Panibrat Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Всем доброго времени суток! Набросал для себя схемку системы отопления и ГВС. Пока есть только одна чать дома. Вторая будет скопирована с первой. Т.к. опыта у меня особо нет, прошу более опытных форумчан дать оценку моим чертилкам. В правильном ли направлении я двигаюсь вообще? Изначально я поставил себе такое ТЗ: 1) Дом состоит из двух квартир. Две точки подвода газа, два газовых счетчика, два газовых котла. Системы отопления должны быть независимы. (По типам котлов еще не определился) 2) В случае поломки одного газового котла или приближения одного счетчика к более высокому тарифному плану, нужно иметь возможность переключить СО и ГВС на работу от одного котла. 3) В СО и ГВС предусмотреть один электро котел. Он будет резервным и работать на две квартиры. 4) Теплый пол. Водяной: 1этаж: прихожая, кухня, с/у. 2этаж: с/у. 5) ГВС с рециркуляцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Panibrat Опубліковано: 31 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Немножко переделал схемку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 Схема рабочая, но при переключении с одного котла на второй у вас бойлер ГВС будет работать не совсем корректно и второй котёл будет как шунт. Посмотрите этот вариант,можна ещё установить трёхходовой клапан на котловой насос и отказатся от насоса на бойлер ГВС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 Нет ни одного диаметра труб... Сама схема рабочая, но если ошибётесь с диаметрами, запорете систему... Какой котёл, бойлер и какая автоматика будет применяться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Panibrat Опубліковано: 3 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Нет ни одного диаметра труб... Сама схема рабочая, но если ошибётесь с диаметрами, запорете систему... Какой котёл, бойлер и какая автоматика будет применяться? Сначала бы окончательно определиться со схемой, потом буду пытаться считать диаметры. Котел пока присмотрел Vitopend100 WH1D257. Бойлер еще не выбрал, но думаю литров 100-150 с головой хватит. Автоматику буду свою впихивать (связан с ней по работе). Хочу организовать автоматикой оптимальное управление по каждой зоне. Для этого заложил общий коллектор и сервопривод на каждую зону. У меня такое чувство, что в схеме не хватает автобалансировочного клапана. Но вот где? Может подскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз