salerius Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 1.Планирую вентиляцию на кухне (12м/2). Одна над плитой вторая на помищение. Какую толщину труби использовать 110 - или больше? 2.Планирую вентиляцию в ванной комнате (6м/2). Какую толщину труби использовать 110 - или больше? трубу решил использовать пластиковую. На крыше хочу использовать проходные элементы на подобии "Vilpe". Посоветуйте пожалуйста - может есть и подешевле системы, какие марки? и у кого купить? Дислокация - г.Хмельницкий Крыша - металочерепица. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 1.Планирую вентиляцию на кухне (12м/2). Одна над плитой вторая на помищение. Какую толщину труби использовать 110 - или больше? 2.Планирую вентиляцию в ванной комнате (6м/2). Какую толщину труби использовать 110 - или больше? трубу решил использовать пластиковую. На крыше хочу использовать проходные элементы на подобии "Vilpe". Посоветуйте пожалуйста - может есть и подешевле системы, какие марки? и у кого купить? Дислокация - г.Хмельницкий Крыша - металочерепица. Заранее спасибо. 1. 1 вент.выход это кухонная вытяжка (вент.выход должен быть отдельным), 2 вент.выход это кухня-перехват. 2. Вы вентилируете ванную или весь дом? Будет правильней сделать вентиляцию всего дома через санузел. 3. Трубу порекомендую спирально-навивную или с прямым швом диметром 125 мм + нет статики, сопротивление 2 раза ниже чем у пластика, менее шумная, цена. - неудобность в монтаже. 4. Лучше использовать элементы той фирмы которая делает качественно и у которых эти элементы работают. Вильпе – качество/цена, Вирпласт – дорого (из расчета на работу элемента на м.кв.), Россияне (копия вильпе) – цена/нет гарантии качества и просто Россияне – дорого (из расчета на работу элемента на м.кв.). Можете отправить свой план дома и потребности (будет время нарисую, может что то порекомендую). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Над плитой (зонт) я бы бросил Д150. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 1.Планирую вентиляцию на кухне (12м/2). Одна над плитой вторая на помищение. Какую толщину труби использовать 110 - или больше? 2.Планирую вентиляцию в ванной комнате (6м/2). Какую толщину труби использовать 110 - или больше? трубу решил использовать пластиковую. На крыше хочу использовать проходные элементы на подобии "Vilpe". Посоветуйте пожалуйста - может есть и подешевле системы, какие марки? и у кого купить? Дислокация - г.Хмельницкий Крыша - металочерепица. Заранее спасибо. 1. Кухня. 1.1. Для кухонного зонта сечение воздуховода напрямую зависит от производительности системы по расходу воздуха (подбирается из сечения зонта зависящего от размеров поверхности плиты +100-150мм), где воздуховод рекомендую от d200мм. Системы с зонтами делятся на два типа - со встроенным вентилятором (часто декоративные с выбросом воздуха через стену) и с отдельным удаленным кухонным вентилятором с открывающимся лючком для очистки. 1.2. Для естественной вытяжки для 12м2 кухни достаточно d100мм. 2. Для ванной рекомендую d125-150мм. Применять советую оцинкованные стальные круглые воздуховоды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salerius Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 1. Кухня. 1.1. Для кухонного зонта сечение воздуховода напрямую зависит от производительности системы по расходу воздуха (подбирается из сечения зонта зависящего от размеров поверхности плиты +100-150мм), где воздуховод рекомендую от d200мм. Системы с зонтами делятся на два типа - со встроенным вентилятором (часто декоративные с выбросом воздуха через стену) и с отдельным удаленным кухонным вентилятором с открывающимся лючком для очистки. 