Raha Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 В общем залили вчера пятку фундамента под гараж. Глубина заложения пятки чуть больше 2-х метров. Грунт на уровне пятки - родной песок. Пятка 60x30 см, армирована только по низу 4-мя прутами d10 продольно и конструктивно с шагом 25-30 см прутами d8. По верху пятки будут три ряда ФБС толщиной 30см. Потом будет монолитный пояс высотой 40см, перекрытие плитами ПК, стена из газобетона толщиной 300мм и второй монолитный пояс под плиты. Котлован рылся экскаватором, но разумеется его пришлось дорабатывать руками. Кое-где срезать немного песка, кое где подсыпать. Максимум в районе плюс/минус 10-20 см. в тех местах где срезался слой песка вопросов нет, а вот там где слой песка добавлялся возникают опасения. По хорошему его нужно было трамбовать, но этого не было сделано. Я понимаю, что вопрос без однозначного ответа, но может кто по собственному опыту поделится своими наблюдениями. Насколько критична вот такая вот ситуация с фрагментарным уплотнением грунта? По моим представлениям степень неоднородности под пяткой не высока и не будет оказывать никакого заметного влияния на устойчивость фундамента. Тем более что мощный армопояс по ФБС будет и жесткость самой постройки обеспечивать и равномерно распределять нагрузку на пятку через стены фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Насколько критична вот такая вот ситуация с фрагментарным уплотнением грунта? Уплотнять надо было... Теперь только время покажет, как оно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Raha, уплотнить надо было, но особо критичной ситуации не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Пятка 60x30 см, армирована только по низу 4-мя прутами d10 продольно и конструктивно с шагом 25-30 см прутами d8. Я бы поперечную арматуру положил бы 12-ю, а не восьмёрку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Я бы поперечную арматуру положил бы 12-ю, а не восьмёрку. не нужна она там ))))) разве что продольную, вместо 10 на 12, что бы не нарушать конструктивные требования, а вот поперечную можно было 6А240с использовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 1 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Я бы поперечную арматуру положил бы 12-ю, а не восьмёрку. Не вижу ни малейшего смысла в этом - это жесткая пятка, так как при толщине пятки в 300мм ее свес по отношению к стене составляет всего 200мм. Соответственно горизонтальная арматура тут не работает и является конструкционной. Ну не возникает там поперечных нагрузок, не возникает и арматура мощная поперечная там не нужна. вместо 10 на 12, что бы не нарушать конструктивные требования 4-ре прута d10 на пятку шириной 600мм под гаражом мало? Это расстояние между арматурой около 16см получается, куда там мощнее армировать! У меня под двухэтажным домом продольное армирование пяток конструктором заложено тоже d10, правда там еще и поперечная арматура рабочая, но продольная-то всеж d10 и расстояние межлу прутами там поболее 16см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 под гаражом мало? вы видимо читаете не внимательно, я ни слова не написал мало или много вы заложили арматуры, а только что бы не нарушать конструктивные требования которые описаны в нормативной литературе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 2 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 вы видимо читаете не внимательно, я ни слова не написал мало или много вы заложили арматуры, а только которые описаны в нормативной литературе. Ну да, фраза была несколько не понятна. Мне не встречались какие-то требования к диаметру рабочей арматуры в нормативной литературе. На гараж проект делал сам и арматуру не считал, но есть посчитанный проект на дом с гаражом. В этом проекте что под домом, что под гаражом продольная рабочая арматура в пятке именно диаметром 10мм. Надеюсь конструктор знал что писал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...