Ну не то, чтобы совсем не греет, но вместо установленных 50 вода только 35-38 градусов.

 

Котел напольный, «Buderus Logano G124», с бойлером Logalux S200. На табло управляющего блока загорается «Горячая вода dEF».

 

Соответственно вопроса два:

 

  • можно ли что-то сделать самому (бойлер помыть?)
  • вызывать спецов из Будеруса или еще откуда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот опозорили котел.

Не греют это двухконтурные настенные жестяки. А у Вас вещщщ.

Может просто кто-то зацепил датчик бойлера и пимпочка вылезла из сюрпочки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по теме - тишина. есть подозрение, что не качает насос от котла к бойлеру. GRUNDFOS 25-4 - как его проверить не снимая?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по теме - тишина. есть подозрение, что не качает насос от котла к бойлеру. GRUNDFOS 25-4 - как его проверить не снимая?

Выключаете насос. У него на лице такой большой болтик, откручиваете его.

Под этим болтиком еще один но маленький. Вот его нужно отверткой провернуть по часовой стрелке пару раз. Затем закрутить большой. Вкл. насос

95% что вопрос в этом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это, я так понимаю, вал? Оно крутится в любую сторону. Эффекта не дает. На остальных насосах (но они побольше) когда идет рециркуляция - это ощущается на ощупь. Тут... либо он такой неслышный, либо он не включается. Как его включить вручную? Потому как 99 на котле и 38 из 50 на воде - странно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стучитесь к romi9999.

Его фирма 500 меров от окружной в сторону Вишневого.

По Будерусам в Киеве Роман один из лучших.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это, я так понимаю, вал? Оно крутится в любую сторону. Эффекта не дает. На остальных насосах (но они побольше) когда идет рециркуляция - это ощущается на ощупь. Тут... либо он такой неслышный, либо он не включается. Как его включить вручную? Потому как 99 на котле и 38 из 50 на воде - странно.

 

Для начала проверьте обычным отверткой-тестером подается ли питание на насос . Тогда станет понятно что нужно чинить - котел или насос

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И конечно сдохла батарейка в тестере... Но пока все указывает на насос, поскольку одно время котел писал ошибку ГВС, сейчас правда уже не пишет. И слышен отчетливый звук, гудение, от насоса. Вибрации нет. Итого все складывается на то, что его просто продавливает и вода по чуть греется, на пониженную температуру (это в мозгах у автоматики, вроде).

 

Чинить насос... он сколько, гривен 500+ (кстати, где - поближе к Познякам/Борисполю)? Пару поездок на сервис и возможный ремонт, наверное дешевле новый насос купить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

слышен отчетливый звук, гудение, от насоса.

Похоже конденсатор в насосе приказал долго жить.......