1.2. Для естественной вытяжки для 12м2 кухни достаточно d100мм. 2. Для ванной рекомендую d125-150мм. Применять советую оцинкованные стальные круглые воздуховоды. спасибо за ответ а почему не пластик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 спасибо за ответ а почему не пластик? Трубу порекомендую спирально-навивную или с прямым швом диметром 125 мм (оцинкованная или нержавейка) + нет статики, сопротивление 2 раза ниже чем у пластика, менее шумная, цена. - неудобно в монтаже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salerius Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Вы вентилируете ванную или весь дом? Будет правильней сделать вентиляцию всего дома через санузел. вообще-то планировал только ванную комнату, я вагаюсь относительно всего дома - затраты большые. Вы говорите что можно все жилые комнаты прикрепить к каналу который идет с ванной комнаты? тогда получается что у меня будет три винтиляционных систем : 1-кухня-комната, 2-кухня-плита, 3 ванная комната и жилые комнаты? Правильно. А если у меня 2 этажа то можно ли совмещать в один канал комнаты первого и второго этажа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salerius Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Можете отправить свой план дома и потребности (будет время нарисую, может что то порекомендую). ПЛАН дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 вообще-то планировал только ванную комнату, я вагаюсь относительно всего дома - затраты большые. Вы говорите что можно все жилые комнаты прикрепить к каналу который идет с ванной комнаты? тогда получается что у меня будет три винтиляционных систем : 1-кухня-комната, 2-кухня-плита, 3 ванная комната и жилые комнаты? Правильно. А если у меня 2 этажа то можно ли совмещать в один канал комнаты первого и второго этажа? Вентиляция помещения (жилого) для вашего же здоровья должна быть постоянной через не жилое (как правило с/у). (удаление использованного воздуха: хим.элементов от строй материалов, углекислого газа и т.д.; избыточной влаги). При естественной кол. вент каналов : 1- кухонная вытяжка, 2 – кухня-перехват, 3 – на каждый с/у отдельный вент.канал. (канальными вентиляторами в с/у не совсем будет правильная замена воздуха). Зимой теряем много тепла, летом не вытолкнем горячую воздушную пробку. При естественной вентиляции трубы должны проходить прямо с минимальным наклоном и они должны быть выше конька минимум на 50см во избежание обратной тяги. Затраты на электричество до 100 грн./год (канальные вентиляторы). При принудительной кол. вент каналов : 1- кухонная вытяжка, 2 – кухня-перехват + все с/у в один вент.канал. (регулирует отток воздуха через анемостаты (тарельчатые клапана) и теристером (регулятор скорости оборотов) ). Затраты на электричество до 100 грн./год (вентилятор на крыше). Добавлено через 6 минут ПЛАН дома [ATTACH]275803[/ATTACH] [ATTACH]275804[/ATTACH] Чуть позже нарисую естественную вентиляцию по вашему проекту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Схема №1 1. Вентиляция 1го этажа через кухню перехват. 2. Кухонная вытяжка (желательно минимизировать наклон трубы что бы не терять мощность (давление) толкательной кухонной вытяжки). Схема №2 3. Вентиляция 2го этажа через гардероб (во избежание неприятного запаха). 4. Продолжение кухни перехват. 5. Продолжение кухонной вытяжки 6. Вентиляция с/у стояка во избежание появления запаха (воздушной пробки). 7. Вентиляция 2го этажа через с/у (во избежание неприятного запаха и избыточной влаги). Приток свежего воздуха у нас происходит через микропроветривание окон. -Принудительную вентиляцию и вообще все элементы, которые выходят на крышу, советую ставить вильпе (при правильной установке будет все отлично). -Канальники (вентиляторы в с/у, при естественной вентиляции) советую ставить S&P SilentDisign CZ 200 или CZ 100 (самые тихие и мощные, дорогие). -Вытяжку кухонную советую ставить Cata выдвижную (телескопическую, встраиваемую). Мощная, довольно тихая, цена. Завтра нарисую принудительную вентиляцию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salerius Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Схема №1 1. Вентиляция 1го этажа через кухню перехват. 2. Кухонная вытяжка (желательно минимизировать наклон трубы что бы не терять мощность (давление) толкательной кухонной вытяжки). Схема №2 3. Вентиляция 2го этажа через гардероб (во избежание неприятного запаха). 4. Продолжение кухни перехват. 5. Продолжение кухонной вытяжки 6. Вентиляция с/у стояка во избежание появления запаха (воздушной пробки). 