БеLка Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Приветствую Вас Уважаемые ГУРУ электрического цеха. Назрел вопрос – Ваше мнение об автоматах словацкого концерна SEZ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Ваше мнение об автоматах словацкого концерна SEZ? Нормальные европейские автоматы, можно брать. Цена-качество уровня ETI, Elko, Hager, Eaton и др. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 18 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Нормальные европейские автоматы, можно брать. Цена-качество уровня ETI, Elko, Hager, Eaton и др. А Шнайдер электрик лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 А Шнайдер электрик лучше? Шнайдер более раскручен, а за имя надо платить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 А Шнайдер электрик лучше? Шнайдер и EATON - надежны, достойны и вполне применимы. Первый - француз, второй - немец... Первый на рынке постепенно сдаёт свои позиции - слишком много подделок и мала номенклатура... ну и кризис, наверное... В монтаже более удобен и технологичен второй бренд, да и дешевле он на 20%, чем француз. А серия серия PL4, у немца, так называемая "домашняя" - очень порадует Вас ценами.. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 мала номенклатура... ну и кризис, наверное... а это ждет всех, или суровая реальность. На выставке он я поспрашивал, у нескольких фирм почему той или иной позиции нету или оооочень долго везут-ответ(Мы боимся складских остатков, мененджеров по головке не погладят если такие будут). Я так понимаю шаг в сторону расстрел на месте:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 а это ждет всех, или суровая реальность. На выставке он я поспрашивал, у нескольких фирм почему той или иной позиции нету или оооочень долго везут-ответ(Мы боимся складских остатков, мененджеров по головке не погладят если такие будут). Я так понимаю шаг в сторону расстрел на месте:D Да... в теперешнее время замораживать на складе оборотные средства, непозволительная роскошь, поэтому завозятся только ходовые позиции, остальное под заказ. Скажу больше, что некоторые позиции не то что завозятся под заказ, а даже изготавливаются на заводе под заказ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Думаем пока остановиться на Шнайдере - электир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Думаем пока остановиться на Шнайдере - электир. Если нужны будут автоматы с характеристикой B, то у Шнайдер с этим проблематично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Если нужны будут автоматы с характеристикой B, то у Шнайдер с этим проблематично. А это уже знаю. А чем пренципиально отличаються В и С? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 А это уже знаю. А чем пренципиально отличаються В и С? Принципиально отличаются временем срабатывания при определённом токе превышающем номинал автомата. Автомат с характеристикой В сработает быстрее чем с характеристикой С. Поэтому для соблюдения селективности, что бы при КЗ на одной линии не выбило вводной автомат (а на коротких линиях это очень часто случается) правильно ставить вводной с характеристикой С, а групповые автоматы с характеристикой В (кроме тех групп где будут включаться насосы, электросварки, электромоторы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Принципиально отличаются временем срабатывания при определённом токе превышающем номинал автомата. Автомат с характеристикой В сработает быстрее чем с характеристикой С. Поэтому для соблюдения селективности, что бы при КЗ на одной линии не выбило вводной автомат (а на коротких линиях это очень часто случается) правильно ставить вводной с характеристикой С, а групповые автоматы с характеристикой В (кроме тех групп где будут включаться насосы, электросварки, электромоторы) Спасибо. Значит на насосную станцию и стералку нужно ставить С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Значит на насосную станцию и стиралку нужно ставить С. Еще на центральный пылесос, насос полива, на розетки гаража и мастерской и пр. - везде где будут мощные двигатели. На весь свет, бытовые розетки, домашний кинотеатр, компьютеры - только "В", даже если электрик будет настаивать на "С". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polyideic Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Если нужны будут автоматы с характеристикой B, то у Шнайдер с этим проблематично. ничего подобного! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Шнайдер и EATON - надежны, достойны и вполне применимы. Первый - француз, второй - немец... Первый на рынке постепенно сдаёт свои позиции - слишком много подделок и мала номенклатура... ну и кризис, наверное... В монтаже более удобен и технологичен второй бренд, да и дешевле он на 20%, чем француз. А серия серия PL4, у немца, так называемая "домашняя" - очень порадует Вас ценами.. Раз уж зашел об этом разговор, то с вашего позволения узнаю такой вопрос для себя. если приходиться выбирать между Eaton и ABB что лучше выбрать или что будет более качественным? Говорят на АВВ появилось много подделок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз