dneprstab Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Когда перепускает четырехходовый он не запирает контур. Компрессор молотит , да.В этот момент померять ток то должен падать , порядка 2А будет. Одинаково это будет что на тепло что на холод 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sptclimate Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Когда перепускает четырехходовый он не запирает контур. Компрессор молотит , да.В этот момент померять ток то должен падать , порядка 2А будет. Одинаково это будет что на тепло что на холод Спасибо большое, попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 27 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2019 Спасибо большое, попробую. Попробуй ласково постучать по нему в момент глюка .Но скорее всего перепаивать придется 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sptclimate Опубліковано: 27 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2020 Попробуй ласково постучать по нему в момент глюка .Но скорее всего перепаивать придется Дякую. Так і не відписав раніше: зняли для перепайки, але замовник вирішив поставити інший. Старий кондиціонер розібрали на запчастини. Добавлено через 34 минуты Питання для спеціалістів. Є в наявності внтрушній блок кондиціонера Mitsubishi Electric MS-18RV (тільки холод), та зовнішній MUH-18RV(холод/тепло). До данного внутрішнього блоку по правильному має бути зовнішній MU-18RV. Вони абсолютно ідентичні крім наявності чотирьохходового клапану та додаткової клеми для подачі 12В(згідно електричної схеми), тобто на внутрішньому блоці 3 клеми(фаза, нуль, земля), а на зовнішньому 4(плюс 12В). При під'єднанні цих блоків кабелями без фреономагістралі, внутрішній блок працює при включенні режиму охолодження, подає напругу на зовнішній, але той мовчить. Відповідно при переключенні в режим обігріву навіть напруга на зовнішній блок не подається. Та ж ситуація, коли я під'єднав з плати внутрішнього блоку додатковий кабель, з того роз'єму плати, який має бути задіяний у випадку наявності внутрішнього блоку з функцією обігріву. Тобто по схемі вони абсолютно однакові, крім додаткового кабелю з клеми плати управління внутрішнього блоку. Чи можна все-таки з'єднати наявні два блоки між собою для нормальної роботи? Чи їх плати управління не будуть все-таки взаємодіяти між собою? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 28 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2020 Питання для спеціалістів. Є в наявності внтрушній блок кондиціонера Mitsubishi Electric MS-18RV (тільки холод), та зовнішній MUH-18RV(холод/тепло). Чи можна все-таки з'єднати наявні два блоки між собою для нормальної роботи? Чи їх плати управління не будуть все-таки взаємодіяти між собою? Дякую. Добрый день. К сожалению, ничего не получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sptclimate Опубліковано: 28 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2020 Добрый день. К сожалению, ничего не получится. Дякую. Не вийде навіть, якщо зробити тільки на холод? Викинувши плату зовнішнього блоку взагалі. Чи плата внутрішнього блоку буде вимагати зв'язку із зовнішньою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 9 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2021 Задам тут вопрос, если есть на форуме ремонтники кондиционеров. Интересует вентилятор для охлаждения теплообмеников с решеткой. Пощупать не где. Поэтому задам вопрос. Как я понимаю они дуют от решетки. Как то можно их пересобрать или перекоммутировать конденсатор, чтобы реверс получился? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 9 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2021 1 час назад, AOZ1 сказал: Задам тут вопрос, если есть на форуме ремонтники кондиционеров. Интересует вентилятор для охлаждения теплообмеников с решеткой. Пощупать не где. Поэтому задам вопрос. Как я понимаю они дуют от решетки. Как то можно их пересобрать или перекоммутировать конденсатор, чтобы реверс получился? Если двигатель с конденсатором, то это однофазный асинхронный. Там две обмотки. Направление вращения можно изменить, поменяв полярность любой из обмоток. Это можно сделать, если из статора выходит 4 провода. Если 3, то надо аккуратно разбирать статор и пытаться разделить точку соединения, этот самый третий провод. Это может быть проблематично или вообще не реально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 10 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2021 Это все я знаю. Меня конкретные вентиляторы для кондиционеров интересуют. Бо по картинке продавана запчастей к конднеям понять что то тяжело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masyahy Опубліковано: 23 квітня Поділитись Опубліковано: 23 квітня Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, добросовісний сервіс кондиціонерів в Києві, Вишгороді. Є кондиціонер Gree, видає помилку, іноді вмикається, частіше не вмикається. Чоловік вивчав проблему, може бути проблема в платі, але треба грамотна людина, яка скаже, чи саме в платі проблема, чи плата зламалася через щось інше. Виїзд сервіса в наші місця 1500 грн + оплата за кілометр. І ще не факт, що вони зможуть діагностувати, а тим більше поремонтувати одразу. Ми не проти заплатити за ремонт, але не хочеться дарма платити за виїзд людям, які не можуть допомогти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 22 липня Поділитись Опубліковано: 22 липня 23.04.2024 в 11:39, masyahy сказав: Підкажіть, будь ласка, добросовісний сервіс кондиціонерів Так ніхто і не сказав? Співчуваю. Теж довго шукав хто дозаправить кондей та зробить ТО, давно не робив, але велика проблема, а з тих хто собі робив чомусь ніхто не захотів своїх рекомендувати. Нарешті знайшов тих хто ближче, домовився, але тільки витратив час, подробиці опускаю, вони не одинаки по разводу клієнта з навʼязування непотрібних послуг, попросив не морочити голову, відмовився. Посередник прислав хлопця з фреоном, дозаправив, подивився, дав рекомендації, всього 400г коштувало 3000грн. Багато це чи мало, але що поробиш, гарячий сезон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз