svetli4ka Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 Всем доброго времени суток.Обращаюсь за помощью.Часный дом с газоблока.На поллу пока имеется черновая стяжка 3-5 см.Отопление дома будет электрическое.Ванная 11 квадратов,хотим положить тёплый водяной пол под плитку своими усилиями.Подскажите,что для этого понадобится.И какая процедура поэтапно последующей заливки пола(утеплитель,трубы,стяжка,плитка.....).Заранее благодарю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 Отопление дома будет электрическое. Если топить электричеством и ничего в перспективе не светит, то зачем водяной пол? Делайте электро теплый пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MADALEX13 Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Та походу хотят врезать в горячую воду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svetli4ka Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Да,мы хотим вместо батареи пустить метало-пластиковые трубы в пол в ванной под плитку.Вот меня и интересует процедура.. ???????????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Вот меня и интересует процедура.. ???????????????? Ну так бы сразу и сказали. Тогда все просто. Берете теплопотери помещения, ванной в данном случае. Температура помещения должна быть + 30 градусов. Определяете на какой площади в м2 ляжет топлый пол, получаете мощность на м2 пола. Это Вам даст шаг укладки трубы и температурный режим. Часто бывает что при таком вариенте пол получается не теплы, а горячим. Но тут каждый хозяин барин и решает сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svetli4ka Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Это понятно.Меня интересует процедура укладки поэтапно,начиная с устройства черновой стяжки на грунте и заканчивая покупкой материалов для даной "конструкции" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Да,мы хотим вместо батареи пустить метало-пластиковые трубы в пол в ванной под плитку.Вот меня и интересует процедура.. ????????????????Значит без батарей.Тогда гидробарьер на стяжку,после пенопласт-35плотность,толщиной 3-5см. Фольгу ТиСишную.Можно сетку на верх.Обязательно трубу для теплого пола.На 1м.кв =7 метров,шаг укладки 10 см.+протяжка к коллектору и демферная лента по стене.В стяжку,на трубы добавляете пластификатор и фибру,смешивая с бетоном.Главное покупайте хорошие трубы,металлопластиковые с фольгой в стяжке протираются,образуются микротрещины.Без фольги! Ти-си, Рехау,Кан, хороший вариант с антидиффузионным покрытием.В данном случае не будете потом хаять за холодный пол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Это понятно.Меня интересует процедура укладки поэтапно,начиная с устройства черновой стяжки на грунте и заканчивая покупкой материалов для даной "конструкции" Все это есть, ищите читайте. Описывать заново очень долго, да и скучно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 А есть ли смысл в водяном ТП, в одном санузле, при электроотоплении? Кабелем не проще ли? (Или планируется еще доп. котел на газ-дрова?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 .На 1м.кв =7 метров,шаг укладки 10 см. По толмудам 6,6 без подводки на шаге 15 см. При шаге 10 с подводами 8,5м Добавлено через 2 минуты Ти-си, Рехау,Кан, хороший вариант с антидиффузионным покрытием. Антидифузное покрытие лишнее на такой площади в 99,9999% случаев. На счёт трубы- РЕХ или PE-RT без приставок AL.... На форуме трубу сможете без проблем найти по цене ок 0,7 ойров за м.п. Добавлено через 1 минуту заново очень долго, и за одно поспрашивайте "нелеквиды" ..может у кого 50 метров для Вас и завалялось)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svetli4ka Опубліковано: 3 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Я так понимаю процедура укладки всего пола примерно такая : существующая черновая стяжка. гидробарьер. пенопласт. труба. чистовая стяжка. плитка. ??????????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 труба. чистовая стяжка. Между ними добавьте "сетка" . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...