Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Авария на КЛ 10 кВ, нужен совет

Aleks_Gomel

Рекомендовані повідомлення

шьет по L2 уже при 6 кВ, прожжен, удаление 190 м, на изгибе при повороте (r=3м при 120х3).

Скорей всего вот это было первопричиной.

 

 

 

4. ТП-1 - ТП-4 прошило по старой муфте в земле в 400 м от ТП-1 при общей длине 1100 м.

5. На головном кабеле ПС 110 - ТП-1 первое повреждение обнаружено на старой муфте (удаление 230 м от ТП-1)

Похоже это как следствие.

 

 

3. Кабель ТП-5 - ТП-6 поврежден на самом вводе в РУ-10 ТП-6 - поплыла старая битумная концевая муфта. Заменена на термоусаживаемую.

Когда эту воронку осматривали до этого? Вероятно наложилось, она могла плыть за долго до отключения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

которая ближе к 110 кВ/10кВ

и как следствие - максимальный ток КЗ. Логично. И повреждение КЛ на тупиковой ветке по этой причине сомнений не вызывает. Так ведь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И повреждение КЛ на тупиковой ветке по этой причине сомнений не вызывает. Так ведь?

Вызывает... почему уцелели другие "транзиты", при пострадавшем после!!! этих участков куске - я уже задавал этот вопрос дважды...

 

Как дети ей-Богу... назначили виновной воронку или муфту и давай все версии подгонять под этот "хэппи энд"... а оно всё одно с другим не вяжется...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

земля на одной фазе могла быть и не на этом участке, земля могла быть на любом участке сети, который подключён к секции шин 10 кВ ПС 110/10. Банально мог кот в каком то забытом ТП влезть на шины, пока искали землю, кабели и постреляли. Вы сами написали что при 6 кВ уже шило, а у нас фазное 6 а линейное 10 кВ. Новые кабели испитываются напряжением 60 кВ, а которым более 10 лет - 45 кВ после ремонта. Если сети с кабельными и воздушними линиями, то защита от однофазного КЗ на зелю не задействована. Если ПС без дежурного персонала, то пока пришол сигнал про землю, пока приехали, пока начали искать, мог и не один день пройти.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

со стороны 10 кВ нейтрали нет. Сети 110 и выше все с заземлённой нейтраллю. 6,10, 35 с изолированой нейтраллю. У железной дороги в сети 27,5 кВ заземлена фаза С (тоесть подключена к рельсу)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4587derek, в таком случае кз одной из фаз на землю на стороне 10 кв вызовет перенапряжения во всей кл , да и место такого кз не будет иметь значения. Так?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

КЗ на землю одной из фаз приведёт к повышению напряжения на двух других фазах до линейного, тоесть если при нормальном режме относительно земли 6 кВ, то при замыкании на землю будет 0-10-10 кВ. Причём не только в ваших кабелях, а по всех линия 10 кВ подключенных к обмотке силового транса 110\10.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вызывает... почему уцелели другие "транзиты", при пострадавшем после!!! этих участков куске - я уже задавал этот вопрос дважды...

Так повылазили самые слабые места, что тут непонятного?

 

 

Как дети ей-Богу... назначили виновной воронку или муфту и давай все версии подгонять под этот "хэппи энд"... а оно всё одно с другим не вяжется...

Все вяжется, была длительная земля, в следствии повылазили слабые места.

А теперь место изначального дефекта, наврятли кто-то узнает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.1.1 Изолированная нейтраль

Режим изолированной нейтрали достаточно широко применяется в России. При этом

способе заземления нейтральная точка источника (генератора или трансформатора)

не присоединена к контуру заземления. В распределительных сетях 6-10 кВ России

обмотки питающих трансформаторов, как правило, соединяются в треугольник (рис.

1.1), поэтому нейтральная точка физически отсутствует.

Рис. 1.1 Схема двухтрансформаторной подстанции с изолированной нейтралью.

Его достоинствами являются:

отсутствие необходимости в немедленном отключении первого однофазного

замыкания на землю;

малый ток в месте повреждения (при малой емкости сети на землю).

Недостатками этого режима заземления нейтрали являются:

возможность возникновения дуговых перенапряжений при перемежающемся характере

дуги с малым током (единицы–десятки ампер) в месте однофазного замыкания на

землю;

возможность возникновения многоместных повреждений (выход из строя нескольких

электродвигателей, кабелей) из-за пробоев изоляции на других присоединениях,

связанных с дуговыми перенапряжениями;

возможность длительного воздействия на изоляцию дуговых перенапряжений, что

ведет к накоплению в ней дефектов и снижению срока службы;

необходимость выполнения изоляции электрооборудования относительно земли на

линейное напряжение;

сложность обнаружения места повреждения;

опасность электропоражения персонала и посторонних лиц при длительном

существовании замыкания на землю в сети;

сложность обеспечения правильной работы релейных защит от однофазных

замыканий, так как реальный ток замыкания на землю зависит от режима работы

сети (числа включенных присоединений).

