Николаос Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Добрый день! Собираемся лить армопояс под плиты перекрытия (300х300) длина армопояса 58 м, есть несколько вопросов: 1) Строители предлагают заливать вручную, правильно ли это? 2) Арматурный каркас строители хотят делать с арматуры диаметром 12, этого достаточно? 3) Опалубку предлагают делать с OSB 12-ки и скреплять шпильками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 1) Строители предлагают заливать вручную, правильно ли это? 2) Арматурный каркас строители хотят делать с арматуры диаметром 12, этого достаточно? 3) Опалубку предлагают делать с OSB 12-ки и скреплять шпильками. 1. Не правильно. Нет возможности контроля качества бетона. К тому же, залить нужно все за один раз. 2. Достаточно. 3. Обычно так и делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 1. Не правильно. Нет возможности контроля качества бетона. К тому же, залить нужно все за один раз. 2. Достаточно. 3. Обычно так и делают. +1. Человек ответил абсолютно правильно. Касательно вручную или нет - безусловно, лучше с миксера. Но если нету возможности - можно и вручную. Очень желательно все залить за день. Если не выйдет - тогда оставить кусок с "нисходящей". Тоесть не просто "оборвать" пояс - оа оставить кусок, чтобы можно было сделвть "внасхлест". Идеальный вариант, конечно - миксер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 1. Не правильно. Нет возможности контроля качества бетона. Вибачте, але повна лажа. Можливість контролю є завжди. Потрібне бажання. Товариш залив фундамент - м200. З моїм самопалом в армопоясі не варто навіть зрівнювати. На балкон використовував "пропорції" м-300. При однаковому ударі молотком по зубилі з заводського м-200 летять куски в різні сторони........... Добавлено через 32 секунды К тому же, залить нужно все за один раз. Це правда. Добавлено через 2 минуты Если не выйдет - тогда оставить кусок с "нисходящей". Тоесть не просто "оборвать" пояс - оа оставить кусок, чтобы можно было сделвть "внасхлест". Якщо немає можливості - заливати в два рівня по висоті - горизонтальний шов по всій довжині фундаменту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Якщо немає можливості - заливати в два рівня по висоті - горизонтальний шов по всій довжині фундаменту. а вот тут вы не не правы, да и причем тут фундамент? монолитный пояс лучше разрывать вертикальным швом, все таки это балка. да еще всегда надо задавать себе вопрос, для чего этот монолитный пояс, как он работает и какую выполняет функцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 (змінено) а вот тут вы не не правы, да и причем тут фундамент? Я це до того випадку, коли великий об'єм заливають самопалом і немає можливості зробити це за раз. монолитный пояс лучше разрывать вертикальным швом, В ТС 5,22 куба - реально залити самопалом за один день. Якщо арматура пов'язана з хомутами і прийшлося б все таки лити в два етапи розділяв би горизонтально по 15см. При наявності вертикального шва пояс вже не монолітний. Імхо. По суті ми пробуємо вияснити як правильніше зробити не правильно. Якось так Змінено 23 липня 2013 користувачем Jetfigter2015 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Якщо арматура пов'язана з хомутами і прийшлося б все таки лити в два етапи розділяв би горизонтально по 15см "Укладку следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. " При наявності вертикального шва пояс вже не монолітний. устройство рабочего шва ни есть проблема, но это правлино. вы видимо никогда не встречали сборно-монолитного пояса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 вы видимо никогда не встречали сборно-монолитного пояса Зустрічав. Просто до слова моноліт відношусь як до чогось одного, суцільного. А "зборно - монолітне" як на мене "від лукавого".:D Хоча без нього не обійтись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Просто до слова моноліт відношусь як до чогось одного, суцільного. все правильно, если вы разделите на слои и не выдержите время заливки, то это будет совсем другая конструкция 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаос Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Всем большое спасибо за ответы. Решили заливать с миксера. Подскажите, пожалуйста, какую лучше использовать марку бетона? И есть ли большой смысл в использовании более толстой арматуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Всем большое спасибо за ответы. Решили заливать с миксера. Подскажите, пожалуйста, какую лучше использовать марку бетона? И есть ли большой смысл в использовании более толстой арматуры? Более "толстая" арматура нужна при больших нагрузках, если у Вас на плитах станки стоять не будут этажей не более 3-х то 12 вполне хватит, главное правильно собрать каркас, выдержать допуски нахлёста арматуры в местах стыковки, хомуты не экономить. Если бетон армопояса будет защищён от воздействия воды и мороза то М200 Вам хватит, но для перестраховки я бы брал 300-й (хуже не будет). Относительно заливки в ручную, конечно контролировать качество труднее, но когда нет вариантов это тоже вариант, у меня так и вышло миксер подойти к фундаменту не мог, а за бетононасос такие деньги ломили, что аренда космического корабля покажется мелочью, вот и лили с трёх мешалок 14 человек, целый день. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаос Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Подскажите, пожалуйста, есть предложение верхние два прута сделать 12 арматурой, а нижние 14-кой, насколько такой вариант приемлем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 насколько такой вариант приемлем? Та хоч двадцяткою. Питання чи є в цьому необхідність. При "стандартних" ґрунтах та навантаженнях як правило вистачає 12, як зауважив prazdnikof. Це все індивідуально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Подскажите, пожалуйста, есть предложение верхние два прута сделать 12 арматурой, а нижние 14-кой, насколько такой вариант приемлем? Если денег много то можно все четыре 14,16 и т.д. Обычно 12-ки хватает., верх низ одинаково. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз