elektron72 Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Здравствуйте друзья-коллеги. Собственно сама проблема. Есть генератор elemax sh 2000, без нагрузки, то есть в холостом режиме, на выходе стабильные 230 В. При подключении активной нагрузки (лампы накаливания, обогреватель) напряжение остается в пределах 220-230 В, но стоит подключить любую другую нагрузку, как напруга подскакивает до 270 В, после чего срабатывает защита. Ваши домыслы, господа... ЗЫ. Пробовали подключать другой генератор, тестировали, ситуация один в один, так что трабл не именно в этом генераторе, есть еще парочка объектов с подобной проблемой. С уважением... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Здравствуйте друзья-коллеги. Собственно сама проблема. Есть генератор elemax sh 2000, без нагрузки, то есть в холостом режиме, на выходе стабильные 230 В. При подключении активной нагрузки (лампы накаливания, обогреватель) напряжение остается в пределах 220-230 В, но стоит подключить любую другую нагрузку, как напруга подскакивает до 270 В, после чего срабатывает защита. Ваши домыслы, господа... ЗЫ. Пробовали подключать другой генератор, тестировали, ситуация один в один, так что трабл не именно в этом генераторе, есть еще парочка объектов с подобной проблемой. С уважение. Инверторный имеете ввиду? У них инвертор с выходом модифицированного синуса, вероятней есть некий резоннанс между нагрузкой и инвертором, вот и вылазит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 22 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Инверторный имеете ввиду? У них инвертор с выходом модифицированного синуса, вероятней есть некий резоннанс между нагрузкой и инвертором, вот и вылазит. Он самый, инверторный. Так он, хад, реззззонирует на все подряд, за исключением актива. Из нагрузок примерно следующее: КЛЛ ( в простонародье именуются "экономки" ) 4-5 штук, парочка светодиодных ламп, компьютер, холодильник (его старались не включать) да парочка люминисцентных 4*18. То есть, в сумме набегает 500-600 Вт. Пока гоняли у себя в сервисе, с высокой боролись при помощи тена киловатного, но не скажешь же заказчику, включай мол тен (камин, прожектор и т. д), и будь счастлив... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Он самый, инверторный. Так он, хад, реззззонирует на все подряд, за исключением актива. Из нагрузок примерно следующее: КЛЛ ( в простонародье именуются "экономки" ) 4-5 штук, парочка светодиодных ламп, компьютер, холодильник (его старались не включать) да парочка люминисцентных 4*18. То есть, в сумме набегает 500-600 Вт. Пока гоняли у себя в сервисе, с высокой боролись при помощи тена киловатного, но не скажешь же заказчику, включай мол тен (камин, прожектор и т. д), и будь счастлив... У меня тоже были проблемы с одним таким, ИБП на сервере ругался и отказывался работать, но при паралельном включении актива запускался и работал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Dalet, Роман, а если ему на выход подцепить конденсатор? Микрофарад на 20, к примеру... elektron72, магёте проэксперементировать?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 22 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Dalet, Роман, а если ему на выход подцепить конденсатор? Микрофарад на 20, к примеру... elektron72, магёте проэксперементировать?;) Попробовать то можно, но больше склоняюсь к тому, чтобы воткнуть в ген прожектор ватт на 300-400 и не париться. Пробовал бороться с напругой при помощи стаба релейного, чтоб быстро отсекал. Не стороник я после гены ставить стабы, но все же... Поначалу помогло немного, но потом все по новой... Пред заказчиком неудобно, вродь ген не самый хреновый а тут такое... А что даст кондер? Думаете уберет резонанс и не даст инвертору кочегариться? сомневаюсь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...