проблема подсоединение розеток

julian7705

Рекомендовані повідомлення

купмл на дачу розетки АВВ. купил провод 3х2.5 шввп

но не удается соединить розетки. провод тупо не лезет.

можеь одножильный купить для соединентя розеток?

или опресовать наконечники? илт может чудо прием есть?

 

при

этом 2х1.5 шввп в выключатель замечательно входит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

купмл на дачу розетки АВВ. купил провод 3х2.5 шввп

но не удается соединить розетки. провод тупо не лезет.

можеь одножильный купить для соединентя розеток?

или опресовать наконечники? илт может чудо прием есть?

Неплохо бы указать какие именно ABB - у чешских механизмов зажим винтовой, у немцев (Busch-Jaeger) - пружинный.

С такой бедой сталкивался. Опрессовывать ШВВП для пружинных клемм - обязательно. После этого с трудом запихнуть можно, хотя порой приходилось тот же наконечник прессовать повторно меньшим сечением клещей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пружинный, АВВ Basic 55

 

Ну тогда трубчатые наконечники для сечения 1,5 мм2 и 2,5 мм2 + опрессовщик - и будет Вам счастье..... не.. для полного счастья ещё пассатижи с тонкими "губками" нужны, что б пихать невпихуемое...

 

А на следующей стройке применяйте кабели медные и с монолитной жилой, к примеру ВВГнгд Одесского завода - и цена ниже и по правилам-нормам полный совпадец, ну а про простоту и удобство монтажа я уж и не говорю - как попробуете, так сразу и прозреете...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребята все правильно описали. так и делайте.

Товарищу делали квартиру электросантехники, и везде кинули ШВВП (а это вообще гадость редкостная) и пропали, обратился к нам за помощью, а вся фурнитура была куплена сто лет назад, на пружинном зажиме, неделю трахались. :(

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну а про простоту и удобство монтажа я уж и не говорю - как попробуете, так сразу и прозреете...

вот-вот, здесь вы согласны что моножила должна полностью совпадать с "фурнитурой", с отверстиями куда она должна входить? А если бы жила была тонкая, а зажим получился в 2-3 раза больше самого диаметра жилы??

 

(Это немного офф.. это тому что происходит с витой парой моножильной ..............)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ШВВП применяется для удлинителей, а не для стационарного монтажа.

Коллеги правильно рекомендуют использовать ВВГнг, для стационарной прокладки.

 

Если есть финансовая возможность, лучше купите другой кабель.

 

Если нет, то наконечники + обжимка. Если количество розеток большое, то купите еще инструмент для снятия изоляции с кабеля, время монтажа сократиться в 2 раза.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Была такая же проблема с розетками Viko. Благо розетки были внешние, стояли на уличное освещение, шнур шел ШВВП. Мучаться не стал,демонтировал полностью разводку уличного освещения и проложил ВВГ. После этого все оказалось на много легче и проще. Хотя часть знакомых утверждает что ШВВП лучше , можно наконечники купить, но я все же придерживаюсь других взглядов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вернемся к темке, обсуждалось уже миллион раз !

проложил ВВГ.
:good:

Хотя часть знакомых утверждает что ШВВП лучше

:) народ не в теме просто, ШВВП не могет быть "кабелем"

Провод ШВВП предназначен для присоединения приборов, машин и устройств бытового и аналогичного применения к сетям при номинальном переменном напряжении до 0,45 кВ, а также для систем 0,45/0,75 кВ. Кроме этого, провод ШВВП используют для того, чтобы присоединять приборы личной гигиены и микроклимата, электропаяльники, светильники, кухонные электромеханические приборы, радиоэлектронную аппаратуру, шнуры удлинительные, стиральные машины, холодильники и другие похожие приборы, которые используют в административных или жилых помещениях.

 

Провод ШВВП состоит из медной многопроволочной токопроводящй жилы круглой формы. Изоляция провода как и оболочка из ПВХ пластиката. Жилы расположены паралельно и изолированны между собой.

 

Технические характеристики провода ШВВП:

 

Максимальная температура токопроводящей жилы при которой допускается эксплуатировать провод составляет плюс 70 градусов по Цельсию. Ресурс шнура при знакопеременным деформациям изгиба при постоянном номинальном напряжении составляет не меньше 30000 циклов или 60000 движений. Температура воздуха при которой допускается эксплуатация провода ШВВП колеблется в пределах от +40 до -25 градусов по Цельсию.

а сколько у него подводных загадок ??? а как горит красиво видели ? я видел, посему ШВВП Ф ТОПКУ ! имхо :beer:

Посилання на коментар