SergiykoS Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 (змінено) Добрый день! Прошу совета по монолитному перекрытию. Коробка дома из газоблока D500 400mm, размер 8.4 на 10м с центральной несущей стеной из газоблока также. Конструктор рекомендует армировать в 2 слоя 12-ки арматуры с квадратом 15на15. Без армопояса. Без швеллеров. Толщина перекрытия 15см. Как считаете, достаточно ли армирование? Нужен ли армопояс под плиту? Нужно ли как-то вязать плиту с верхним рядом газоблока? Швеллер? Спасибо! Змінено 15 травня 2013 користувачем SergiykoS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergiykoS Опубліковано: 16 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Апну, не обезсудьте Уж очень хочется совета услышать толкового Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grav Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 1)У меня 7*10 м с двумя внутренними несущими армирование два слоя 10-ка, квадрат 20*20 + усилительные элементы для проемов лестниц, дымоходов и вентканалов и т.п.. Толщина перекрытия 14 см. Так же усиление на изгиб над внутренними несущими стенами в верхнем слое арматуры. 2)Роль армпояса выполняет сама плита. 3) С нижним нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...