Фрипп Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Добрый день, покритикуйте пожалуйста следующую идею. Мы планируем сделать заземление по схеме TN-C-S. Можно ли сделать заземление вместе с забором, по следующему плану: Забор будет делаться на сваях, когда через каждый метр в земле будет проверчена скважина 70 см глубиной, затем уже на поверхности земли будет залит неширокий и невысокий цоколь под забор. Электроды для заземления планируем забить через каждые две сваи, чтобы между ними было около 3 метров расстояния. Далее каждый электрод соединяется с другими электродами арматурой, которая проходит в цоколе. Смотри рисунок 1. Будет ли работать такая схема заземления? Необходимо ли места соединения уголков (электроды) с арматурой обрабатывать защитным составом учитывая то, что это соединение будет находиться в бетоне? Нужно ли сваривать уголок и арматуру или достаточно связать проволокой? Можно ли делать все электроды (планируем сделать 8 штук) в одну линию, так как забор ровный или обязательно необходимо замыкать контур заземления? Смотри рисунок 2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Добрый день, покритикуйте пожалуйста следующую идею. Мы планируем сделать заземление по схеме TN-C-S. Можно ли сделать заземление вместе с забором, по следующему плану: Забор будет делаться на сваях, когда через каждый метр в земле будет проверчена скважина 70 см глубиной, затем уже на поверхности земли будет залит неширокий и невысокий цоколь под забор. Электроды для заземления планируем забить через каждые две сваи, чтобы между ними было около 3 метров расстояния. Далее каждый электрод соединяется с другими электродами арматурой, которая проходит в цоколе. Смотри рисунок 1. Будет ли работать такая схема заземления? Необходимо ли места соединения уголков (электроды) с арматурой обрабатывать защитным составом учитывая то, что это соединение будет находиться в бетоне? Нужно ли сваривать уголок и арматуру или достаточно связать проволокой? Можно ли делать все электроды (планируем сделать 8 штук) в одну линию, так как забор ровный или обязательно необходимо замыкать контур заземления? Смотри рисунок 2. 70 см ето мало я делаю минимум 3 метра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bilyiolexandr Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 70 см ето мало я делаю минимум 3 метра НАВІТЬ 30 м. Заземлення повинно бути ефективне! ПУЕ п1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 НАВІТЬ 30 м. Заземлення повинно бути ефективне! ПУЕ п1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96). согласен потом нужно будет проверять лабораторией (сам лично сделал более 10 штук,на всех сопротивление норм (три уголка через три метра треугольником на глубину 3 метра,уголок 10й) ето в разных местах с разными грунтами,из личного опыта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 ПУЕ п1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96). Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки ПУЕ. не применяется для жилых зданий - применяется только для источников питания (ТП, генераторы) и распределительных линий (ВЛ в основном). Для жилых, административных и пр. зданий применяется ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Сопротивление заземляющего устройства в данном случае не регламентируется - оно должно быть настолько низким, насколько возможно. Будет ли работать такая схема заземления? Будет. Глубина недостаточна - зимой ( промерзание грунта) и летом (высушивание грунта) сопротивление растеканию токов может увеличится в несколько раз. Лучше располагать заземляющее устройство как можно ближе к дому - для эффективного выравнивания потенциалов при ударе молнии в дом или рядом с домом. Необходимо ли места соединения уголков (электроды) с арматурой обрабатывать защитным составом учитывая то, что это соединение будет находиться в бетоне? Лучше обработать - есть риск коррозии Нужно ли сваривать уголок и арматуру или достаточно связать проволокой? Только сварка. Можно ли делать все электроды (планируем сделать 8 штук) в одну линию, так как забор ровный или обязательно необходимо замыкать контур заземления? Замыкать не требуется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз