Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай.

murava

Рекомендовані повідомлення

silver8848;3653963 Датчик как раз хочу. Можно поставить один и подключить на два котла-просто кинуть доп. провод между клеммами на платах котлов?

 

Зачем что то выдумывать,это вам придётся делать схему комутации,что то ещё что бы не выдало ошибку по обрыву и тд. и тп.

Не стоит он тех денег что бы экономить,либо определитесь на какой котелок поставить один датчик.

 

 

А у таких клапанов есть подключение 1" или 3/4?

Зачем вам клапан на 1"?

Судя из вашей схемы и мощности котелка, 3/4" вам хватит с головой.

По сути-лично я не видел электрокотелков Протерм СКАТ с выходом на 1",ну а эти комплекты трёхходовиков заточены заводом производителем под 3/4.

Если вы хотите попасть в сумму в два раза больше за трёхходовик на 1" то это лично ваше дело.:sorry:

К стати могу помочь с попаданием:):):)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем вам клапан на 1"?

Судя из вашей схемы и мощности котелка, 3/4" вам хватит с головой.

 

Спросил про 1" потому, что вход в теплообменник бойлера 1 ".

Хотя правильнее ориентироваться на размер выхода из котла, на 3/4".

 

Вот один момент остался не ясен.

Куда подключать провод от сервопривода 3-х ходового клапана? Кто (что) будет давать команду клапану переключиться с СО на ГВС. Или может есть вариант без сервопривода?

 

Уточню еще один вопрос, если я правильно нарисовал Вашу схему - байпас в этой схеме нужен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот один момент остался не ясен.

Куда подключать провод от сервопривода 3-х ходового клапана? Кто (что) будет давать команду клапану переключиться с СО на ГВС. Или может есть вариант без сервопривода?

 

В комплекте Fugas для Протерма есть все фишки подключения,не ломайте голову там всё просто:)

 

Уточню еще один вопрос, если я правильно нарисовал Вашу схему - байпас в этой схеме нужен?

Я вижу это так,ну а там как хотите:)

2043243249_Interso.thumb.gif.47df90117007655ab0330958892dc450.gif

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, для повышения давления городской воды на 1 атм достаточно будет расположить насос типа Grundfos UPA 15-90 перед коллектором ХВС с подключением 3/4".

 

Цель обеспечить комфортное пользование гор. и хол. воды, а также обеспечить нормальную работу обратного осмоса.

 

Одновременный водоразбор чаще всего будет из двух точек -кухни и ванной. Сейчас давление в магистрали примерно 1,2-1,3 атм, расход 20л/мин.

 

Если такой насос подходит, то можно ли найти более дешевую альтернативу, например Sprut 15-9A, Optima PTS 15-11, Aquario AC 159-160A и проч.?

316379389_Interso.thumb.gif.9962c2a00c1642c74b32f24e9f19c195.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диф.клапан обратно не правильно разместили,он должен быть между подачей и обраткой.

 

Добавлено через 11 минут

Скажите, для повышения давления городской воды на 1 атм достаточно будет расположить насос типа Grundfos UPA 15-90 перед коллектором ХВС с подключением 3/4".

 

Цель обеспечить комфортное пользование гор. и хол. воды, а также обеспечить нормальную работу обратного осмоса.

 

Одновременный водоразбор чаще всего будет из двух точек -кухни и ванной. Сейчас давление в магистрали примерно 1,2-1,3 атм, расход 20л/мин.

 

Если такой насос подходит, то можно ли найти более дешевую альтернативу, например Sprut 15-9A, Optima PTS 15-11, Aquario AC 159-160A и проч.?

 

Эти насосы может быть улучшат давление в системе водоразбора, но вот для обратного осмоса они ничем не помогут, даже скажу больше,обратный осмос потребляет мало воды и может получится не предсказуемый конфликт с датчиком протока на повысительном насосе.

Для нормальной работы обратного осмоса этого давления мало,нада чтобы было минимум около 4бар. для этого лучше брать обратный осмос со своим повысительным насосом,который создаёт давление около 5-6 бар.

Сам осмос устанавливать до повысительного насоса.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диф.клапан обратно не правильно разместили,он должен быть между подачей и обраткой.

 

Добавлено через 11 минут

 

 

Эти насосы может быть улучшат давление в системе водоразбора, но вот для обратного осмоса они ничем не помогут, даже скажу больше,обратный осмос потребляет мало воды и может получится не предсказуемый конфликт с датчиком протока на повысительном насосе.

Для нормальной работы обратного осмоса этого давления мало,нада чтобы было минимум около 4бар. для этого лучше брать обратный осмос со своим повысительным насосом,который создаёт давление около 5-6 бар.

Сам осмос устанавливать до повысительного насоса.

 

Вспомнил, что автоматически такие насосы включаются при потреблении от 1,5 л/мин. Осмос наверное будет потреблять меньше и насос просто не включится. Разве что он должен быть в режиме "постоянно включенный".

 

Для осмоса диапазон давления 2-6 атм. Если у меня будет 2,5 то наверное этого хватит?

 

Установить осмос до повысительного насоса уже не получится. Вернее получится, но это будет в топочной, а нужно в кухне.

А что на счет фирм производителей насосов Sprut, Optima, Aquario?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диф.клапан обратно не правильно разместили,он должен быть между подачей и обраткой.

 

Interso, А какую конкретно модель порекомендуете? И еще у него есть "полярность" т.е. какой стороной развернуть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диф.клапан обратно не правильно разместили,он должен быть между подачей и обраткой.

Спасибо за поправку, это "опечатка", не дотянул линию.

59876105_Interso.thumb.gif.f2536b33967a890b51f29645fd5caeea.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, А какую конкретно модель порекомендуете? И еще у него есть "полярность" т.е. какой стороной развернуть?

 

Да особо по моделям ничего сказать не могу так как редко их ставлю.

Ставится он стрелкой по ходу движения теплоносителя.

 

Добавлено через 10 минут

 

Для осмоса диапазон давления 2-6 атм. Если у меня будет 2,5 то наверное этого хватит?

2,5 бар это мало.

Вот когда установите то вспомните мои слова,просто я пользуюсь обратным осмосом и есть опыт.

Установить осмос до повысительного насоса уже не получится. Вернее получится, но это будет в топочной, а нужно в кухне.

В чём проблема протянуть полиэтиленовую трубку диаметром 5мм от осмоса на кухню.

 

А что на счет фирм производителей насосов Sprut, Optima, Aquario?

Ничего не скажу.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2,5 бар это мало.

Вот когда установите то вспомните мои слова,просто я пользуюсь обратным осмосом и есть опыт.

 

Ладно, обратный осмос можно купить сразу с насосом (+1800 грн), установить все на кухне под мойкой и будет выдавать то давление которое нужно.

А для хозяйственных нужд - одновременно открытые краны в ванной и кухне, возможно стиралка давления 1,2 атм и 20 л/мин будет достаточно? С учетом того, что потребители будут находится на разных ветках потребления и ветки сходятся на коллекторе? То есть не замарачиваться с повышающим насосом вообще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ладно, обратный осмос можно купить сразу с насосом (+1800 грн), установить все на кухне под мойкой и будет выдавать то давление которое нужно.

А для хозяйственных нужд - одновременно открытые краны в ванной и кухне, возможно стиралка давления 1,2 атм и 20 л/мин будет достаточно? С учетом того, что потребители будут находится на разных ветках потребления и ветки сходятся на коллекторе? То есть не замарачиваться с повышающим насосом вообще.

 

Для бытовых нужд 1,2 мало,надо 3-3,5.

 

Когда то давно на Осокорках была такая проблема с центральным водоснабжением в частном секторе.

Решение таково.

Была установлена обыкновенная насосная станция с реле от сухого хода.

Выставили нужное давление и всё.

Если в системе низкое давление насос включается и догоняет до заданных параметров,если в сети нормальное давление то насос соответственно не включится,если в сети исчезнет по каким либо причинам давление водоснабжения то реле сухого хода отключит насос,как только минимальное давление появится, то насос включается.

Всё работает до сих пор.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для бытовых нужд 1,2 мало,надо 3-3,5.

 

Когда то давно на Осокорках была такая проблема с центральным водоснабжением в частном секторе.

Решение таково.

Была установлена обыкновенная насосная станция с реле от сухого хода.

Выставили нужное давление и всё.

Если в системе низкое давление насос включается и догоняет до заданных параметров,если в сети нормальное давление то насос соответственно не включится,если в сети исчезнет по каким либо причинам давление водоснабжения то реле сухого хода отключит насос,как только минимальное давление появится, то насос включается.

Всё работает до сих пор.

Решение очевидное, есть одна проблема-шум, 80дБ это много.

Если размещать насосную станцию в топочной, то рядом, через стенку толщиной в кирпич находится детская, там будет не комфортно. Запасной вариант - поставить станцию в гараже. Там стена тоже толщиной в кирпич. Возможно тогда не так сильно будет слышно, но отголосок будет, думаю 30 дБ.

1339781262_.thumb.gif.ae1a7a7b1f7c1fecc61853ef769a1cb6.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решение очевидное, есть одна проблема-шум, 80дБ это много.

Если размещать насосную станцию в топочной, то рядом, через стенку толщиной в кирпич находится детская, там будет не комфортно. Запасной вариант - поставить станцию в гараже. Там стена тоже толщиной в кирпич. Возможно тогда не так сильно будет слышно, но отголосок будет, думаю 30 дБ.

 

Насосы с чугунным корпусом и многоступенчатой крыльчаткой работают намного тише.

 

Типа вот такой или вот такой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насосы с чугунным корпусом и многоступенчатой крыльчаткой работают намного тише.

 

Типа вот такой или вот такой.

 

Для них обязательно ставить промежуточный бак на 300-500л? Или можно сразу к городскому водопроводу подключать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для них обязательно ставить промежуточный бак на 300-500л? Или можно сразу к городскому водопроводу подключать?

 

Какой такой промежуточный бак?

К насосу ставится гидроакумулятор,чем больше тем лучше,больше будет запас воды и реже будет включатся насос.

На входе должен быть обязательно обратный клапан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой такой промежуточный бак?

К насосу ставится гидроакумулятор,чем больше тем лучше,больше будет запас воды и реже будет включатся насос.

На входе должен быть обязательно обратный клапан.

 

Наверное, речь о накопительном баке. Насос ведь не сможет высосать из водопровода больше, чем даст город. У гидроаккумулятора меньший полезный объем, чем может быть требуемый объем воды для какой-то процедуры. Да и функция у него другая немного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное, речь о накопительном баке. Насос ведь не сможет высосать из водопровода больше, чем даст город. У гидроаккумулятора меньший полезный объем, чем может быть требуемый объем воды для какой-то процедуры. Да и функция у него другая немного.

Да, именно это я имел ввиду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мое мнение - если для бака есть место и у вас низкое давление воды в водопроводе - то его нужно ставить. Даже если давление воды в сети нормальное, этот бак также обеспечит какой-то запас воды в случае поломки водопровода.

Схема что-то вроде такой:

 

ustanovka_nakopitel_bak_vodosnabg2.jpg

 

 

Добавлено через 1 минуту

Интересно, на сколько у Андрея хватит терпения терпеть наш флуд.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, именно это я имел ввиду.

 

Как раз я имел ввиду ГА а не просто бак.

Насос прекрасно вытягивает из водопровода столько сколько ему нада.

Ну а с накопительным баком тоже можно решить схему,только она будет на много сложнее,есть ли в этом смысл решать вам.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос прекрасно вытягивает из водопровода столько сколько ему нада.
Не всегда. У соседей система с баком. Себе тоже уже всё закупил, осталось смонтировать. Ибо когда в системе давления нет — насосу брать нечего.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос прекрасно вытягивает из водопровода столько сколько ему нада.

 

Насос вытянет, если будет что тянуть. Если тянуть будет нечего, то потянет воздух через открытый кран ближайшего соседа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

blacktigra;3658789]Интересно, на сколько у Андрея хватит терпения терпеть наш флуд.

 

Почему же это флуд,как раз это и есть"Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай" , ничего лишнего.:)

 

Добавлено через 14 минут

Насос вытянет, если будет что тянуть. Если тянуть будет нечего, то потянет воздух через открытый кран ближайшего соседа.

 

AndyAntonov

Цитата:

 

Не всегда. У соседей система с баком. Себе тоже уже всё закупил, осталось смонтировать. Ибо когда в системе давления нет — насосу брать нечего.

 

Ошибаетесь! Читаем внимательно этот пост.:)

 

Ничего против системы с накопительным баком не имею,но она сложнее и требует больше места.

В данном случае решать silver8848 какую схему ему выбрать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В любом случае мне нужен многоступенчатый центробежный тихоходный насос с ГА (17-24л).

В таком случае для обратного осмоса свой насос уже не нужен.

Не будет хватать воды (а это покажет время), добавим накопительный бак.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...