Дантист Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Вы правильно поняли. Модель программатора Salus EP200 позволяет управлять и отоплением, и ГВС , но, обратите внимание, только по времени ( не по температуре). То есть можно сделать так, чтобы Ваш котел не грел воду в баке, когда Вас нет дома. спасибо,интересная заметка.... честно,запутался уже сильно) у меня все в планах на этот год,вот охота все продумать и сделать монтаж так как этого хотелось бы... предварительно кател одноконтурный(бакси) - но возможно и одноконтурный вайлант конденсатник... + бочка 100-150 литров к ним... Пакет автоматики,програматор недельный+датчик всепогодный... Хотелось бы поставить програматор на батареии отдльно... Незнаю насколько это разумно,я не специалист,но идея такова,уехали и дом на поддерживающей программе работает,только теплые полы... Приехали - включили... и еще,интересно,есть ли системы которые можно контролировать через интернет или мобильную связь? так сказать проверять температуру...? поправте меня если я много го хачу и кое что прсото лишнее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 В доме стоит котел Имергаз 24 кВт. На батареях термоголовки. Теплый пол. Установлен проводной терморегулятор на 1 этаже. Но температура на 2 этаже намного ниже чем на 1 этаже. Какие беспроводные терморегуляторы совместимы с даным котлом и где их можно приобрести? Какая конкретно модель котла? В некоторых моделях можно ещё датчик наружной температуры подключать прямо в плату котла... Какое управление тёплым полом? Добрый день, подскажите подойдет ли программатор HERMANN на котел IMMERGAS EOLO MINI 24 SPECIAL? Cпасибо. Да, подойдёт. Только он немного сложноват в программировании... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дантист Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 присмотрел кател Baxi LUNA-3 Comfort 1240 FI, как такой товарищ дружит с автоматткой и програматорами???? кто что посоветует по производителю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иштар Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Да, подойдёт. Только он немного сложноват в программировании... Уважаемый Теплотехник! Это Вы не об этом ли девайсе написали? Программируемый радиоуправляемый комнатный термостат COMPUTHERM Q7 RF Если о нем, то что посоветуете для Беретты syti 24 квт. Попроще. Ну и подешевле Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 надо бы темку апнуть! вопрос: приобретено, но еще не установлено - котел Baxi Ecofour24i, датчик уличной температуры тот же Baxi, Комнатный программируемый недельный термостат Baxi «Magictime», термоголовки Danfoss RST-K 3630. Теплопотери (рассчетные)~7,9кВт, выделяемая мощность 8,5кВт. Площадь отопления ~80 кв.м. Планируется добавить на этот же котел отопление мансарды той же площади в будущем. Сейчас отопление (радиаторы Kermi) рассчитано по Aqua-Pex т.е. преднастройки термоклапанов выставляются по программе, в квартире практически постоянно кто-то присутствует, программатор на +20С днем/+18(17?) ночью - для экономии и комфорта. Термоголовки на всех радиаторах, программатор на высоте 160см в коридоре без радиаторов (10м.кв.) посреди квартиры (на него рассчитан запас мощности по кухне и залу - без дверей по обе стороны коридора) СО рассчитана на температуру подачи 70-75С, при повышении/понижении подающей температуры прога выдает ошибки - повышенный расход / рост давления / нехватка мощности и т.п.; расчетная обратка 50С. Не понятно какое значение выставлять на СО в котле при внешнем датчике? Сохранится ли комфортность при ТП в мансарде в будущем? Нужно ли туда отдельную автоматику/регуляторы и как оно будет дружить с датчиком уличной температуры и термостатом на нижнем этаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 надо бы темку апнуть! вопрос: приобретено, но еще не установлено - котел Baxi Ecofour24i, датчик уличной температуры тот же Baxi, Комнатный программируемый недельный термостат Baxi «Magictime», термоголовки Danfoss RST-K 3630. Теплопотери (рассчетные)~7,9кВт, выделяемая мощность 8,5кВт. Площадь отопления ~80 кв.м. Планируется добавить на этот же котел отопление мансарды той же площади в будущем. Сейчас отопление (радиаторы Kermi) рассчитано по Aqua-Pex т.е. преднастройки термоклапанов выставляются по программе, в квартире практически постоянно кто-то присутствует, программатор на +20С днем/+18(17?) ночью - для экономии и комфорта. Термоголовки на всех радиаторах, программатор на высоте 160см в коридоре без радиаторов (10м.кв.) посреди квартиры (на него рассчитан запас мощности по кухне и залу - без дверей по обе стороны коридора) СО рассчитана на температуру подачи 70-75С, при повышении/понижении подающей температуры прога выдает ошибки - повышенный расход / рост давления / нехватка мощности и т.п.; расчетная обратка 50С. Не понятно какое значение выставлять на СО в котле при внешнем датчике? Сохранится ли комфортность при ТП в мансарде в будущем? Нужно ли туда отдельную автоматику/регуляторы и как оно будет дружить с датчиком уличной температуры и термостатом на нижнем этаже? Температуру на котле вы больше не выставляетете, котел сам ее выставляет, вы же залдаете номер кривой из графика... на графике советую найти кривую, у которой при -20, температура воды в системе 70-75....все остальное котел сделает сам... 2. Ответы на все вопросы будут завистеть от правильности подбора радиаторов или ТП для мансарды...дружить с указанными устройствами будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 судя по мануалу это будет при коэффициенте дисперсии 2?(ссылка на изображение устарела) вот только не знаю, коэффициент дисперсии выставляется в целых числах или можно что-то типа 2,5 выставить... и это получается чуть ли не самый экономный режим что ли?:wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 судя по мануалу это будет при коэффициенте дисперсии 2? вот только не знаю, коэффициент дисперсии выставляется в целых числах или можно что-то типа 2,5 выставить... и это получается чуть ли не самый экономный режим что ли?:wink: все зависит от типа управления вв ашем котле, почитайте инструкцию, но как правило можно выставить и 2 и 2,2 и 2,5 Это самый правильный режим и комфортный.... По мере будете смотреть, возможно прийдется подкорректировать.... Вобще правильно делать так:...вы ставляетет какуе-то приблизительную кривую (например 2)....даетет дому прогреться без програматоров до стабилизации температуры в комнатах...потом смотрите какая она....если высше нужной вам , то уменьшаетет число кривой, если ниже , то увеличивайте...Но плавно и постоянно проверяйте... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 а при какой наружной температуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
l15ska Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 нужен совет: 1-й этаж 115 м.кв. (70 - ТП, 40 м.кв. - детские со стальными панельными радиаторами) 2-ой этаж 70 м.кв. - стальные панельные радиаторы. Провода для программатора заведены в одну из детских. Возможно ли подключить второй программатор по радиоканалу для ТП и как? P.S. Котел Immergass Eolo Mini 28 Kw. Заранее сенкс всем откликнувшимся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Возможно ли подключить второй программатор по радиоканалу для ТП и как? вы хотите от температуры ТП отталкиваться и задавать работу на вкл-выкл котла? а чем задается у вас балансировка теплонисителя в батареи и ТП ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daidalos Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Может немного не в тему, но спрошу: Можно ли в Киеве купить Цифровой таймер-термостат с недельным программатором для котла Chaffoteaux&Maury MIRA Comfort 30 FF Если достаточно 2-х уровней температуры на сутки то есть такой вариант Недельный программатор Salus091FL, а если желаете большего, например, 5 уровней температур, с возможностью выбора программирования в режиме 5+2 (одна программа на все рабочие дни, другая - на выходные) или 7 ( отдельно каждый день недели), то программатор Salus RT500. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juste Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Апну темку и попрошу совета у ведающих. Живу в домике 115 кв.м. Думаю взять термостат Auraton 2025 беспроводной. Ситуация такая: первый этаж очень холодный (кирпич, шлакоблок, гипс), 2-ой этаж тёпленький (пенобетон, утеплитель, гипс). Задача выравнять температуры этажей, до момента наружного утепления дома. Правильно ли я понимаю что недельный термостат мне в помощь? Смущает, что буду качегарить себе 1 этаж, ну под утро например, будет пекло на 2-ом, но на батареях в принципе есть крутилки. Вопрос брать, не брать, надо, не надо, поможет, не поможет. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Не поможет. Если на радиаторах есть крантики, пробуйте ими добиться одинаковой Т по этажам. Засада может быть еще в неправильном подборе радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juste Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Не поможет. Если на радиаторах есть крантики, пробуйте ими добиться одинаковой Т по этажам. Засада может быть еще в неправильном подборе радиаторов. Спасибо, та так же сейчас и делаю, первый этаж рубит по полной (3 батареи по 10 секций, алюминий) на 30 кв.