Фрипп

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, покритикуйте пожалуйста следующую идею.

 

Мы планируем сделать заземление по схеме TN-C-S.

 

Можно ли сделать заземление вместе с забором, по следующему плану:

 

Забор будет делаться на сваях, когда через каждый метр в земле будет проверчена скважина 70 см глубиной, затем уже на поверхности земли будет залит неширокий и невысокий цоколь под забор.

 

Электроды для заземления планируем забить через каждые две сваи, чтобы между ними было около 3 метров расстояния. Далее каждый электрод соединяется с другими электродами арматурой, которая проходит в цоколе.

 

Смотри рисунок 1.

 

Будет ли работать такая схема заземления?

 

Необходимо ли места соединения уголков (электроды) с арматурой обрабатывать защитным составом учитывая то, что это соединение будет находиться в бетоне?

 

Нужно ли сваривать уголок и арматуру или достаточно связать проволокой?

 

Можно ли делать все электроды (планируем сделать 8 штук) в одну линию, так как забор ровный или обязательно необходимо замыкать контур заземления?

 

Смотри рисунок 2.

1068012069_.png.4b81a4f27dd24829f3e17e9800c560fe.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, покритикуйте пожалуйста следующую идею.

 

Мы планируем сделать заземление по схеме TN-C-S.

 

Можно ли сделать заземление вместе с забором, по следующему плану:

 

Забор будет делаться на сваях, когда через каждый метр в земле будет проверчена скважина 70 см глубиной, затем уже на поверхности земли будет залит неширокий и невысокий цоколь под забор.

 

Электроды для заземления планируем забить через каждые две сваи, чтобы между ними было около 3 метров расстояния. Далее каждый электрод соединяется с другими электродами арматурой, которая проходит в цоколе.

 

Смотри рисунок 1.

 

Будет ли работать такая схема заземления?

 

Необходимо ли места соединения уголков (электроды) с арматурой обрабатывать защитным составом учитывая то, что это соединение будет находиться в бетоне?

 

Нужно ли сваривать уголок и арматуру или достаточно связать проволокой?

 

Можно ли делать все электроды (планируем сделать 8 штук) в одну линию, так как забор ровный или обязательно необходимо замыкать контур заземления?

 

Смотри рисунок 2.

 

70 см ето мало я делаю минимум 3 метра

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

70 см ето мало я делаю минимум 3 метра

 

НАВІТЬ 30 м. Заземлення повинно бути ефективне!

ПУЕ п1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НАВІТЬ 30 м. Заземлення повинно бути ефективне!

ПУЕ п1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).

 

согласен потом нужно будет проверять лабораторией (сам лично сделал более 10 штук,на всех сопротивление норм (три уголка через три метра треугольником на глубину 3 метра,уголок 10й) ето в разных местах с разными грунтами,из личного опыта

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЕ п1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).

Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки ПУЕ. не применяется для жилых зданий - применяется только для источников питания (ТП, генераторы) и распределительных линий (ВЛ в основном).

Для жилых, административных и пр. зданий применяется ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

Сопротивление заземляющего устройства в данном случае не регламентируется - оно должно быть настолько низким, насколько возможно.

 

Будет ли работать такая схема заземления?

Будет. Глубина недостаточна - зимой ( промерзание грунта) и летом (высушивание грунта) сопротивление растеканию токов может увеличится в несколько раз. Лучше располагать заземляющее устройство как можно ближе к дому - для эффективного выравнивания потенциалов при ударе молнии в дом или рядом с домом.

Необходимо ли места соединения уголков (электроды) с арматурой обрабатывать защитным составом учитывая то, что это соединение будет находиться в бетоне?

Лучше обработать - есть риск коррозии

Нужно ли сваривать уголок и арматуру или достаточно связать проволокой?

Только сварка.

Можно ли делать все электроды (планируем сделать 8 штук) в одну линию, так как забор ровный или обязательно необходимо замыкать контур заземления?

Замыкать не требуется.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...