Vikctor Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Но размер котельной у меня не большой, хотя и в такие размеры можно поместить твердотопливный котел, вот к примеру На чужом фото и ТТ присутствует, а обвязка явно скромнее Вашей. По крайней мере проще и понятней. И гидрострелки при этом нет и расширительный бак одинокий (и это при ТТ!) Поэтому и удивляет столь серьёзная обвязка для Вашей на первый взгляд несложной СО...Впрочем это всего лишь взгляд стороннего застройщика, невольно примеряющего всё под себя. Во дожил - о себе в третьем лице.))) П.С.: второй бак увидел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 30 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 На чужом фото и ТТ присутствует, а обвязка явно скромнее Вашей. По крайней мере проще и понятней. И гидрострелки при этом нет и расширительный бак одинокий (и это при ТТ!) Поэтому и удивляет столь серьёзная обвязка для Вашей на первый взгляд несложной СО...Впрочем это всего лишь взгляд стороннего застройщика, невольно примеряющего всё под себя. Во дожил - о себе в третьем лице.))) на самом деле у меня тоже все просто от котла гидрострелка. С гидрострелки пошла подача с отводами на: 1. ТП 2. Внутрипольный конвектор 3. На 2-этаж - радиаторный коллектор 4. На 1-этаж - радиаторный коллектор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 А эту обвязку запускали? В полном объёме - полы/радиаторы. Мне каацца , ветка на ТП оказалась безнапорная, а должна быть напорная. Я канешна дико извиняюсь, да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Мне каацца , ветка на ТП оказалась безнапорная, а должна быть напорная. Я канешна дико извиняюсь, да. Вот так насосик видно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Вот так насосик видно? Серег, ты это уже запускал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Серег, ты это уже запускал? Наверное месяц назад. Не волнуйся, все работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Ты поштанул мою веру в человечество. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Ты поштанул мою веру в человечество. Насос Т.П. 25/6, радиаторный 25/4. Это тебя смутило? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 коридор на 2-ом этаже. Его укладка НЕ проста, контур идет с первого этажа, потом на обратке прерывается и ставится воздухотводчик Вот выходы трубы под воздухоотводчик А Вы не могли подробнее этот момент? Для ТП второго этажа нет отдельного коллетора ? Каждый контур второго этажа на обратке разрывается и, через тройник, ставится воздухотводчик, верно я понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 А эту обвязку запускали? В полном объёме - полы/радиаторы. Мне каацца , ветка на ТП оказалась безнапорная, а должна быть напорная. Я канешна дико извиняюсь, да. меня этот момент тоже насторожил.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Мне каацца , ветка на ТП оказалась безнапорная, а должна быть напорная. Я канешна дико извиняюсь, да. меня этот момент тоже насторожил.. Господа сантехники, а можно чуть приоткрыть завесу таинственности и для рядовых застройщиков? Если правильно понял ваши намёки, то ситуация следующая: тройник с отводом на коллектор ТП стоит сразу перед насосом, подающим теплоноситель к радиаторному коллектору и внутрипольнику. И теоретически он может "не пустить" теплоноситель к коллектору ТП. Или неправильно понимаю? И ещё беспокоящий меня вопрос - гидрострелка тут необходима или просто желательна? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Господа сантехники, а можно чуть приоткрыть завесу таинственности и для рядовых застройщиков? Если правильно понял ваши намёки, то ситуация следующая: тройник с отводом на коллектор ТП стоит сразу перед насосом, подающим теплоноситель к радиаторному коллектору и внутрипольнику. И теоретически он может "не пустить" теплоноситель к коллектору ТП. Или неправильно понимаю? И ещё беспокоящий меня вопрос - гидрострелка тут необходима или просто желательна? 1. Понимаете почти правильно. Применен напорный тип смесиительного узла, для которого необходим подпор со стороны входа. В случае с ГС этот подпор отсутствует, как он работает в таком варианте?.....хз.. 2. Тут она желательна, но не обязательна... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 30 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Мне каацца , ветка на ТП оказалась безнапорная, а должна быть напорная. Я канешна дико извиняюсь, да. Применен напорный тип смесиительного узла, для которого необходим подпор со стороны входа. В случае с ГС этот подпор отсутствует, как он работает в таком варианте?.....хз.. Хорошо подмечено. На самом деле с гребенкой теплого пола что-то не так (по крайней мере мое ИМХО). Я ни разу (за месяц работы котельной) не смог пустить в контура ТП температуру теплоносителя более чем +25 С. На подаче от котла температура была и 45 и 50, но в точке 2 (см. рисунок) более 25 не подымалась. И это при полностью открытой термоголовке. Перед термоголовкой, в точке 1, труба гарячая, а в точке 2 холодная. Я сначала думал что насос коллектора ТП каким-то боком подтягивает холодную воду с обратки (типа легче тянуть, чем через запорный клапан терморегулятора). Думал может нужно поставить обратный клапан на выходе с гребенки ТП, чтобы предотвратить такой вариант. Потом даже сменили сам терморегулятор с запорным клапаном, поменяли его на дорогущие от Honeywell. Но ситуация не изменилась. Эксперементировали с одним контуром ТП, т.