Сева, и как ты хочешь это все объединить? Давай конкретно решение со схемой подключения электрики и фреонопроводов. Это такой резерв как я балярина.

 

Ну ты блин даешь! :crazy: Вот тут, (27 метров качать) на странице 594 все подробно описано. Добавлю еще - для герметичных помещений МЕ допускает подключение внутреннего блока канального типа на типоразмер больше. Объяснять, я надеюсь, тебе эту часть не надо?

З.Ы. - Приятного аппетита! ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ты блин даешь! :crazy: Вот тут, (27 метров качать) на странице 594 все подробно описано.

 

Там не сказано что можно подключать одну внутрянку к двум разным наружкам.

 

Требования к системе:

а) Данная возможность доступна только для 2-х систем 1:1 (1 наружный блок - 1 внтуренний).

 

Добавлено через 12 минут

Тоже за вариант с использованием канального блока.

 

а подскажите, как вы собираетесь подружить это все? как автоматически (без вмешательства человека) определить ТП и ХП и переключить режимы? и потом контролировать работу вентилятора канальника (3 скорости) и клапанов (2 шт) камеры смешивания. Интересует сама схема и железо, принцип я и сам понимаю.

 

Не самая сложная задача. На основании расчета определяется температура наружного воздуха при которой установка работой на прямотоке сможет обеспечить теплосъем. При более низких температурах включается управление положениями заслонок.

Хотя можно обойтись и без регулировки положения заслонок, если температура притока не ограничивается по ТЗ.

 

Любое вмешательство стороннее в "мозги" нормального кондиционера автоматом несет съем с гарантии.

 

:)

Поставщик может и не узнать о том что в мозги кто-то вмешивался.

Я тут вижу другую проблему. С введением в европах LOT 11 все станут ставить в канальники двигатели вентилятора постоянного тока (D уже вовсю ставит), а это усложняет автоматику.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя можно обойтись и без регулировки положения заслонок, если температура притока не ограничивается по ТЗ.

 

возможно образование конденсата.

 

 

Не самая сложная задача. На основании расчета определяется температура наружного воздуха при которой установка работой на прямотоке сможет обеспечить теплосъем.

 

это я понимаю сделал, но есть но. Смотри какое:

 

управление вентилятором в канальном кондиционере как? У МЕ есть адаптер но там сигнал переключения режимов, а управление вентилятором нету. А если брать контроллер с управлением по протоколам то может и получиться (вот щя буду пробовать, потому и пытаюсь у коллег получить хоть немного их опыта). Надо же предусмотреть защиту от "любознательных" IT "шпионов". А то есть одна серверная где всезнающие "спецы" IT сферы так наковыряли настройки прецизионника, что аж дурно стало при ремонте.

 

Больше вопрос в защите от конденсата при поступлении холодного воздуха, хотя тоже решаемо без проблем, но хотелось увидеть решение коллег, что бы самому не наступать на уже пройденные грабли. Инженерная этика предполагает обмен опытом, но почему-то коллеги всегда такое воспринимают в штыки.

 

 

blacktigra, присоединяйся к форуму (ссылка устарела). Всегда рад пообщаться с коллегой. А то никак не состыкуемся на сплите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ты блин даешь! :crazy: Вот тут, (27 метров качать) на странице 594 все подробно описано. Добавлю еще - для герметичных помещений МЕ допускает подключение внутреннего блока канального типа на типоразмер больше. Объяснять, я надеюсь, тебе эту часть не надо?

З.Ы. - Приятного аппетита! ))

 

да, блин, даю. И покажи как мне, дорогой Всеволод, где на этой странице указано, что можно на 1 внутренний блок подсоединить 2 наружки и это будет резервирование?

 

Почитал ее я и скажу тебе, что наверное, ты ошибся так как есть:

 

[spoiler=Требования к системе]

%25D0%2597%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA+%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0+2013-07-17+%25D0%25BE+10.11.29+PM.png

 

 

и

[spoiler=Схема подключения]%25D0%2597%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA+%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0+2013-07-17+%25D0%25BE+10.14.42+PM.png

 

 

и требования и схема подтверждает, что обязательно гидравлическое разделение контуров и 1:1 системы.

А схема с 1 внутрянкой и 2-мя наружками это просто 2-х контурная наружка и никакого резерва нету.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возможно образование конденсата.

 

Невозможно.

Температура поверхности технологического оборудования выше температуры точки росы подаваемого воздуха. А воздуховоды будут заизолированы.

 

управление вентилятором в канальном кондиционере как?

 

Без вмешательства в плату управления внутренним блоком, к сожалению, никак. Для блоков с двигателем переменного тока это реально, для DC движков - еще не поборол. :(

 

Добавлено через 3 минуты

blacktigra, присоединяйся к форуму (ссылка устарела). Всегда рад пообщаться с коллегой. А то никак не состыкуемся на сплите.

 

Спасибо за приглашение. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что наверное, ты ошибся так как есть

Мог и ошибиться - сам поглядел и не нашел. Мне почему-то казалось, что в прошлом каталоге было так. :pardon: