Septik02.thumb.jpg.c19657b0322114506f7f868af634f055.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте, что бы все участки трубы были ниже точки промерзания грунта. И на участке 20 метров необходима ревизия.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте, что бы все участки трубы были ниже точки промерзания грунта. И на участке 20 метров необходима ревизия.

Одной ревизии достаточно? Ее обычно выводят на поверхность или прячут под слоем грунта?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По хорошему необходимо ставить две. Суть Ревизии Доступ к трубе. Вам решат две - одна. И как их закрыть грунтом ли чем то за декорировать. У Вас есть возможность сделать хороший наклон по стоку. Чего не сделаешь когда ровный участок.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уклон 0,02 это перепад 2 см на метре?

Снипы это конечно хорошо, но меня интересует будет ли работать септик если несоблюсти их.

К тому же длинная труба, не будет ли она способствовать остыванию массы, насколько это критично.

 

чтобы масса не успевала остывать и весело мчалась в септик, уклон должен быть больше 2 см на 1м и про глубину промерзания вам уже говорили. 2 сантиметра на метр -это минимум, а максимум - главное чтобы не под 90 градусов. я бы не делал предложенных вами ступенек, а сделал один плавный уклон + пару ревизий. засыпать их грунтом или нет - дело ваше, но зимой отдалбывать грунт - приятного мало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чтобы масса не успевала остывать и весело мчалась в септик, уклон должен быть больше 2 см на 1м и про глубину промерзания вам уже говорили. 2 сантиметра на метр -это минимум, а максимум - главное чтобы не под 90 градусов.

Бытует мнение, что прибольшом угле вода опережает какахи и последние могут забить трубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы посоветовал на этом промежутке два смотровых колодца; внутри них - выход канализац. трубы с одной стороны, поворот трубы в 90 град., спуск до уровня пола (чтобы при падении говно не заляпывало стенки, а то залазить чистить будет противно!), на полу - бетонный жёлоб и вход в следующую трубу.

При двух колодцах Вам не придётся таскать трос длиннее 9 м (тоже удовольствие!).

А уклон, полагаю, лучше выдержать по нормам - 2% для 110-й, напр.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы не делал предложенных вами ступенек, а сделал один плавный уклон + пару ревизий. засыпать их грунтом или нет - дело ваше, но зимой отдалбывать грунт - приятного мало.

При большем уклоне вода уйдет а какаха останется лежать посередине и присохнет. Следущая присохнет к ней и так по нарастающей.... Или обеспечивать постоянное течение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вода уйдет а какаха останется лежать посередине и присохнет. Следущая присохнет к ней

Вообще-то по мере удаления от унитаза фекалии всё больше измельчаются и "пик" сливаемой воды становится всё более пологим.

Я бы сказал, не присохнет "какаха", а осядет более вязкая часть этого, пардон, раствора. Тем более что твёрдые предметы неорганического происхождения, которые могут сыграть роль подводной коряги, всегда найдутся. Та же туалетная бумага...

 

А вообще учёная дискуссия приобретает такой вид, какой давным давно описал Свифт.

Браво!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где же еще о вечном и вязком, как не здесь?

 

Я бы посоветовал на этом промежутке два смотровых колодца; внутри них - выход канализац. трубы с одной стороны, поворот трубы в 90 град., спуск до уровня пола (чтобы при падении говно не заляпывало стенки, а то залазить чистить будет противно!), на полу - бетонный жёлоб и вход в следующую трубу.

При двух колодцах Вам не придётся таскать трос длиннее 9 м (тоже удовольствие!).

А уклон, полагаю, лучше выдержать по нормам - 2% для 110-й, напр.

 

А извиняюсь, разрыв трубы и бетонный желоб-говноприемник - это от большой любви к чистке вязкого?;) там же еще и бытовые жиры собираться будут. Вода будет убегать а какашки - налипать вокруг "входа в следующую трубу"

И это "удовольствие" за свои собственные деньги:good:

Ревизия, 2 поворота по 45 - и минимум "говна на стенах". Но это будет монументальная конструкция- если хотите применять МИНИМАЛЬНОЕ значение по СНИПам.

 

Добавлено через 8 минут

При большем уклоне вода уйдет а какаха останется лежать посередине и присохнет. Следущая присохнет к ней и так по нарастающей.... Или обеспечивать постоянное течение.

 

Читаем п18.3 СНиП 2.04.01-85* - не больше 15 см на метре. В эти показатели ТС как раз вписывается прямой трубой

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читаем п18.3 СНиП 2.04.01-85* - не больше 15 см на метре. В эти показатели ТС как раз вписывается прямой трубой

Если так можно, то шикарно! Потому что городить смотровые кольца нет желания.

З.Ы. А ничего страшного что на входе в септик скорость потока будет немаленькая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно поставить вот такие ревизионные колодцы mplast.ua/produkcziya/kolodczyi-polimernyie/kolodecz-revizionnyij.html

но только высота одного 2,70 другого 3,50. Как ими тогда пользоваться?

Septik03.thumb.jpg.423b06263e9bff5137724bd762cb6df5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно поставить вот такие ревизионные колодцы mplast.ua/produkcziya/kolodczyi-polimernyie/kolodecz-revizionnyij.html

но только высота одного 2,70 другого 3,50. Как ими тогда пользоваться?

Закажите проект и вы получите ответ на свой вопрос, т.к. совет форумчанина это мнение не обязательно специалиста. А проект это конструктивное решение, которое предложит специалист в области ВК.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть проще, дешевле и беспроблемней в обслуживании решение ИМХО.

 

Короткий вывод из дома - пластиковая бочка литров на 200 - в бочку фекальный насос с поплавком - и далее трубой пятидесяткой хоть на луну.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но только высота одного 2,70 другого 3,50. Как ими тогда пользоваться?

Эта система наборная, устанавливаете днище-лоток с необходимым количесвом выходов и входов, ствол (минимальная высота 1м), уплотнительная манжета (резиновая) обеспечивает переход с 400 мм диаметра свола на 315мм - диаметр телескопа с крышкой и решеткой, высота телескопа 320мм, и подгоняете высоту телескопом.61cf0055-500x500.jpg.db9b52f6dd903bfce760a9fbe16dbbb9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно поставить вот такие ревизионные колодцы mplast.ua/produkcziya/kolodczyi-polimernyie/kolodecz-revizionnyij.html

но только высота одного 2,70 другого 3,50. Как ими тогда пользоваться?

на месте установки такого колодца делаете приямок, в который можете спуститься сами

Закажите проект и вы получите ответ на свой вопрос, т.к. совет форумчанина это мнение не обязательно специалиста. А проект это конструктивное решение, которое предложит специалист в области ВК.

 

у вас есть документы подтверждающие вашу квалификацию?

 

Добавлено через 6 минут

Есть проще, дешевле и беспроблемней в обслуживании решение ИМХО.

 

Короткий вывод из дома - пластиковая бочка литров на 200 - в бочку фекальный насос с поплавком - и далее трубой пятидесяткой хоть на луну.

Все гениальное - просто.:beer: Минусы в том, что дно сей емкости надо делать конусным, чтобы насос подбирал все со дна, а объем считать по самой большой ванной

Эта система наборная, устанавливаете днище-лоток с необходимым количесвом выходов и входов, ствол (минимальная высота 1м), уплотнительная манжета (резиновая) обеспечивает переход с 400 мм диаметра свола на 315мм - диаметр телескопа с крышкой и решеткой, высота телескопа 320мм, и подгоняете высоту телескопом.[ATTACH]298666[/ATTACH]

 

И как через этот "телескоп" 3-метровой высоты 15 метровый сегмент чистить прикажете? Нанимая еще отряд дипломированных специалистов или заказывая отдельный проект?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минусы в том, что дно сей емкости надо делать конусным, чтобы насос подбирал все со дна, а объем считать по самой большой ванной

 

1. Не понял. А в чем проблема, если сантиметров 10 "не подберет"?

2. При чем тут ванная? Производительность насоса значительно больше, чем самотек с ванны любого объема

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как через этот "телескоп" 3-метровой высоты 15 метровый сегмент чистить прикажете? Нанимая еще отряд дипломированных специалистов или заказывая отдельный проект?

где написано 3-х метровой высоты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах