Вентиляция санузлов - прошу критику

Banker13

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

 

Есть квартира в старом кирпичном доме на последнем 6-м (сейчас предпоследнем, так как надстроили мансарду) этаже. При строительстве мансарды были заглушены вентиляционные стояки санузлов для всего дома. Сейчас делаю ремонт и думаю как решить проблему с вентиляцией в 2-х санузлах и гардеробе, который к ним примыкает.

 

Между домами есть щель шириной 14 см. Есть идея просверлить в стене дома под потолком отверстие 125мм, соединить с коробом из оцинковки сечением скажем, 100х400 мм

и вывести короб выше уровня крыши (длина короба получится около 4-5 метров)

 

Внутри сделать разводку пластиковой трубой (есть место между потолком квартиры и фальш потолком санузлов где-то 90см) на 2 санузла + гардероб и поставить канальный вентилятор типа такого vents.ua/cat/149/

 

Вопросы:

1. В общем схема нормальна?

2. Что делать от обмерзания? Чем и как утеплять? Предусматривать отверстия для слива конденсата, греющие кабели?

3. Обратные клапана ставить? Сколько и где?

4. По канальному вентилятору? Может другую модель?

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При строительстве мансарды были заглушены вентиляционные стояки санузлов для всего дома.

 

Мансарда ваша или чужая?

 

думаю как решить проблему с вентиляцией в 2-х санузлах и гардеробе,

 

Идти в ЖЭК, или кто там у Вас, для начала поговорить с гл. инженером нормально, чтоб привели вентиляцию в порядок, в случае непонимания идти в СЭС и прокуратуру с жалобой, лучше коллективной. Страдают то все жильцы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мансарда не моя. С хозяином говорил - он там не живет и перманентно ее продает. Делать ничего не хочет.

 

По сути есть что-нибудь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть санитарные и строительные нормы, нарушать которые нельзя даже за большие деньги. Все потуги с самостоятельным устройством вентиляции при вашей ситуации вряд-ли увенчаются успехом. Хотя есть и плюс - вентиляции лишили всех жильцов, посему борюкатся в этом случае веселее. А если Вам канализацию с водой в многоэтажке отрежут, тоже будете свою делать?

Чего для начала предпринять - выше. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одно не исключает другое.

 

Я согласен, что это самый правильный путь (жэк-прокуратура-суд).

Другое дело, что это может тянуться годами и не обязательно с успешным результатом.

А ремонт я делаю сейчас - и есть все возможности оперативно что-то исправить. Потом может, уже и не получится.

Не хочется эти годы прожить без вентиляции :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ремонт я делаю сейчас - и есть все возможности оперативно что-то исправить.

 

Тогда рисуйте, чем смогу, как грится - помогу. По описанию понять что к чему очень непросто. К стати про кухню забыли. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем подымать вытяжку выше кровли, это не Ваши проблемы, как я понял в щель между домами на 6 этаже никто не смотрит :smile:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В стене посверлено отверстие D130

расстояние между стеной дома и соседней приблизительно 140мм

длина по вертикали оцикованного короба будет около 5 м

 

Вопросы:

1. Можно ли сделать с естественной вентиляцией, без канальника? Нюансы утепления, диаметры вентканалов и т.д.

 

2. Вариант с канальником. Если его не отключать никогда, то и утепления не нужно? Просто подобрать по производительности и чтобы был тихий?

 

3. Внизу короба будет отверстие для слива конденсата - правильно?

Venti.thumb.JPG.886a3cb6bd0c8a677af35db9206b7839.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем подымать вытяжку выше кровли, это не Ваши проблемы, как я понял в щель между домами на 6 этаже никто не смотрит :smile:

 

В идеале хочется вариант с естественной вентиляцией, чтобы была тяга.

 

Для принудительной вы правы, можно закончить на дырке в стене.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

Есть квартира в старом кирпичном доме на последнем 6-м (сейчас предпоследнем, так как надстроили мансарду) этаже. При строительстве мансарды были заглушены вентиляционные стояки санузлов для всего дома. Сейчас делаю ремонт и думаю как решить проблему с вентиляцией в 2-х санузлах и гардеробе, который к ним примыкает.

 

Между домами есть щель шириной 14 см. Есть идея просверлить в стене дома под потолком отверстие 125мм, соединить с коробом из оцинковки сечением скажем, 100х400 мм

и вывести короб выше уровня крыши (длина короба получится около 4-5 метров)

 

Внутри сделать разводку пластиковой трубой (есть место между потолком квартиры и фальш потолком санузлов где-то 90см) на 2 санузла + гардероб и поставить канальный вентилятор типа такого (ссылка устарела)

 

Вопросы:

1. В общем схема нормальна?

2. Что делать от обмерзания? Чем и как утеплять? Предусматривать отверстия для слива конденсата, греющие кабели?

3. Обратные клапана ставить? Сколько и где?

4. По канальному вентилятору? Может другую модель?

 

Спасибо.

 

По вентилятору смущает звукоизоляция – 46 дБ(А) на расстоянии трех метров!!! Это существенная звуковая нагрузка!!! Рассмотрите варианты вентиляторов Аэрэко, серии VAM или V4A, а для более существенных рекомендаций дайте полный план квартиры с указаниям площади помещений их назначения, кол-во проживающих и высоту потолков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Можно ли сделать с естественной вентиляцией, без канальника? Нюансы утепления, диаметры вентканалов и т.д.

 

При такой схеме про ЕВ забудтьте.

Вентилятор в стену, + два обратных клапана, диаметр воздуховодов до тройника Ф150 мм., дальше можно перейти на 125 мм., побалансируете все сечением вентрешеток. По шуму сами смотрите. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот нашел самый тихий канальник - но и цена однако... greenstore.com.ua/Ventilyatsiya/SP-TD-350/125-SILENT.html

 

Добавлено через 3 минуты

Вентилятор в стену, + два обратных клапана,

 

А где ставить обратные клапана? Перед отверстием в стене один за одним?

 

На некоторых сайтах пишут про три клапана один за одним. В чем смысл?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот нашел самый тихий канальник - но и цена однако... greenstore.com.ua/Ventilyatsiya/SP-TD-350/125-SILENT.html

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

А где ставить обратные клапана? Перед отверстием в стене один за одним?

 

На некоторых сайтах пишут про три клапана один за одним. В чем смысл?

 

Хороший агрегат, мне нравится! :good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

А где ставить обратные клапана? Перед отверстием в стене один за одним?

 

На выходе в толще стены, ессно после вентилятора.

 

На некоторых сайтах пишут про три клапана один за одним. В чем смысл?

 

Можно и три. :D Один просто обмерзает.

Зимой воздух будет ломиться в квартиру.

Обратные клапаны создают воздушную буферную зону при неработающем вентиляторе и препятствуют обратной тяге.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где выход вентиляции через стенку - что за помещение?

 

Это внешняя стена дома.

 

Добавлено через 12 минут

При такой схеме про ЕВ забудтьте.

 

А почему собсно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это внешняя стена дома.

 

В ванную откуда заходите? :)

 

А почему собсно?

 

1. Нужен "теплый" вертикальный вентканал 2-3 метра.

2. Если в ванной и гардеробе чего то и будет. то в с/у маловероятно. Не любит ЕВ длинные горизонтальные участки, тем более 3 помещения на один в/к.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А-а-а, это спальня

Тады тихий пропеллер в ванной, воздуховоды в спальне по возможности закройте шумоизоляцией.

По кухне то чего?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

побалансируете все сечением вентрешеток.

 

Можно поподробнее?

 

В гаредробе, допустим, решетка 100, в ванной - 125 а в дальнем от канальника санузле 150?

Правильно понял?

 

Промежуток между стенами завален строймусором, буду делать принудиловку с выхолопом через стену без вертикального короба.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гаредробе, допустим, решетка 100, в ванной - 125 а в дальнем от канальника санузле 150?

 

Можно поставить все одинаковые, потом "поджать" сечение заклеив часть (изнутри) полоской бумаги, скотчем и т.п. Производительность вентилятора пока не ясна, так что балансировать уже лучше по факту.

Возможно будет достаточный воздухообмен и на половинной мощности пропеллера, с соотв. снижением шума.

Промежуток между стенами в 14 см. конечно не есть хорошо, (будет дополнительный подпор), но и повернуть выхлоп вверх в такой щели и на такой высоте наверное непросто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Говорят, существуют некие балансировочные вставки в круглый воздуховод. Сделаны из "сэндвича" каменной ваты, с выдавливаемыми отверстиями.

 

Кто-нибудь встречал на наших просторах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах