Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай.

murava

Рекомендовані повідомлення

А гидравлику перед монтажем кто-то считал

 

Капец, какая сложная гидравлика в домах до 50 кВт.......

 

А что такое гидравлика?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что такое гидравлика?
тю, то что в эскаваторе ковш поднимает:beer:

 

 

murava,Спасибо за интересную, прочитал на одном дыхании, очень понравился Ваш авторский стиль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Узел рециркуляции приобретает законченный вид.

Андрей, подскажите пожалуйста, что за насос стоит на рециркуляции?

Хочется чего-нибудь с поменьше входами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Андрей, подскажите пожалуйста, что за насос стоит на рециркуляции?

Хочется чего-нибудь с поменьше входами.

 

 

Grundfoss UP15-14BPM80

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

murava,Спасибо за интересную, прочитал на одном дыхании, очень понравился Ваш авторский стиль.

Тю...я вообще ничего не понимаю в написанном:D, но подписалась, и читаю...интересно изложение.;):beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете.

 

Но первые пуски доставят Вам много радости и веселья покамест из системы убежит воздух.

 

Рано или поздно он убежит, но это пройдёт время. А в процессе верхние контуры будут завоздушиваться с завидной регулярностью - и Вам нужно будет походить подергать краники на гребенке.

 

Я не могу например просидеть в доме заказчика месяц. Просто по той причине, что я занимаю много места на коврике у входа.

:):):)

У всем известного Домнета все ТП находятся выше коллектора, тоисть коллектор находится в подвале,заправка системы и спуск воздуха заняли максимум один час,в процессе эксплуатации никаких проблем с завоздушиванием небыло и неможет быть так как воздух туда просто напросто несможет попасть.

SANY0167.thumb.JPG.f8d2dbf091e12d13fc806b6073af3dfa.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

никаких проблем с завоздушиванием небыло и неможет быть так как воздух туда просто напросто несможет попасть.

А если нагреть водичку, то вроде как из нее что-то выделяется.

Это горные сантехники и заказчики сами себе могут делать как им вздумается. А мы на это право не имеем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если нагреть водичку, то вроде как из нее что-то выделяется.

Ага, расщепляется на кислород и водород:)

Уже всё нагрелось и перегрелось, никаких завоздушиваний нет,и как на удивление система запустилась очень легко против обычных с одним уровнем.

Более того скажу что у себя в доме сделал уже две тёплые стены и никаких воздушников в верху неставил,всё работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже всё нагрелось и перегрелось, никаких завоздушиваний нет,

Есть такая болезнь, геморрой называется. Так вот ты описываеш самый простой вариант, как найти ее себе на извесное место.

Описаны случаи когда при неблагоприятном состеве воды, системы развоздушивали по пол года.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....системы развоздушивали по пол года.

У меня дома коллектор ТП 1-го этажа в подвале.

Уже лет шесть без проблем. И без воздухоотводчиков вверху.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такая болезнь, геморрой называется. Так вот ты описываеш самый простой вариант, как найти ее себе на извесное место.

Описаны случаи когда при неблагоприятном состеве воды, системы развоздушивали по пол года.

 

На этот счёт могу тебя успокоить,вода которую заправили Домнету в систему отопления прошла естественную дегазацию :)

а та что у меня заправленна прошла через обратный осмос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня дома радиаторы без радиаторных кранов и нет фитра на обратке котла.

Повторяю: себе любимому каждый может делать как ему нравится.

У заказчика, только как положенно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторяю: себе любимому каждый может делать как ему нравится.

У заказчика, только как положенно.

Воздухоотводчики ставить - не положено.

По крайней мере, в техническом руководстве Рехау по греющим поверхностям (полы/стены).

 

Ну, а про скорость витания ты и сам не раз говорил.

 

p.s. может не будем ветку Андрея засорять?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дружно подумали, и быстро кинули Андрею работу.

А то попкорн в средине августа- это роскошь:beer:

 

Добавлено через 1 минуту

Воздухоотводчики ставить - не положено.

 

p.s. может не будем ветку Андрея засорять?

Я ставлю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Более того скажу что у себя в доме сделал уже две тёплые стены и никаких воздушников в верху неставил,всё работает.

А можно пару слов о стенах (дабы не засорять тему в личку или в эту тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=134404 )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ставлю...

Лучше, имхо, трубу маленьких диаметров (10-14мм) использовать.

Для создания скоростей для развоздушивания.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня дома коллектор ТП 1-го этажа в подвале.

Уже лет шесть без проблем. И без воздухоотводчиков вверху.