Недостатки режима работы с изолированной нейтралью весьма существенны, а

такое достоинство, как отсутствие необходимости отключения первого замыкания,

достаточно спорно. Так, всегда есть вероятность возникновения второго замыкания

на другом присоединении из-за перенапряжений и отключения сразу двух кабелей,

электродвигателей или воздушных линий.

 

Добавлено через 4 минуты

рис.1.1.

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да это я из собственного опыта - первый раз "бурили на воду" долбодятлы и повредили кабель в поле, что на пивзавод "Ятрань" шёл..

Второй раз пытались подключиться "леваком" - х.з. все ли живы остались...потому как вроде отключения не было и размыкатель был не тронут - привод весь проржавел...... блин ну не водопровод же ж это, какой идиот на такое решился...

 

Третий раз малые детки лом или кусок стержня на клеммы с высокой стороны набросили... интересу ради - а чо будет? - так вот два кабеля транзитных прогорели - кратеры прожога повторялись через 12-15 м/п - тоже объяснения этой цикличности никто не нашёл, хотя подобное не раз случалось у нас с ШВВП на переносках-удлиннителях при качественном перегрузе - так что только аналогия, никаких доказательств...

Кому нужны твои байки.По делу есть что сказать?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Евгений Нирян, извините, но Ваш пост уж точно не несет никакого конструктива :-( А любая из описанных Александром 'баек' могла стать причиной описанных мною аварий.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Евгений Нирян, извините, но Ваш пост уж точно не несет никакого конструктива :-( А любая из описанных Александром 'баек' могла стать причиной описанных мною аварий.

Алекс, всё в порядке - не обижайте мою зверушку - это №5 в моей группе поддержки... :Yahoo!:

 

Добавлено через 1 минуту

Кому нужны твои байки.По делу есть что сказать?

Запомни №5 - не байки, а БАСНИ!!! :lol:

 

Запомни с третьего раза хотя бы... :fool:

 

впредь рекомендую не путать ... ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А любая из описанных Александром 'баек' могла стать причиной описанных мною аварий.

Байки, есть байки, к Вашей ситуации непременимы.

У Вас ведь на самом деле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Байки, есть байки, к Вашей ситуации непременимы.

У Вас ведь на самом деле.

А кто Вам сказал, что это байки?

 

Это реальные повреждения, которые и не сразу нашли и восстанавливали... Виновников не нашли и причину не смогли точно определить - это да, спорить не буду - я вроде как писал - что все названные мной ПРИЧИНЫ - это догадки и предположения...

 

Равно как и ситуёвина у Алекса - о причине можно только гадать и Ваш довод "вылезли слабые места" - абсолютно бездоказателен и является плодом Вашей фантазии...

К чему ломать копья, если нет ни одного доказательства, а только предположения и догадки....?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто Вам сказал, что это байки?

 

Третий раз малые детки лом или кусок стержня на клеммы с высокой стороны набросили... интересу ради - а чо будет? - так вот два кабеля транзитных прогорели - кратеры прожога повторялись через 12-15 м/п - тоже объяснения этой цикличности никто не нашёл,

Весьма спорный вариант, при КЗ по высокой, без пожара в РУ по низкой не приводит к повреждению кабелей по низкой.

Это реальные повреждения, которые и не сразу нашли и восстанавливали... Виновников не нашли и причину не смогли точно определить

Это лом по высокой не сразу нашли? Или скважину в поле не обнаружили?

 

Равно как и ситуёвина у Алекса - о причине можно только гадать

С этим никто не спорит, я тоже писал о "вероятно", скорей всего"...

и Ваш довод "вылезли слабые места" - абсолютно бездоказателен и является плодом Вашей фантазии...

 

Вы не знаете, что при длительной земле, как раз и вылазят дефекты сборки муфт и кабельных воронок, притом повсеместно? Это вполне обчное дело. Это не фантазия абсолютно.

а только предположения и догадки....?

Так оно и должно было быть, даже если это все вживую увидеть, все равно будут предположения и догадки, просто они будут далеко или рядышком с истенной, но так навсегда и останутся предположением и догадкой.;)

 

Добавлено через 3 минуты

первый раз "бурили на воду" долбодятлы и повредили кабель в поле

Бурили в поле? Для чего? Поливать его? Притом, что по полям кабеля не прокладывают, делают воздушку.

 

Добавлено через 2 минуты

Второй раз пытались подключиться "леваком" - х.з. все ли живы остались...

Разделать под напругой кабель 10кВ в троншее - шансов выжить практически нет.

Это по Мерфи, как те поляки, которые наспор себе руку и голову бензопилой поотпиливали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что при длительной земле, как раз и вылазят дефекты сборки муфт и кабельных воронок, притом повсеместно? Это вполне обчное дело. Это не фантазия абсолютно.

В связи с изложенным имею вопросы:

- есть ли какая-то закономерность повреждений фаз (например, заземленная в данном случае не повреждается или наоброт повреждается в большей степени),

- как ситуацию попадания фаз на землю возможно контролировать с РУ-10 моей ТП и надо ли это делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фаза которая оказалась замкнута на землю не повредится, хотя при повреждении соеденительной муфты определить не возможно, какой провод первый прошил.

Контролировать напряжение можно, но нужно смонтировать трансформатор напряжения с 10 кВ на 100 вольт, например НТМИ-10, НАМИ-10. Но дорго и безсмысленно. Земля может быть и не на ваших кабелях, а дале в другой части сети.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контролировать напряжение можно,... Но дорго и безсмысленно.

А аппаратура РЗиА на подстанции электроснабжения 110/10 обязана контролировать ситуацию с фазой на землю на стороне 10 кВ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А аппаратура РЗиА на подстанции электроснабжения 110/10 обязана контролировать ситуацию с фазой на землю на стороне 10 кВ?

Да, есть контроль изоляции на СШ-10кВ, обычно выведено на сигнал.

 

Добавлено через 6 минут

- есть ли какая-то закономерность повреждений фаз (например, заземленная в данном случае не повреждается или наоброт повреждается в большей степени),

Обычно страдает изоляция из-за повышения напряжения по двум живым фазам.

- как ситуацию попадания фаз на землю возможно контролировать с РУ-10 моей ТП и надо ли это делать?

Не целесообразно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бурили в поле?

Ну полем в истинном смысле этого слова сей участок земли не назовёшь - тогда скорее бывшее поле, кусок степи - Николаев, бывший закрытый поселок Октябрьский, ныне Жовтневий р-он.

Кабель подземка, транзит через ТП Николаевсельмаша на п/з Ятрань (или Янтарь).

В поле на месте повреждения следы двух машин с одноколёсными мостами (Урал?)и присыпанный наскоро приямок.

Всё...

Как смогли, так и пояснили сами себе...

Буровая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Небольшой отчет о проделанной работе и очередной вопрос:

 

- в частных разговорах в курилке в Энергонадзоре, РЭСе, ПЭСе мнение о причине аварии однозначное - продолжительная земля на одной из фаз 10 кВ,

- на просьбу помочь как-либо в борьбе с причиной (организационно или технически) - визави быстро тушит сигарету и сворачивает разговор. При визите в диспечерскую РЭС предложение разобраться в причинах аварии (с уклоном на версию земли на фазе) вызвало аргессию со стороны диспечера, срыв на крик и отсыл в ПТО,

- удалось поговорить с ребятами из аварийной бригады. Алгоритм реагирования на сигнал о фазе на землю таков:

-- диспечер на компьютер получает сигнализацию о земле на какой-либо фазе секции шин 10 кВ (к шинам может быть подключено много кабельных линий, в моем случае 16, каждая из которых имеет от 2-х до 8-ми участков),

-- в порядке приоритета очередности диспечер дает команду аварийной бригаде на выезд для отыскания причины земли. Команда эта может поступить и через час и через неделю после получения сигнализации,

-- по команде диспечера аварийщики начинают поочередно отключать КЛ и следить за сигнализацией. Отключать КЛ питающие 1-ю категорию нельзя. По итогу, КЛ с землей или не находят или находят и информируют об этом владельца КЛ, а он уже в свою очередь начинает искать на каком их N участков его линий имеет место быть земля.

- в общем, эффективность этих действий крайне мало и самым действенным средством устранения причины, увы, является ожидаемый прострел (-лы) в наиболее слабых местах КЛ :(

- похоже, в поисках причин я уже нажил себе врагов в разных сетевых структурах :(

 

Вопрос:

- как я понимаю, отслеживать землю на фазе я могу очень просто, включив киловольтметр между землей и любой фазой. Но,

- что даст мне это знание? Как я могу его использовать?

- надо ли это?

- и шо делать?:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- и шо делать?:unknown:

 

Вы пытаетесь заменить собой энергоснабжающую организацию. Влезая в систему вы перекладываете ответственность на себя. У нас (на Украине) обычно пишут жалобу в энергонадзор, антимонопольный комитет, НКРЭ, прокуратуру . Причем желательна жалоба от крупного потребителя. И тогда все ищут и находят. Как работает система в Белоруссии я не знаю. Раньше мы общались с Гомелем, но больше технари с технарями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...