-КУЛИБИН- Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Нужно подключится (сделать отвод) к самонесущему кабелю 4х16 проходящему по стенке дома . Присмотрел в эпике зажимы специальные ,как говорят продавцы ,не требуется даже зачистка кабеля. Просто надевается и закручивается с одной стороны на кабель с другой подводящий отводящий провод. Вопросы 1.Насколько надежно такое соединение? 2.Можно ли эти соединения замуровать в стене под пенопластом? 3.Знаю что со временем все электрические силовые соединения нужно подтягивать,как в этом случае? 4.Какой фирмы предпочтительней? 5.Какие есть подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
san4ez Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Прокол ответвительный для СИПа. Подтянуть вряд-ли удасться, у него при определенном усилии головка срывается. Такими обычно подключения частных домов делают если линия СИПом сделана. Стоят вроде подолгу без протяжки, на то и расчитаны. Любые соединения лучше в распред коробках делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Прокол ответвительный для СИПа. Подтянуть вряд-ли удасться, у него при определенном усилии головка срывается. Такими обычно подключения частных домов делают если линия СИПом сделана. Стоят вроде подолгу без протяжки, на то и расчитаны. Любые соединения лучше в распред коробках делать. А что может лучше порекомендуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
san4ez Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Как вариант можно использовать зажим плашечный, это если сечения проводов одинаковы. Либо "орех" там можно разные сечение соединять. Ну и чем ответвление, тоже аллюминием? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Как вариант можно использовать зажим плашечный, это если сечения проводов одинаковы. Либо "орех" там можно разные сечение соединять. Ну и чем ответвление, тоже аллюминием? Сечение проводов разное 16 (кабель алюминий ) и 8 (отвод медь ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
san4ez Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Используйте орех он позволяет зажать два провода с разными сечениями. Главное подберите нужные вам по сечениям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Используйте орех он позволяет зажать два провода с разными сечениями. Главное подберите нужные вам по сечениям. Тогда с Вашего позволения еще два вопроса 1.Какое соединение надежней то ,что выложил я на фото или орех? 2.Если надежней орех,то где орехи лучше купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
san4ez Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 По моему скромному мнению, оба способа соединения равнозначны. Соединитель орех был приведен в качестве примера, как еще один вариант для решения Вашего вопроса. Единственное что я Вам все таки посоветую, это разместить соединители в расперед коробке, для контроля и ревизии соединения. Опять-же изолировав от утеплителя. Насчет производителя: проколы SICAME довольно неплохие. Наличие срывной головки дает уверенность, что соединение затянуто с необходимым усилием, не больше и не меньше. Еще производитель обещает срок эксплуотации прокола, не меньше чем срок службы провода. Так что, тут как со всем новым, сначала боимся а потом становится нормой жизни. А орехи видел только отечественные, точнее даже доставшиеся по наследству от СССР, что не отменяет их использования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 15 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 . Наличие срывной головки дает уверенность, что соединение затянуто с необходимым усилием, не больше и не меньше. Вот если можно подробней Я так понял нужно затягивать пока не скрутится головка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
san4ez Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 нужно затягивать пока не скрутится головка? Именно так. Во время затягивания, при достижении определенного усилия пластиковая головка срывается. Все, Вы получили надежное соединение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kto-to Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 -КУЛИБИН-, а вы забавный. Просите научить вас воровать электричество. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 всё что орентировано на СИП - для алюминия! С медным проводом будут проблемы. Ищите соеденители которые стальные. Или соеденяйте СИП с СИПом, а потом отвод уже соеденяйте с медным кабелем через медно-алюминиевую трубчатую гильзу, и в термоусадку с клеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
san4ez Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Это немного не так, вот ссылка на офф сайт www.sicame.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=73&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=62 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...