е. закрывали все 9, а оставляли открытым один. В этом случае удавалось при полностью открытой термоголовке достигать температуры в точке 2 около +30 С (при подаче градусов в 40-45). Я думаю, что тут "где-то собака порылась", ведь температуру теплоносителя в подаче в контура ТП я должен иметь возможность регулировать от, по сути, комнатной температуры (при абсолютно закрытой термоголовке), и почти до температуры самого теплоносителя на входе в гребенку (при полностью открытой термоголовке). Верно? Если верно, то почему может возникать такая ситуация? Не может ли это быть связано с тем, что ветка на ТП безнапорная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Я думаю, что тут "где-то собака порылась", ведь температуру теплоносителя в подаче в контура ТП я должен иметь возможность регулировать от, по сути, комнатной температуры (при абсолютно закрытой термоголовке), и почти до температуры самого теплоносителя на входе в гребенку (при полностью открытой термоголовке). Верно? Если верно, то почему может возникать такая ситуация? Не может ли это быть связано с тем, что ветка на ТП безнапорная? 1. При подобном типе смесителей температтура теплоносителя в ТП никогда не может равняться температуре теплоносителя от котла. она всегда будет ниже... 2. Может, Мурава не зря задал вопрос... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 31 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 1. При подобном типе смесителей температтура теплоносителя в ТП никогда не может равняться температуре теплоносителя от котла. она всегда будет ниже... ну вроде как логично, т.к. там где клапан идет заужение трубы. Сергей, вы говорите "При подобном типе смесителей" ... что вы имеете ввиду, какой тип не ограничивает температуру? В моем случае гребенку стоит поменять? Или что нужно поменять, что не ограничивать тем-ру? При моем типе смесителя, какая разница температур должна быть, в среднем, между точками 1 и 2 предыдущего рисунка (при полностью открытой термоголовке) ? Добавлено через 1 минуту 2. Может, Мурава не зря задал вопрос... Мурава, колитесь наверное вопрос был не зря ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 ...Мурава, колитесь наверное вопрос был не зря ;) Мурава многое знает... по себе убедился... его подковырнуть только надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 Мурава многое знает... по себе убедился... его подковырнуть только надо Не всё так просто - корпоративная солидарность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 Применен напорный тип смесиительного узла, для которого необходим подпор со стороны входа. При такой перестановке подпор появится? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 В моем случае гребенку стоит поменять? Саша, у меня такая же гребенка работает отлично, сегодня утром смотрел, на котле стоит 45С, на подаче температура 35-37С, на обратке где-то 30С, это насос стоит на среднюю скорость, если поставить на максимальную то разница будет меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 его подковырнуть только надо Сорт пива у него есть любимый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 ну вроде как логично, т.к. там где клапан идет заужение трубы. Сергей, вы говорите "При подобном типе смесителей" ... что вы имеете ввиду, какой тип не ограничивает температуру? В моем случае гребенку стоит поменять? Или что нужно поменять, что не ограничивать тем-ру? При моем типе смесителя, какая разница температур должна быть, в среднем, между точками 1 и 2 предыдущего рисунка (при полностью открытой термоголовке) ? Добавлено через 1 минуту ;) 1.Нет,не из-за заужения,а из-за постоянного и непрекращающегося подмеса теплоносителя из обратки ТП 2. Гребенку менять не нужно, и смеситель менять не нужно, легкие изменения в обвязке. Температуру не ограничивает смеситель на базе трехходового клапана, он способен подавать ту же температуру, что попадает на гидрострелку.. 3. Между подачей в ТП и подачей от котла разница не меньше 5 градусов...чаще больше, завивист от архитектуры системы и обвязки. ЗЫ фото со смесителем на базе трехходовика при обвязке ecoTEC 306: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 При такой перестановке подпор появится? ] появится 100% Они и так рассказали больше, чем у них принято...Эта уж пресловутая цеховая солидарность, развитая как ни у каких иных профи на нашем форуме. Господа, но здесь же не профильная ветка. Сделайте исключение и помогите ТС и всем заинтересованным добраться до истины. Есть Серега31, он выслушает Сашу, опродиагностирует работу системы еще раз и все сделает сам... Истина уже высше озвучена 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 Эта уж пресловутая цеховая солидарность, развитая как ни у каких иных профи на нашем форуме. Всему виной гидрострелки под "Русский стандарт". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 появится 100% Есть Серега31, он выслушает Сашу, опродиагностирует работу системы еще раз и все сделает сам... Всему виной гидрострелки под "Русский стандарт". Ну Вы и разошлись!!! Вношу ясность для недогадливых: Узел напорный - напорный. Установлен правильно (в плане классического сантехнического феншуя) - нет, не правильно. Знал я об этом с самого начала - знал, и сделал это специально. Почему я это сделал - на это есть свои причины и обстоятельства, которых много. Мне, как художнику этой котельной так видится и я принял такое решение. Как заработает система отопления заказчик знал самого начала и именно так эта система работает сейчас. Захочет Саша в полы +50 градусов, будет ему +50 хоть завтра утром до обеда и бесплатно. Но пака (это одна из причин), лично мне не нужна температура в полах больше +25 градусов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 Ну Вы и разошлись!!! Вношу ясность для недогадливых: Нет, Вы нас не сбивайте: мы в технике не сильны, поэтому в канун праздника решили немного пофлудить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...