Aleks_Gomel Опубліковано: 8 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Раньше мы общались с Гомелем, но больше технари с технарями. Я тоже из Гомеля, но, как понимаю, на технаря не похож Но и гуманитарий в чистом виде тоже Кто я?\ Мы не "пытаетесь заменить собой энергоснабжающую организацию", мы ею являемся, согласно законодательства. О жалобе какого характера, на основании чего и о чем идет речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Из выше написанного я сделала (судя по всему ложный) вывод , что вы не работник обла, а подрядчик привлекаемый для ремонта КЛ. У нас есть только облэнерго как энергоснабжающая организация (оставим военных в стороне). Жалобы может писать потребитель о невыполнении условий договора на поставку ЭЭ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 8 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Елена А., "УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь 17.10.2011 № 1394 ПРАВИЛА электроснабжения РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3. В настоящих Правилах используются следующие термины и их определения: - энергоснабжающая организация – организация независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической энергии и имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении электрические сети." Т.о. любой владелец ТП автоматически является энергоснабжающей организацией для своих абонентов. Добавлено через 4 минуты Жалобы может писать потребитель о невыполнении условий договора на поставку ЭЭ. На нас жалобу и написали наши абоненты. За невыполнение условий договора на поставку ЭЭ. Причина невыполнения - в первом посте. Я же пытаюсь разобраться в причине причин и понять ЧТО надо делать, чтобы более (по возможности) не допускать таких причин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 но вы не обл.? Тогда вам поставляет ээ облэнерго? выставте на них регресный иск. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 8 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Елена А., ОблЭнерго на границу ответственности (наконечники нашей КЛ в ячейке на ПС 110/10) ЭЭ поставил, мы не смогли ее принять и передать своим абонентам по причине выхода КЛ из строя. Эта же наша КЛ является транзитной для чужих ТП, расположенных за нами. И тЕ ТП в свою очередь не обеспечили ЭЭ своИх абонентов по той же причине, что и мы своих + по причине выхода из строя и их КЛ тоже. Я пытаюсь сейчас не столько искать виновника, сколько сделать выводы из сложившейся ситуации и маскимально постараться предупредить ее в будущем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 ну что вам сказать... за транзит вам платят ? тогда ремонтируйте , ставьте защиту (закажите проект в специализированном институте, а не придумывайте лисапед). Если за транзит не платят, то пошлите всех подальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 8 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 закажите проект в специализированном институте, а не придумывайте лисапед. Проект ЧЕГО именно заказать? И от чего защитит то, что спроектирует специализированный институт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Проект ЧЕГО именно заказать? И от чего защитит то, что спроектирует специализированный институт? как чего ? кабельной линии. У вас же только линия на балансе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 8 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 И снова вопрос всем: - какие взаимоотношения должны иметь между собою и какую ответственность должны нести друг перед другом владельцы ТП и КЛ, подключенные по одиночной магистральной схеме с двухсторонними питанием, когда все они друг для друга являются транзитерами? На схеме красным обозначены границы балансовой принадлежности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 8 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 как чего ? кабельной линии. У вас же только линия на балансе? КЛ-10 + ТП-10/0.4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 КЛ-10 + ТП-10/0.4 ну супер, всю защиту можно на ТП и установить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 А когда в последний раз Вы испытывали свои КЛ? Добавлено через 9 минут ну супер, всю защиту можно на ТП и установить. Защиту от чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 9 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 А когда в последний раз Вы испытывали свои КЛ? Три дня назад, после устранения повреждения (пробоя). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Три дня назад, после устранения повреждения (пробоя). А перед повреждением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 9 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 А перед повреждением? Думаю, года два назад, когда устраняли такое же повреждение. (Мы купили эту ТП и КЛ за один день до описанной с первом посте аварии. С корабля, как говорится, и на ... ) Добавлено через 5 минут ALL: Какими "Правилами ..." описываются действия оперативного персонала по отысканию места повреждения (однофазного КЗ на землю в сетях 10 кВ) и устранению его? Т.