7. Вентиляция 2го этажа через с/у (во избежание неприятного запаха и избыточной влаги). Спасибо большое за помощь. Получается что на крыше будет выведино аж 5 винтиляционных систем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Получается что на крыше будет выведино аж 5 винтиляционных систем? Выброс от кухонного зонта сделайте через стену прям на улицу, Ф125 мм., это лучший вариант. Остальные по возможности свести в один короб/шахту, так хоть дырка в крыше будет одна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salerius Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Выброс от кухонного зонта сделайте через стену прям на улицу, Ф125 мм., это лучший вариант. Остальные по возможности свести в один короб/шахту, так хоть дырка в крыше будет одна. Тогда кухонный зонт будет с принудительной дуйкой. А как газовщики к этому отнесутся? А продаются ли такая короб/шахта, если да то можно наводку или хоть как они называются, и есть ли у них технология крепления к уже установленной крыше? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Тогда кухонный зонт будет с принудительной дуйкой. А как газовщики к этому отнесутся? А без моторчика толку от него не будет. :D Если на кухне нет атмосферного котла - то фиолетово. Пока на кухонные зонты газовщики смотрят сквозь пальцы. А продаются ли такая короб/шахта, Нада самому мастырить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 При правильной естественной вентиляции, будет 5 труб. Как и обещал вот схема принудительной вентиляции. Схема №1 1. Вентиляция 1го этажа через кухню перехват. 2. Кухонная вытяжка (каркас с жироулавливателем/без мотора). Угол наклона можно любой (хоть горизонтально). Схема №2 3. Вентиляция 2го этажа через гардероб и с/у в один канал с кухней перехватом. 4. Продолжение кухонной вытяжки. 5. Вентиляция с/у стояка во избежание появления запаха (воздушной пробки). И того у Вас 3 трубы на крыше при принудительной. Цена естественной и принудительной системы вентиляции практически равнозначны. Рекомендую проходной элемент муотокате (вроде), 2 электрических вентилятора (Е120 точно хватит) + фановую трубу под с/у. Все это Вильпе. По проходным элементам звоните спецам по вильпе, а вот по электрическим вентиляторам вам точно хватит Е120. Вместо канальника в с/у ставите анемстат (тарельчатый клапан) + регуляторы скорости на вентиляторы (которыми будете регулировать отток отработанного воздуха). Кухню перехват + гардероб тоже ставите анемстат (тарельчатый клапан). Качество/цена можно наш (Украина) Вентс (по моделям надо уточнить). При этой системе вы лишаетесь шума в доме, контролируемый отток отработанного воздуха и избыточной влаги (летом у вас в отличии от естественной она будет работать (естественная летом не работает), зимой у вас не будет выхолаживания, сквозняка и.д.). Выносить на стену (кухонный вент. канал) не советую, так как со временем (до 1 года у вас будет жир на фасаде + запах который будет выходить наружу, может попадать обратно в дом). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Выносить на стену (кухонный вент. канал) не советую, так как со временем (до 1 года у вас будет жир на фасаде + запах который будет выходить наружу, может попадать обратно в дом). Это из теоретических догадок или из практики? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Это из теоретических догадок или из практики? Это 50/50 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Это 50/50 Это уже статистика. :D Я Вам из практики скажу, что при обустройстве выброса от кух. зонта на улицу жир на фасаде придется искать с микроскопом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Это уже статистика. :D Я Вам из практики скажу, что при обустройстве выброса от кух. зонта на улицу жир на фасаде придется искать с микроскопом. Писал выше - "Кухонная вытяжка (каркас с жироулавливателем/без мотора). Угол наклона можно любой (хоть горизонтально)." = кух. зонт Как по мне не советую выводить на фасад - ну может стекающего жира и не будет, но отличия на фасаде будут точно, ну и запах 50/50 будет возвращаться в дом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...