mey Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Итак хрущеба 60-х годов, 4эт.. по стояку идет 3 фазы и ноль проводом с прикручиванием на каждом этаже, фазы 4 мм кв люминь в высохшей резиновой изоляции,, один провод фазы умер гдето на 5 этаже, весь подъезд живет на двух фазах,, на каждом этаже видны следы горения проводки, куча самовольных включений,, мрак короче, пока поменял ввод на 4ммкв медь ВВП2, подключил туда куда было прикручено,, в дальнейшем планирую провести по стояку себе отдельно кабель с чердака, АВВП 10ммкв, так сделано в одной квартире на 5ом эт., подозреваю что на чердаке они воткнулись на место выгоревшей 3ей фазы,, и я туда собираюсь)) Принципиальную схему прикладываю А теперь самый самый вопрос, что делать с почти мифическим желто-зеленый проводом,, та еще и электрический теплый пол по инструкции должен быть занулен чтоб УЗО могло сработать сразу,, пока что- соединил армировочную сетку стяжки теплого пола, в 5 местах с мет каркасом дома, сколько Ом получил не проверял, теперь стал вопрос со стиралкой, бойлером и эл духовкой,, хочу тоже к каркасу здания прикрутить,, Очень жду комментариев по поводу моего творчества,, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Итак хрущеба 60-х годов, 4эт.. по стояку идет 3 фазы и ноль проводом с прикручиванием на каждом этаже, фазы 4 мм кв люминь в высохшей резиновой изоляции,, один провод фазы умер гдето на 5 этаже, весь подъезд живет на двух фазах,, на каждом этаже видны следы горения проводки, куча самовольных включений,, мрак короче, пока поменял ввод на 4ммкв медь ВВП2, подключил туда куда было прикручено,, в дальнейшем планирую провести по стояку себе отдельно кабель с чердака, АВВП 10ммкв, так сделано в одной квартире на 5ом эт., подозреваю что на чердаке они воткнулись на место выгоревшей 3ей фазы,, и я туда собираюсь)) Принципиальную схему прикладываю А теперь самый самый вопрос, что делать с почти мифическим желто-зеленый проводом,, та еще и электрический теплый пол по инструкции должен быть занулен чтоб УЗО могло сработать сразу,, пока что- соединил армировочную сетку стяжки теплого пола, в 5 местах с мет каркасом дома, сколько Ом получил не проверял, теперь стал вопрос со стиралкой, бойлером и эл духовкой,, хочу тоже к каркасу здания прикрутить,, Очень жду комментариев по поводу моего творчества,, 1) Грамотней применять для замены проводки медный монолитный кабель ВВГ, ВВГнг или провод ВВП-1; 2) Заземлению (PE) рекомендуется на все линии и потребители (забыли об освещении и остальным розеткам); 3) У Вас на связке УЗО+АВ будет перегрузка по потребителям: посчитайте мощность потребителей. Связка "бойлер+тёплый пол" и стиральную машину я бы разнес по разным линиям и автоматом. 4) Какая суммарная мощность освещения квартиры? какое сечение кабеля? Для освещение применяют сечение 3х1,5кв.мм и автоматы на 10А. 5) Для духовки автомат на 16А будет нормально. Думаю у Вас газовая плита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Принципиальную схему прикладываю При сработке УЗО квартира погрузится во тьму и поиск неисправности превратится в увлекательный квест. Хотя бы одну световую группу нужно вывести перед УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Вводной на 25А как то слабовато, поставьте 40А будет достаточно. Духовой шкаф электро? Если электро, то какая мощность потребляемая? Розетки на кухне и духовой шкаф на 16А автомат, но тогда только ли одно или другое включаем, а лучше разнесите на 2 автомата по 16А. Освещение всё можно пустить мимо УЗО, кроме ванной разве что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Вводной на 25А как то слабовато, поставьте 40А откуда в хрущевке такой номинал то)) фазы 4 мм кв люминь в высохшей резиновой изоляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mey Опубліковано: 3 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 STALEX 1. у меня по квартире ввг и ввп,, это только стояк будет аввп 2х10 2. я знаю но я не планировал РЕ использовать но,,,, а кабель был куплен уже почти как год. где будет возможность то будет и трех проводная,,, если конечно мое соединение с каркасом дома станет полноценным РЕ,, подскажите как это проверить,, и не принесет ли такое подключение вреда?? 3 не будет перегруза входные автоматы выбьют раньше,,пол 0.8 стиралка 1.5, бойлер 1.5,, все три провода придет раздельно к одному автомату, их разделение это еще 3 автомата по 31 гривне,, я подумаю,, 4. гдето 600-800 ватт,,, сечение (я мерил) 1.1ммкв две жилы (провод уже куплен),, освещение в основном максус лед,, есть еще галогенки, туда кабель пока не купил,,, и автомат на 16 уже тоже куплен но таки думаю поставить на 10А,, 16-дку купил потому как не планировал ставить леды,, 5. так и есть встроенный шкаф и газ панель,, моя духовка больше 9 ампер не хавает.. engeneer я не считаю это критичным,, но скорей всего я выведу все освещение с под УЗО,, HagerKVT тут уже Energon ответил,)) тут хотя бы 2х10 лиминь пробросить на чердак, а то и 16 взять не получится,, хотя дедушка что мне квартиру продал,, на ввод ставил 32А и при этом палил их как спички а разпред коробки нагревались до 60грд,, и это при проводке 1.5ммкв люмини,, и наверное не подозревал что в проводке есть 3 проблемных скрутки и одно КЗ,,)) И еще в договоре с обл энерго написано автоматы 16А но тогда только ли одно или другое включаем Что все включать сразу не получится я знаю,, и еще вопрос ставить ли барьер с индикацией напряжения,, мне все его рекомендуют а от УЗО отговаривают,, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...