е. я хочу понять, как быстро персонал сетевой компании должен реагировать на эту ситуацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 С такими знаниями, я бы на Вашем месте не бодался с обл. можно и пострадать. Содержите в порядке свое хозяйство и будет Вам счястье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 9 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 rHOM, я не совсем понял о знаниях и боданиях Раз в пятый попытаюсь еще раз объяснить смысл моих вопросов: - ситуация однофазного кз на землю в сетях 10 кВ при неоперативном ее устранении может принести владельцу КЛ ощутимые финансовые потери, - в связи с тем, что оперативный персонал ПС не всегда имеет возможность оперативно реагировать на сигнализацию, имеет ли смысл владельцу КЛ обзаводиться собственной сигнализацией/защитой об однофазном КЗ на землю? Если ДА, то какой? Либо комплекс каких организационных мероприятий можно применить для минимизации последствий? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 - ситуация однофазного кз на землю в сетях 10 кВ при неоперативном ее устранении может принести владельцу КЛ ощутимые финансовые потери, Может, если есть дефект на кабеле. - в связи с тем, что оперативный персонал ПС не всегда имеет возможность оперативно реагировать на сигнализацию, имеет ли смысл владельцу КЛ обзаводиться собственной сигнализацией/защитой об однофазном КЗ на землю? Смысл? Если сеть с изолированой нитралью собственно и предпологает собой неполнофазный режим работы на время поиска и ликвидации замыкания на землю без долговременного погашения потребителя, тоесть есть время зарезервировать потребителя. Добавлено через 7 минут Либо комплекс каких организационных мероприятий можно применить для минимизации последствий? Испытывать вовремя и принимать меры по отысканию и ликвидации дефектов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 9 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 rHOM, скажите честно - Вы сами являетесь владельцем КЛ? Как выглядят Ваши мероприятия по "принимать меры по отысканию и ликвидации дефектов."? Под этими мерами имеется ввиду профилактика или устранение подследствий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 rHOM, скажите честно - Вы сами являетесь владельцем КЛ? Я работаю в Облэнерго высоковольтные сети, на нашем балансе ПС и ВЛ-110/35кВ. Как выглядят Ваши мероприятия по "принимать меры по отысканию и ликвидации дефектов."? Под этими мерами имеется ввиду профилактика или устранение подследствий? Все вопросы есть в ПТЭЭП (Правиля Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей) - думаю у Вас в Белорусии они тоже есть. Там все расписано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
capturess Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Аналогично ищу ответ ... в теории и практике. Перенапряжения фаза-земля более чем линейное возникает при перемежающемся характере дуги, равное max 3,2*Uл/1,732 Черников. Компенсация емкостных токов в сетях с не заземленной нейтралью стр.14 (стр.11 и далее) "Теоретические и экспериментальные исследования в сетях ( НН Беляков и др) указывают, что максимально возможные перенапряжения при однофазных дугах в системах с не заземленной нейтралью не превышают 3-3,2 Uф" Uф имеется расчетное напряжение, равное Uл/1,732 для любой сети и любом повреждении (из той же книжки ... из векторной диаграммы стр.11). Далее на стр.15 "Перемежающая дуга имеет место в определенном диапазоне токов замыкания. На основе многолетних наблюдений считают, что при токах до 20-30 А при напряжении 6-10 кВ и 5-10 А при напряжении 35 кВ заземляющие дуги не вызывают перенапряжения. В случае больших токов порядка сотен ампер дуга становится устойчивой ..." Таким образом, - при металлическом замыкании напряжение фаза-земля Uфз (неповрежденных фаз) возрастает до линейного; Uфз=Uл - при перемежающемся характере Uфз= от Uл/1,732 до 3.2*Uл/1,732 (в зависимости от сети, условий и т.п.) - при устойчивой дуге (токи более 100 А) Uфз=... Согласно ПУЭ токи более 10А должны компенсироваться реакторами. с сайта www.news.elteh.ru/arh/2007/45/12_.php (да простят меня модераторы) "Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: в распределительных устройствах установлены ДГР и указатели настройки, а количество отказов и аварийных ситуаций в сетях 6–10 кВ не только не уменьшилось, а, наоборот, возросло. Связаны эти аварийные ситуации в том числе и с неправильным ведением режима компенсации емкостных токов. Основными нарушениями при компенсации емкостных токов замыкания на землю являются: - ведение режима компенсации с недокомпенсацией; - оперирование сначала выключателями трансформаторов, к которым подключены ДГР, а потом уже разъединителями самих ДГР; - отыскание места повреждения поочередным отключением линий (из-за отсутствия селективных защит), что приводит к значительным расстройкам компенсации; - включение в работу поврежденного фидера в режиме ОДЗ (сначала находят поврежденный фидер при помощи поочередного отключения, а потом снова вводят его в работу), чтобы абоненты смогли найти землю у себя простыми методами." Вот, делаем выводы, при этом руководствуясь официальными источниками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...