Zak Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 Добрый день форумчане. Строители перед возведением внутренней несущей стены не залили пустоты между плитами перекрытия, в результате стена краями опирается на плиты, а посередине пустота. Понятно, что при заливке пустот между плитами зальют и под стеной, но насколько это может быть критичным? Стена толщиной 300 мм из ГБ D500, точка съемки показана стрелочкой. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 Конечно критично, как бы печально для Вас это не звучало. Слева опирание сантиметров 5-10, справа вообще кирпичики подставили, сволочи, чтоб не падало. Извините, я Вас огорчил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 Увы и ёпт!!!! критично - это немного мягко сказано.... А что там похожее на трещину на первой фотке на пятом ряду??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 Строители перед возведением внутренней несущей стены не залили пустоты между плитами перекрытия, в результате стена краями опирается на плиты, а посередине пустота. Яка довжина цієї "пустоти"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Яка довжина цієї "пустоти"? 64 см, далее идут плиты с двух сторон с нормальной заделкой пустоты между ними. А что там похожее на трещину на первой фотке на пятом ряду??? Трещина не критична, т.к. к стене приклеен кусочек ГБ толщиной 8 см, что видно на плане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 с нормальной заделкой пустоты между ними. Что есть НОРМАЛЬНОЙ??? Судя по фотке панели не монолителись и с поясом не связывались??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Что есть НОРМАЛЬНОЙ??? Нормальной -- значит что пространство между торцами панелей залито бетоном. Судя по фотке панели не монолителись и с поясом не связывались??? Торцы панелей замоноличены везде, кроме этого места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Не знаю, лично я ничего экстра криминального не увидел. Или я что то не понимаю? Стена идет перпендикулярно пустоте между плитами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Не знаю, лично я ничего экстра криминального не увидел. Или я что то не понимаю? Стена идет перпендикулярно пустоте между плитами? Нет, стена идет вдоль (точнее над) пустотой между плитами. Длина пустоты 64 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Не знаю, лично я ничего экстра криминального не увидел. Что значит в Вашем понимании "экстра криминальное"? Добавлено через 7 минут 64 сантиметра, слава богу, не так много. Можно что-то думать. Перераспределять нагрузку на замоноличенные участки например. Заводить 2 швеллера, скреплять их болтами, и.т.д. Но это целая история. Проще переложить ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Нет, стена идет вдоль (точнее над) пустотой между плитами. Длина пустоты 64 см. Так конечно хуже. Может затрамбовать туда бетона П1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Нет, стена идет вдоль (точнее над) пустотой между плитами. Длина пустоты 64 см. 1. Набить рожу исполнителю. 2. Натянуть его глаз на опу . 3. Зачеканить ( забить) бетон. смесь под стену. 4. Ждать следующих " приветов" от исполнителей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Проще переложить ИМХО. Переложить уже неполучится, т.к. стена возведена на всю высоту и поверху залит армопояс. Я так понимаю просто залить пустоту бетоном нельзя. Если не трудно, в двух словах почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Если вдруг, надумаете зачеканивать ( что на мой взгляд не верно), используйте безусадочные смеси. Обычный портландцемент дает усадку, которая в данном случае-не желательна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Zak, Зробити "корито" з досок по висоті 15-20 см вище рівня пеналів. Тобто вище нижньої площини стіни, що висить в повітрі. Приготовати бетон з пластифікатором, Закидати в корито. При цьму вставивши під стіну вібратор. Дальше фізика - бетон заповнить пустоту. Щебінь бажано дрібніший. Після цьго забути про цю проблему, так як її більше не буде. Всього найкращого. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення