Обшили терассу софитом Bryza в начале весны (была уже + температура).

 

Сейчас обнаружил "провисания", которые особенно бросаются в глаза вдоль примыкания к стене.

 

"крышники" говорят что и так усилили обрешётку снизу для крепления софита.

 

что посоветуете ?

IMG_3440.thumb.JPG.058108db2d793a724b2b5b1720024003.JPG

IMG_3442.thumb.JPG.4400036b4766f98b2d5243780880e3c5.JPG

IMG_3443.thumb.JPG.96e999473413fc6ff1a49c998e6a277d.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

причина 1 па: возможно нужно было чаще набивать рейку на подконструкции или

причина 2: панели при монтаже прикручивали саморезами и просто пережали, а длинна панелей большая и температурные расширения ....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соффит не провис.

 

Это коробление панелей в следствие нарушений инструкции по монтажу. В частности:

* Панель необходимо крепить только через специальные продолговатые отверстия

* Панели нельзя прикручивать (прибивать) вплотную. Между шляпкой метиза и панелью должен оставаться зазор в 1-2 мм позволяющий свободно расширяться и сужаться панеле.

* В местах сопряжения панели со стеной или иными препятствиями (J-профиль, углы, иные соединители) необходимо оставлять зазор в 5-6 мм позволяющий свободному удлинению панели.

 

Решение: разбирать, брать в зубы инструкцию и заново собирать. Позже будет хуже.

 

Добавлено через 51 секунду

причина 2: панели при монтаже прикручивали саморезами и просто пережали, а длинна панелей большая и температурные расширения ....

... и коэффициент температурного расширения ПВХ весьма и весьма...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соффит не провис.

 

Это коробление панелей в следствие нарушений инструкции по монтажу. В частности:

* Панель необходимо крепить только через специальные продолговатые отверстия

* Панели нельзя прикручивать (прибивать) вплотную. Между шляпкой метиза и панелью должен оставаться зазор в 1-2 мм позволяющий свободно расширяться и сужаться панеле.

* В местах сопряжения панели со стеной или иными препятствиями (J-профиль, углы, иные соединители) необходимо оставлять зазор в 5-6 мм позволяющий свободному удлинению панели.

 

Решение: разбирать, брать в зубы инструкцию и заново собирать. Позже будет хуже.

 

Добавлено через 51 секунду

 

... и коэффициент температурного расширения ПВХ весьма и весьма...

 

 

Этим же материалом ?

Нашел вот эту инструкцию - isomax-ug.ru/assets/pdf/Bryza_sofit_instr.pdf Может есть еще какая-то ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел вот эту инструкцию - isomax-ug.ru/assets/pdf/Bryza_sofit_instr.pdf Может есть еще какая-то ?

Ну, как бэээ... Инструкция, так себе...

 

Но по крайней мере, имеет чёткую ссылку на зазоры:

 

sffs.jpg.f0e9937ee070decdd4c5e07b9d885dfb.jpg

 

Длина метиза не менее 20 мм

Диаметр шляпки не менее 88 мм

"Недобив" метиза на 1 мм. - тот самый зазор

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 тижнів потому...
Пересобрали подшиву. Панели без перфорации. Хочу минимизировать их нагрев (сверху композитная черепица). Поможет ли серление отверстий в панелях, или поставить какие-то вентиляционные решетки, или еще что посоветуете для минимизации нагрева ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пересобрали подшиву. Панели без перфорации. Хочу минимизировать их нагрев (сверху композитная черепица). Поможет ли серление отверстий в панелях, или поставить какие-то вентиляционные решетки, или еще что посоветуете для минимизации нагрева ?

 

Яркий пример, что экономия на качестве до добра не доводит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Яркий пример, что экономия на качестве до добра не доводит.

 

яркий пример, болтовни без понимания чего-либо, главное отписаться - все равно в тему или нет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не вижу торцов , возможно там поставить по парочке вент.решеточекна каждый торец. или как вариант, подождать после этой переделки и посмотреть-может проблем уже не будет
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не вижу торцов , возможно там поставить по парочке вент.решеточекна каждый торец. или как вариант, подождать после этой переделки и посмотреть-может проблем уже не будет

 

а ссылку можно на рекомендуемые решетки и где их правильнее установить, плз

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vents.ua/index/search/text/решетка%20вен/page/6/

может посмотреть здесь

 

а я думал что там что-то специфическое :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу минимизировать их нагрев (сверху композитная черепица). Поможет ли серление отверстий в панелях, или поставить какие-то вентиляционные решетки, или еще что посоветуете для минимизации нагрева ?

Не выдумывайте ерунду.

Если у вас правильно смонтировали крышу то там должны быть элементы вентиляции подкровельного пространства.

Помню, прения вокруг вашей крыши и аэраторы там кажись были.

 

Так вот, ПВХ настолько восприимчив к перепадам температур что ни прямые солнечные лучи ни перегрев ему не нужен. Достаточно изменения температуры воздуха и панель изменяет длину.

К чему я: вне зависимости от щелей перфораций и т.п. главное правильно (с недожимом) закрепить панель.

А всё остальное несущественно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не выдумывайте ерунду.

Если у вас правильно смонтировали крышу то там должны быть элементы вентиляции подкровельного пространства.

Помню, прения вокруг вашей крыши и аэраторы там кажись были.

 

Так вот, ПВХ настолько восприимчив к перепадам температур что ни прямые солнечные лучи ни перегрев ему не нужен. Достаточно изменения температуры воздуха и панель изменяет длину.

К чему я: вне зависимости от щелей перфораций и т.п. главное правильно (с недожимом) закрепить панель.

А всё остальное несущественно

 

с подшивой крыши у меня все ок :) там используется в том числе и перфорированный соффит. Эта тема про террасу, которую я также решил подшить, накрыв той же композиткой (без какой-либо вентиляции и утепления). Ребята все пересобрали и с недожимом закрепили панели. Пока все нормально, но опасаюсь что ситуация может повториться без вентиляции ?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что Вы хотите от вентиляции в данном случае? В подшивке кровли ее задача подсушивать подкровельное пространство. Вопрос по температуре не решается таким способом и отверстия ничего не дадут. Если панели закреплены правильно, пусть себе греются и остывают, ничего не произойдет, будут гулять в зазоре.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что Вы хотите от вентиляции в данном случае? В подшивке кровли ее задача подсушивать подкровельное пространство. Вопрос по температуре не решается таким способом и отверстия ничего не дадут. Если панели закреплены правильно, пусть себе греются и остывают, ничего не произойдет, будут гулять в зазоре.

 

про температурный режим и волнуюсь :)

решил подождать, что будет после переделки с необходимыми зазорами

уже несколько дней специально забываю дрель дома - рука не поднимается попортить подшиву :)