м. хола с высотой 2,7 и выходом на второй этаж. и прихожую, а на втором этаже подзакручены некоторые радиаторики даже полностью, в холодные времена. Кстати средний расход газа (ноябрь-март 5 мес.) на 115 кв.м. 550 кубов, это нормально? мне кажется, что много... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Подскажите. Котёл работает с программатором. Выставлена желаемая температура в помещении. При понижении температуры на 0,5 градусов, от заданной, включается котёл и греет батареи пока температура в помещении вновь не стабилизируется до положенных градусов. Мне не нравится, что батареи то горячие, то холодные Можно ли на трубу обратки, перед котлом поставить насос, чтоб он гонял воду в моих 28 батареях, когда выключен насос котла. Думаю что так батареи немного дольше будут оставаться тёплыми Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 кстати температура в помещении тоже скорее всего прыгает. Это бывает если или сильно мощный котел, или большую температуру подачи выбираете. Насос здесь будет в помощь. Бывают даже термостаты с контроллером насоса внутри, нагрел, покрутил еще какое то время насос.. потом и насос выключил.. и попробуйте поставить не 0,5С (это всего навсего рекламный трюк производителей термостатов..) а 1С. Котел будет нааамного реже включаться. А вы разницы не ощутите, тольок температуру подачи ограничьте если это возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Diver, Температура прогрева теплоносителя в котле стоит максимум 70 гр., котёл 32 кВт, площадь 240 м2, только батареи 28 штук. В термостате только шаг 0,5 и 0,2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Diver, Температура прогрева теплоносителя в котле стоит максимум 70 гр., котёл 32 кВт, площадь 240 м2, только батареи 28 штук. А все батареи одинаково прогреваются? я не теплотехник, но быть то горячими о холодными они как бы не должны.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 в котле стоит максимум 70 гр. А поставте менше, наприклад 40 або 50, котел грітиме довше але рідше, думаю розхід не зміниться або й зменшиться бо Т теплоносія буде менша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Те, у кого используется программатор, тоже сталкиваются с подобным вопросом, вот цитата из этой же темы: Из минусов. Система во время простоя остывает до комнатной температуры (не совсем мне нравятся эти температурные колебания), полотеничник в ванной теперь чаще холодный (завязан на контур отопления). Жене кажется, что батареи теперь холодят, а не греют Хотя мои аргументы показания градусника в 24 градуса не действуют. Котёл включается программатором, работает минут 7-10 и затем отключается. Температура в помещении достигнута. За эти 7-10 минут прогреваются все батареи (верх и низ горячие). Следующее включение котла минут через 15-20. За это время батареи остыли, т.к теплоноситель стоит на месте, и температура в помещении падает на 0,5 градусов и программатор снова включает котёл. И так по кругу. Батареи то горячие, то холодные. Варианты: ограничить максимальную температуру подачи в котле с 70 до 50 градусов; поставить насос на обратку и когда в котле выключится подача он включится и будет гонять теплоноситель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Котёл включается программатором, работает минут 7-10 и затем отключается. В зависимости от типа котла, может быть возможность управлять "выбегом" котлового насоса - если есть возможность, увеличьте до максимума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 в програматорах вайлант є спец режим. називається "неперевний режим". в мене котел наприклад більше 40 не тримає в ньому.. тобто котел сам вибирає температуру носія, я ж тільки задаю максимальну. наприклад накрутив 70. виставив в приміщенні +18. так котел навіть в -20 більше 40 градусів не кочегарив. а от батарей я не пробував чи вони тоже гріються і вистигають. цієї зими треба вже повноцінний тест драйв провести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 в програматорах вайлант... Здесь речь идет о примитивных выносных термостатах -- "вкл"-"выкл". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 хм... у меня котел Baxi Ecofour24 с комнатным программируемым термостатом Baxi и датчиком уличной температуры (погодозависимая автоматика) - радиаторы тоже то холодные то горячие, но на температуру в помещении это никак не влияет - она всегда соответствует запрограммированной. вот только смущает что в 2500 кубов газа в год не вписался при площади 93 квадрата - это нормально или нужно утепляться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...