 

поддержу, глупости это-развоздушиватели для этажей высше коллектора. Еще небыло ни одного звонка за последние 3 года по памяти чтобы заказчик пожаловался на воздух в ТП .

 

Зы Еще один миф- равные контура тп и различие в метраже не более 10 процентов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, последующие триста лет может и не будет, но первый месяц - будут.

 

Потом они появятся, когда отделочники снимут и повесят радиаторы, попытавшись наполнить систему.

Потом что-то будут обязательно в ближайшие полгода доделывать - и опять снимут-наполнят.

 

Конечно, через два года после вселения всё наладится и можно будет безаппеляционно заявить, что все эти развоздушники - говно и лишняя трата денег...

Через шесть лет эта половая жизнь вообще забудется - и всё будет казаться радужным и нестоящим внимания. Детские воспоминания всегда самые светлые...

 

А пока, тихими зимними вечарами отвечать на звонки типа " знаете, кажись у меня один конутр плохо греет" можно просто: не печальтесь, у меня уже пять лет работает - и у вас работать будет. Так сказали немецкие инженеры. Пониамаете, у вас там это, скорость нормативная, движется быстро - погодите чуток.

 

Надо просто выучиться ждать (с)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, последующие триста лет может и не будет, но первый месяц - будут.

 

Пока гуру перетирают, вопрос потребителя - насколько такой перестраховочный подход, при котором не надо звать монтажника для развоздушивания и прислушиваться к бульканью в системе, удорожает среднестатистический дом ? Потому как если это 1000евро, то я понимаю,а если 1000 грн, то однозначно лучше без головной боли в будующем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока гуру перетирают, вопрос потребителя - насколько такой перестраховочный подход, при котором не надо звать монтажника для развоздушивания и прислушиваться к бульканью в системе, удорожает среднестатистический дом ? Потому как если это 1000евро, то я понимаю,а если 1000 грн, то однозначно лучше без головной боли в будующем.

 

Тройник, краник, спускник = 200-300 грн. на один контур...(цены +/- но в этом пределе)

Многим клиентам это не нравиться, но я сталвю такие штуки для себя (экономлю свое очень дешовое время)

IMAG3311.thumb.jpg.e3d41a75c5e376873e7e02602ac1a476.jpg

IMG_9379.thumb.JPG.64df675abcef391a1613b7907eac1141.JPG

IMG_0565.thumb.JPG.d292e4e92d000555bfed8f5150dc72d7.JPG

IMG_0091.thumb.JPG.feac0b063411cb3ecf8ac87fce436fe9.JPG

IMG_0099.thumb.JPG.27942eaead67358025098d2dda18a781.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

bgt, тепла стенка потом заштукатуравалась? Или так как есть работала?

 

на третем фото черновой вид в штукатурке. Далее чистовая и отделка. Но термошвы вылазят каждый сезон. В последнем варианте швы перекрыли декором из гипсокартона...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чукча не читатель, чукча писатель?

Ты че а если тут было 1500 страниц мне че все перечитывать, или здесь конкурс на остроумие? А поповоду воздухоотводчика неужели такая дорогая вещь...?

Просто поражает данфосс перепускник на котедже где он нафиг не нужен, и вместо пленки с разметкой, рисуем ниточкой разметку. Что большой контраст

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ты че а если тут было 1500 страниц мне че все перечитывать, или здесь конкурс на остроумие?

Здесь 9 страниц (всего 173 сообщения).

Прекращайте флудить не по теме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ты че а если тут было 1500 страниц мне че все перечитывать, или здесь конкурс на остроумие?

 

 

 

Есть одно из основных правил интернетов:

"Прежде чем лезть в сетевую дискуссию, подумай, а ты вообще в теме?"

 

Просто поражает данфосс перепускник на котедже где он нафиг не нужен...

 

А может Вы сможете аргументировать как-то цифрами эту ненужность?

 

Здесь 9 страниц (всего 173 сообщения).

Прекращайте флудить не по теме.

 

Пусть пишут. Бумага - она всё стерпит.

 

...и вместо пленки с разметкой, рисуем ниточкой разметку.

 

Понимаете, маэстро, я вот лично считаю, что не вправе тратить деньги заказчика на эту хрень в клеточку. Даже если она стоит рупь за пучок. Потому что она там поможет как мёртвому припарки. И не важно, что так принято и так еще наши деды полы катали...

 

А на рехау - вправе. И на дорогой котел - вправе. Ибо я вот так себе считаю, так хочу и так сделаю. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах