Здравствуйте.

Имеется старый дом, внутри саман, снаружи обложен кирпичем, пришло время замены всей проводки на новую.

Выкладываю предварительную схему элетроточек. Прошу дополнить или поругать.

Проводка будет наружная по стене, потом зашиваться гипсом, планирую использовать кабель ввгнг.

 

Реально ли это сделать самому? Или проложить кабеля по стенам самому, а подключение коробок и автоматов в щитке доверить электрику?

1118926281_.thumb.jpg.747b817c3cf173f54181d31bb0b4ab11.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Не указана установочная высота розеток и выключателей.

2. Нет разбивки на линии и нет данных о нагрузках, исходя из которых проводку надо на линии распределять.

3. Что здесь кухня? На кухню надо тянуть 2-5 отдельных линий и очень грамотно расставлять розетки (после расстановки мебели и техники)

4. Распаечные коробки - плохой тон в качественном ремонте. Всё можно тянуть "шлейфом",а коммутировать в подрозетниках выключателей.

5. Сделать самому можно всё, имея минимальный набор инструмента. Но чтобы не накосячить и не испортить материал, лучше ограничиться прокладкой кабеля, не забывая про правила прокладки и про концы достаточной длины для последующего подключения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 Высота розеток 25-30см от пола, выключателей 80-90см

2 Нагрузка в каждой комнате кроме кухне думаю не будет превышать 2х квт. Единственное в каждой комнате будет терморегулятор для инфракрасных панелей, поэтому на него отдельная линия.

3 Кухня справа, там будет все основное что много потребляет, стиралка, духовой шкаф и .т.д. С розетками ситуацию на кухне нужно пересмотреть но пока отложим в сторону т.к. кухня будет пристраиваться к дому в самый последний момент, поэтому проводку полноценно на нее пока делать не планирую а просто сделать нужное количество линий с запасом кабеля и повесить на стене дома как "сопли" а потом уже разводить.

4. Что есть "шлейф"? как это приблизительно выглядит? Влезут ли все провода с комнаты в подрозетник выключателя?

5 Где можно прочитать про правила прокладки кабеля?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5. Кабель правильный. В РФ допускается просто проложить кабель за гипсом. У вас надо в стальную трубу/гофру. Но это не критично. Если в доме комиссий не будет, то можно просто кинуть за стенкой. Лучше это делать после монтажа профилей ГК, и закрепить так, чтоб саморезами потом в кабель не попасть.

4. читаем тут cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax. Под двухклавишный выкл. входит всё, что ему нужно для коммутации. Вместо трехклавишного лучше ставить два модуля или один широкий (в три половинки).

2. Раз так, то по уму надо 3 линии на каждую комнату пускать. Свет-розетки-конвектор. Можно что-то объединить, но учитывая что больше 8-и розеток на одну линию лучше не ставить.

3. Про кухню надо многое знать. Особенно про технику. Например на варочную панель, в зависимости от модели, надо тянуть 3/4/5 жильный кабель. Духовка тоже бывает на 16А, а бывает на больше. Тогда ей уже надо кабель 3х4 и автомат на 20-25А.

По остальное технике можно просуммировать макс. потребляемый ток и что-то объединить так, чтобы он не превышал 16А на линию. Единственное, рекомендую делать отдельную линию на холодильник (что позволит, если надо, сделать её неотключаемой) и отдельную на то место, куда включается чайник (часто это просто все розетки фартука). Т.е. не мешать розетки фартука и то, куда включается стационарная техника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5. Кабель правильный. В РФ допускается просто проложить кабель за гипсом. У вас надо в стальную трубу/гофру. Но это не критично. Если в доме комиссий не будет, то можно просто кинуть за стенкой. Лучше это делать после монтажа профилей ГК, и закрепить так, чтоб саморезами потом в кабель не попасть.

Не надо таких "советов". Тем более и в РФ не допускается прокладка "просто за гипсом"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель весь будет в гофре, глина не горит, гипс тоже, кабель ввгнг, думаю металлорукав это будет слишком.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

глина не горит, гипс тоже,

Группа горючести самана зависит от количества целлюлозы (соломы и пр.) в глине - примерно Г-1. Гипс тоже горюч - группа горючести Г-1.

Если допустить, что саман не содержит солому и негорюч, то прокладка может быть только в гофре, не распространяющей горение и кабелем, не распространяющим горение и с низким дымо-газовыделением - ВВГнгд. Это по нормам РФ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гофра же вроде бы есть и негорючая? Так? Или все таки металлорукав рекомендуете?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гофра же вроде бы есть и негорючая?

Не бывает пластиковой негорючей гофры, может где в NASA есть.

Или все таки металлорукав рекомендуете?

Должны быть металлические трубы или металлические глухие короба.

 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок

Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

...

2.5.7.Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

 

Примечание. Под подвесными потолками из негорючих материалов имеются в виду такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов. Другие строительные конструкции, размещенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

 

Может и гибкая стальная труба сгодится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше это делать после монтажа профилей ГК, и закрепить так, чтоб саморезами потом в кабель не попасть.

 

и как вы себе это представляете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю ничего сложного, единственное что смущает это как быть с профилем на потолке через который должны проходить кабеля? или просто вырезать его кусок см 15 и все?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...
Группа горючести самана зависит от количества целлюлозы (соломы и пр.) в глине - примерно Г-1. Гипс тоже горюч - группа горючести Г-1.

.

То есть если у меня перегородка межкомнатная гипсовая в кирпичной многоэтажке,то мне по перегородке в металлической трубе вести что- ли положено или мет. лотке?