Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай.

murava

Рекомендовані повідомлення

Иногда бывает так, что после всех мучений сдаешь объект как на первом фото, а получаешь через месяц как на втором, залитым "в ноль".

 

Нуль\ноль - это жутко важная величина. В силу разных причин у разных работников ноль свой. Его - эталонный ноль из палаты мер и весов - блин, нужно уточнять, согласовывать, помечать, рисовать, высекать в камне, вносить в летописи и делать татуировку на лбу - ибо будет как всегда.

 

В нуле, как за горизонтом событий, бесследно пропадает всё.

 

Даже канализация. Навсегда.

DSCF9657.JPG.3eb452dfd5094a56117a96f91455db61.JPG

IMG_20160213_160029.jpg.24b44e478ee1fa2640b2eff8c9d4d1c4.jpg

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даже канализация. Навсегда.

Начинаю понимать монтажников, предпочитающих делать выход канашки из пола. И чтобы труба торчала вверх минимум на пол метра.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И чтобы труба торчала вверх минимум на пол метра.
Она (труба) обычно у правильных монтажников торчит из стены, в некот случаях из пола (если канашка идет по потолку нижнего этажа)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нам до правильных монтажников как до Луны пешком.

 

Не тянем. Хоть и стараемся.

 

Но руки из жопы берут своё.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..

 

В нуле, как за горизонтом событий, бесследно пропадает всё.

 

Даже канализация. Навсегда.

 

 

А высчитать выход/вход канализации и расковырять стяжку до нее не представляется возможным?

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А теперь думаю - может нужно делать как велит производитель? Пока ещё есть возможность откорректировать заказ.

смело используйте выбранный вами вариант, он вполне рабочий и правильный..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда фум-ленту купил, а инструкцию по применению не прочитал...

 

Но намотал плотненько, да. Запаковал на совесть.

12742410_1707666766136188_5620463081929202766_n.jpg.a9d4b4507d20d50c33f5a575a57b1662.jpg

12670874_1707666759469522_3187229544166712278_n.jpg.43c292cc4ecbeed56d99f3c088825277.jpg

12744133_1707666756136189_6424853562470105165_n.jpg.76f1cd3c9cb5510011bdf2a3f9a7da51.jpg

  • Лайк 13
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда фум-ленту купил, а инструкцию по применению не прочитал...

 

Но намотал плотненько, да. Запаковал на совесть.

 

Видимо, раньше он был монтажником сплитов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

А теперь думаю - может нужно делать как велит производитель? Пока ещё есть возможность откорректировать заказ.

 

Я думаю, стоит использовать штатные детальки от купленной инсталяции и не выдумывать улучшений там, где и так все работает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда фум-ленту купил, а инструкцию по применению не прочитал....

 

 

Есть мнение, что там где не помогает синяя изолента, уже не поможет ничего :D

 

 

Цой :))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
пакуем на анаэроб и закрепляем

Анаэроб из-за того, что резьбовое соединение хоронится в стене? Или по другой причине?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все соединения, которые прячем, стараюсь усадить на анаэроб. Ну почти все.
  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Андрей, а можно вместо красивых краников поставить кран RTL?

Например Oventrop, Herz, IMI

Они умеют полностью перекрывать контур поворотом ручки, чтобы можно было снять полотенчик, например? Пытался вычитать это в документации, но там это явно не указано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Андрей, а можно вместо красивых краников поставить кран RTL?

Например Oventrop, Herz, IMI

Они умеют полностью перекрывать контур поворотом ручки, чтобы можно было снять полотенчик, например? Пытался вычитать это в документации, но там это явно не указано.

 

 

 

Можно. Умеют.

Если внешний вид не вызывает паники - ставьте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все соединения, которые прячем, стараюсь усадить на анаэроб. Ну почти все.

А как сантехнический анаэроб в разборке? Откручивается с вменяемым усилием, или только греть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все соединения, которые прячем, стараюсь усадить на анаэроб. Ну почти все.

Хм, анаэроб же вроде на отопление не советуют, типа при большом количестве циклов нагрева-охлаждения начинает протекать. Или есть такие, которые выдерживают?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше дюйма греть.

Хочешь сказать, что 1/2" на анаэробе без нагрева открутишь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочешь сказать, что 1/2" на анаэробе без нагрева открутишь?

Я откручивал 1/2". Наверное анаэробы разные есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочешь сказать, что 1/2" на анаэробе без нагрева открутишь?

Хочу сказать, что и дюйм поддается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Типовые технические анаэробы бывают сильно разные - слабая фиксация, средняя, неразборный (разборка только нагревом). Правда даже средний на приличном диаметре типа М16 - тяжко идет. Площадь большая. Так это никто много не наливает, герметичность не нужна. Так, капля для фиксации.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я на фреоновых системах на резьбовых соединениях иногда использую герметик leak lock, он после полимеризации похож на резину, выкручивается без проблем. Или тефлоновую ленту. А давления там поболее, чем в системах ГВС и отопления.